проводка в однушке , правильно ли я распределил проводку |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
проводка в однушке , правильно ли я распределил проводку |
16.1.2017, 20:34
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.1.2017 Пользователь №: 51189 |
Всем привет.
В скором будущем у меня ремонт. Я тут нарисовал схему. Мне интересно, правильно ли меня научили учителя из ютуба. В верхнем правом углу будет розетка которая не будет отключаться. При выходе из квартиры буду все отключать кроме холодильника прерывистые линии - это свет. Остальные это розетки картинка на облаке
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
16.1.2017, 20:46
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
Плита Электро? Судя по автомату 32...
И вопрос по ванной комнате, надеюсь при проэктировании вы учли требование ГОСТ Р 50571.11-96, 701.53- относительно установки разеток? Сообщение отредактировал Andre_san - 16.1.2017, 21:20 |
|
|
16.1.2017, 21:02
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1878 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
|
|
|
16.1.2017, 21:18
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3890 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
|
|
|
|
16.1.2017, 21:23
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата А как Вы будете отключать всё? И главное - зачем? Если всё сделать по уму, то и беспокоиться не о чем, уходя из дома. И ни к чему делить розетки одной комнаты на две группы каждая с автоматами и УЗО. Также можно сократить число групп освещения.
Сообщение отредактировал uvk2 - 16.1.2017, 21:27 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
16.1.2017, 21:24
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 |
Зачем столько автоматов и УЗО? Для квартиры 1-2 автомата будет вполне достаточно. Если больше, то это уже психическое расстройство. Согласен перебор, это получается 28 модулей должно встать в КЩ Но и 1-2 тож маловато, должна быть золотая середина, 4-12 достаточно. Сообщение отредактировал Andre_san - 16.1.2017, 21:28 |
|
|
16.1.2017, 21:31
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
А 16 розеток на комнату - это не расстройство? А ну как навтыкают туда всего чего угодно? Автомат может и не отработать (в теории).
Цитата должна быть золотая середина, 4-12 достаточно. На каждое помещение один автомат на розетки, один на освещение. Ну а подсобные можно и объединить.
Сообщение отредактировал uvk2 - 16.1.2017, 21:34 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
16.1.2017, 21:31
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Для квартиры 1-2 автомата будет вполне достаточно. Если больше, то это уже психическое расстройство. Не стоит ярлыки вешать. Квартиры разные, потребности разные и напичканность техникой тоже вещь не стандартная...Кому то и один автомат на хату уже лишнее, рубильника достаточно... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
16.1.2017, 21:52
Сообщение
#9
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 |
Не,ну на свет двух АВ поделив пополам квартиру вполне достаточно,а также зал на розетки один АВ,ванну диф,один на кухню плюс один на плиту и один на подсобные.Итог: АВ-6штук плюс -1 ДИФ,плюсом можно вводной двух полюсный.В итоге 10 модулей и это за глаза.
|
|
|
17.1.2017, 5:18
Сообщение
#10
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 987 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Ни фига вы не понимаете: чем больше АВ и УЗО,- тем солиднее и красивше!
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
|
17.1.2017, 11:29
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.1.2017 Пользователь №: 51189 |
Все дело не в красивости и не в количестве автоматов и узо и прочего. Мне в целом надо понять что и как надо делать правильно. И денег много нет. Но хочется все по уму сделать. Поэтому и обратился за помощью.
вот план квартиры и расстановка. Немного упростил схему электрики. на облаке картинка по денежкам получается: •счетчик 2000 •вводной автомат -600 •16А х 4шт -560 •10А х 2шт - 280 •20А х 1шт - 460 •32А х1шт - 500 итого 4400 Что я делаю не так? Сообщение отредактировал mikebo - 17.1.2017, 11:43
Прикрепленные файлы
|
|
|
17.1.2017, 11:49
Сообщение
#12
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Духовку и варочную тоже надо УЗО защищать.
Предложу свой вариант. 1. Освещение на две группы под 10А без УЗО: а) кухня+коридор б) комната 2. Розетки комната 16А с УЗО 3. Розетки кухня 16А с УЗО 4. Санузел (стиралка+освещение+вентиляторы на вытяжку) с УЗО - 16А - на одну линию 5. Теплый пол 16А с УЗО 6. Варочная и духовка - если у вас новостройка и дом с электроплитами - у вас уже должна быть одна линия 6 мм2 и под 32А. С целью удешевления (не тянуть и не защищать вторую линию) - можно их подключить шлейфом через клеммники духовки и панели, либо поставить дополнительный бокс с автоматами прямо по месту установки (спрятать его за мебелью). В принципе - под современные духовки достаточно отдельной линии 3х2,5 под 20А. Вместо УЗО+АВ можно приобретать диф.автомат, места меньше занимает, да и по деньгам чуть легче будет. Добавлю - вполне можно поставить после счетчика диф.автомат на ВСЕ группы, а санузел защитить еще одним диф.автоматом. Это существенно удешевит щиток. И по защите будет вполне адекватно. -------------------- |
|
|
17.1.2017, 12:31
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.1.2017 Пользователь №: 51189 |
|
|
|
17.1.2017, 14:01
Сообщение
#14
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 987 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Спасибо, сейчас буду перерисовывать план S-cream нужно верить, он плохому не научит! (тем более, что он электроны видел! ) -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
|
|
17.1.2017, 17:48
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Духовку и варочную тоже надо УЗО защищать. Позволю себе поправить. Не "нужно", а "можно". -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
17.1.2017, 19:03
Сообщение
#16
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
savelij®, таки не согласен с вами категорически. Металл (не везде эмалированный) , тэны, электроподжиги, электронные табло, контроллеры, высокая температура...
НУЖНО. -------------------- |
|
|
17.1.2017, 20:32
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
S-cream, можете не соглашаться... Я высказал лишь то, что нормативка не требует того, что вытекает из Вашего имхо (НУЖНО).
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
17.1.2017, 22:12
Сообщение
#18
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.1.2017 Пользователь №: 51189 |
|
|
|
17.1.2017, 22:35
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
mikebo, Вы, как и другие зарегистрированные пользователи, имеете полное моральное право вставлять картинки (jpg. pnd. gif. и прочее...) прямо в сообщения на форуме...
Полагаю, так будет удобнее всем. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
18.1.2017, 7:41
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.1.2017 Пользователь №: 51189 |
mikebo, Вы, как и другие зарегистрированные пользователи, имеете полное моральное право вставлять картинки (jpg. pnd. gif. и прочее...) прямо в сообщения на форуме... Полагаю, так будет удобнее всем. Хорошо, я исправлюсь. Просто старая привычка давать ссылки на картинку. А из-за мелких элементов есть возможность подробнее рассмотреть мои "художества". Да и место на форуме не хотел занимать |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2024, 3:01 |
|