Здравствуйте, вопрос вот в чем, вводные автоматы в подъездном щитке монолитного дома устроены так : 3х фазный ввод 63А , а УЗО 25 А - не совсем понятно почему.... Просто что было то и поставили? или есть в этом какой то смысл?
И еще вопросик, какое сечение провода нужно ставить на 16 А трехфазный автомат и почему? Заранее спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Автомат 3ф 63А стоит на вводе в стояк дома? А УЗО 25А/??мА где стоит?
Цитата какое сечение провода нужно ставить на 16 А трехфазный автомат и почему? По меди 5х2,5. Сечение проводников выбирается исходя из допустимых длительных токов.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
1)Автомат 3ф 63А стоит на вводе в стояк дома? А УЗО 25А/??мА где стоит? 2)По меди 5х2,5. Сечение проводников выбирается исходя из допустимых длительных токов. 1) автомат вводной в стояк квартиры, узо после автомата , от узо идет уже в квартирный щиток. - дело в том что щиток трогать нельзя и менять ничего там нельзя, можно только в квартирном.... - не могу понять как быть дальше... 2) странно.... понять не могу, почему тогда в проекте узазан провод 5* 6 кв ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата в квартирном.... - не могу понять как быть дальше... А далее на каждой фазе у Вас должны стоять автоматы по сумме токов защиты не более 25А, или один трёхфазный 25А.Цитата понять не могу, почему тогда в проекте указан провод 5* 6 кв ? Возможно на перспективу...3ф 32А? Но у Вас и так мощность при вводном 25А получится 16,5кВт, воде бы не мало?
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
Возможно на перспективу...3ф 32А? Но у Вас и так мощность при вводном 25А получится 16,5кВт, воде бы не мало? простите какую перспетиву??? - это провод на плиту... 3Ф 16А - это 10,5 квт... провод на 6кв способен работать с автоматом 50А - а это уже 32 квт - куда столько на плиту? второй пример , бойлер. 7квт трех фазник. - в проекте стоит автомат 10А - а провод закладывают 4 кв. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
простите какую перспетиву??? - это провод на плиту... 3Ф 16А - это 10,5 квт... Вы меня тоже простите, но как интересно я увижу то, что видите Вы? Какого дьявола, Вы по кусочку выдергиваете из своего вопросника клочки? Вы смотрите в проект, задаёте вопрос на основании увиденного, а потом высказываети "фи" на не понравившийся Вам ответ. Выкладывайте проект и не частями и задавайте свои вопросы. Извините за жёсткость. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
Вы меня тоже простите, но как интересно я увижу то, что видите Вы? Какого дьявола, Вы по кусочку выдергиваете из своего вопросника клочки? Вы смотрите в проект, задаёте вопрос на основании увиденного, а потом высказываети "фи" на не понравившийся Вам ответ. Выкладывайте проект и не частями и задавайте свои вопросы. Извините за жёсткость. Сорри... Вы правы...Извините за "фи".... И все же если можно, ... почему такое сечение закладывают в проекте? провод 6 кв на плиту от 16А зх фазника... Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Для однофазки чётко прописано - кабель медный, 3х6. Для трёхфазки достаточнам считаю - 5х2,5. Почему у Вас в проекте заложено 5х6, очевидно, спросить надо у проектировщика. имхо
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Как варианты:
-на случай установки однофазной плиты. Не все з-х фазные. -шальные потери в питающих сетях, компенсируют. -увеличивают токи к.з. -да мало ли чего.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 9.2.2008 Пользователь №: 10426 ![]() |
Как варианты: 1)-на случай установки однофазной плиты. Не все з-х фазные. 2)-шальные потери в питающих сетях, компенсируют. 3)-увеличивают токи к.з. -да мало ли чего.. 1) с этим понятно... как вариант 2) можно немного объяснить как это на потери влияет? 3) тоже фраза не овсем понятна...если можно на пальцах.... Спасибо, извините за дотошность... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
2. От транса до потребителя некоторое кол-во кабелей. Есть сильно длинные,есть сильно нагруженные. А процентик потерь один для всех. Увеличив сечение участка (любого) уменьшим общие потери.
3. Транс слабенький, линии длинные, просчитали токи к.з. в хвосте - получились гораздо менее 5 или 10 номиналов АВ. Вот и утолстили. Но скорее просто вспомнили, что где-то про 6мм2 слышали. См.п.8 Провод -то уже проложен? Так и отлично. Я понимаю, если б Вас обделили и поставили 1,5.. толще не тоньше. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 13:32 |
|
![]() |