v-niki
сообщение 10.2.2008, 23:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Регистрация: 9.2.2008
Пользователь №: 10426



Здравствуйте, вопрос вот в чем, вводные автоматы в подъездном щитке монолитного дома устроены так : 3х фазный ввод 63А , а УЗО 25 А - не совсем понятно почему.... Просто что было то и поставили? или есть в этом какой то смысл?

И еще вопросик, какое сечение провода нужно ставить на 16 А трехфазный автомат и почему?
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.2.2008, 0:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Автомат 3ф 63А стоит на вводе в стояк дома? А УЗО 25А/??мА где стоит?
Цитата
какое сечение провода нужно ставить на 16 А трехфазный автомат и почему?
По меди 5х2,5. Сечение проводников выбирается исходя из допустимых длительных токов.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-niki
сообщение 11.2.2008, 0:36
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Регистрация: 9.2.2008
Пользователь №: 10426



Цитата(savelij @ 11.2.2008, 0:16) *
1)Автомат 3ф 63А стоит на вводе в стояк дома? А УЗО 25А/??мА где стоит?
2)По меди 5х2,5. Сечение проводников выбирается исходя из допустимых длительных токов.

1) автомат вводной в стояк квартиры, узо после автомата , от узо идет уже в квартирный щиток.
- дело в том что щиток трогать нельзя и менять ничего там нельзя, можно только в квартирном.... - не могу понять как быть дальше...
2) странно.... понять не могу, почему тогда в проекте узазан провод 5* 6 кв ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.2.2008, 0:58
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
в квартирном.... - не могу понять как быть дальше...
А далее на каждой фазе у Вас должны стоять автоматы по сумме токов защиты не более 25А, или один трёхфазный 25А.
Цитата
понять не могу, почему тогда в проекте указан провод 5* 6 кв ?
Возможно на перспективу...3ф 32А? Но у Вас и так мощность при вводном 25А получится 16,5кВт, воде бы не мало?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-niki
сообщение 11.2.2008, 22:37
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Регистрация: 9.2.2008
Пользователь №: 10426



Цитата(savelij @ 11.2.2008, 0:58) *
Возможно на перспективу...3ф 32А? Но у Вас и так мощность при вводном 25А получится 16,5кВт, воде бы не мало?

простите какую перспетиву??? - это провод на плиту... 3Ф 16А - это 10,5 квт... провод на 6кв способен работать с автоматом 50А - а это уже 32 квт - куда столько на плиту?

второй пример , бойлер. 7квт трех фазник. - в проекте стоит автомат 10А - а провод закладывают 4 кв.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.2.2008, 22:43
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(v-niki @ 11.2.2008, 21:37) *
простите какую перспетиву??? - это провод на плиту... 3Ф 16А - это 10,5 квт...

Вы меня тоже простите, но как интересно я увижу то, что видите Вы? Какого дьявола, Вы по кусочку выдергиваете из своего вопросника клочки?
Вы смотрите в проект, задаёте вопрос на основании увиденного, а потом высказываети "фи" на не понравившийся Вам ответ.
Выкладывайте проект и не частями и задавайте свои вопросы.
Извините за жёсткость.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-niki
сообщение 11.2.2008, 22:53
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Регистрация: 9.2.2008
Пользователь №: 10426



Цитата(savelij @ 11.2.2008, 22:43) *
Вы меня тоже простите, но как интересно я увижу то, что видите Вы? Какого дьявола, Вы по кусочку выдергиваете из своего вопросника клочки?
Вы смотрите в проект, задаёте вопрос на основании увиденного, а потом высказываети "фи" на не понравившийся Вам ответ.
Выкладывайте проект и не частями и задавайте свои вопросы.
Извините за жёсткость.

Сорри... Вы правы...Извините за "фи"....


И все же если можно, ... почему такое сечение закладывают в проекте? провод 6 кв на плиту от 16А зх фазника...
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 11.2.2008, 23:02
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Для однофазки чётко прописано - кабель медный, 3х6. Для трёхфазки достаточнам считаю - 5х2,5. Почему у Вас в проекте заложено 5х6, очевидно, спросить надо у проектировщика. имхо


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 12.2.2008, 11:55
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Как варианты:
-на случай установки однофазной плиты. Не все з-х фазные.
-шальные потери в питающих сетях, компенсируют.
-увеличивают токи к.з.
-да мало ли чего..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-niki
сообщение 12.2.2008, 21:27
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 93
Регистрация: 9.2.2008
Пользователь №: 10426



Цитата(Олега @ 12.2.2008, 11:55) *
Как варианты:
1)-на случай установки однофазной плиты. Не все з-х фазные.
2)-шальные потери в питающих сетях, компенсируют.
3)-увеличивают токи к.з.
-да мало ли чего..

1) с этим понятно... как вариант
2) можно немного объяснить как это на потери влияет?
3) тоже фраза не овсем понятна...если можно на пальцах....
Спасибо, извините за дотошность...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 13.2.2008, 10:26
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



2. От транса до потребителя некоторое кол-во кабелей. Есть сильно длинные,есть сильно нагруженные. А процентик потерь один для всех. Увеличив сечение участка (любого) уменьшим общие потери.
3. Транс слабенький, линии длинные, просчитали токи к.з. в хвосте - получились гораздо менее 5 или 10 номиналов АВ. Вот и утолстили.
Но скорее просто вспомнили, что где-то про 6мм2 слышали. См.п.8
Провод -то уже проложен? Так и отлично. Я понимаю, если б Вас обделили и поставили 1,5.. толще не тоньше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladM
сообщение 6.6.2008, 19:03
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11117



Цитата(Олега @ 13.2.2008, 10:26) *
толще не тоньше


Абсолютная правда.
Нечего на проводке экономить. Пожар дороже обойдется, не дай Бог конечно.