Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Выбивает УЗО при нагрузке

Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 17.1.2017, 9:57
Сообщение #1





Гости






Добрый день, товарищи. Подскажите, пожалуйста, с проблемой. 5 розеток выведены на один автомат, при включении в 4 из них электроприборов срабатывает узо. В пятой такой проблемы не наблюдается. Насколько я разобрался, в остальных розетках перепутаны "ноль" и "земля"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.1.2017, 10:18
Сообщение #2





Гости






Цитата(Гость_Евгений_* @ 17.1.2017, 9:57) *
Насколько я разобрался, в остальных розетках перепутаны "ноль" и "земля"?

Перепутаны N и PE.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.1.2017, 11:51
Сообщение #3





Гости






Проверил, PE в середине, N слева, все как и должно быть. В чем тогда может быть проблема?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 17.1.2017, 11:55
Сообщение #4


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



недостаточно информации.

Как вы проверили? Снимая крышки розеток или вынимая механизм? Проверили все пять розеток или только четыре проблемные? Вероятно где-то металлическим контактом розетки (заземлено) поврежден нулевой провод, но тогда выключало бы и в пятой розетке.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.1.2017, 12:29
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



розетки шлейфом/через коробки, не отключающая первая/последняя?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 17.1.2017, 17:32
Сообщение #6





Гости






Цитата(S-cream @ 17.1.2017, 11:55) *
недостаточно информации.

Как вы проверили? Снимая крышки розеток или вынимая механизм? Проверили все пять розеток или только четыре проблемные? Вероятно где-то металлическим контактом розетки (заземлено) поврежден нулевой провод, но тогда выключало бы и в пятой розетке.

Доставал полностью механизм, проверил все 5 розеток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 17.1.2017, 17:34
Сообщение #7





Гости






Цитата(с2н5он @ 17.1.2017, 12:29) *
розетки шлейфом/через коробки, не отключающая первая/последняя?

Насколько понимаю, не шлейфом.
Розетки на разных стенах в одной комнате, все одинарные.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 17.1.2017, 19:00
Сообщение #8


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Евгений, не играйте в партизана. Рассказывайте что и как. А так мы наводящими вопросами до следующей недели будем развлекаться.
Что откуда подключено. Фото щитка со снятой крышкой, где какие автоматы/УЗО, что за что отвечает и т.д.

Дополнительно. Если в розетках всё правильно подключено, то не факт, что всё правильно подключено в щитке и/или распредкоробке.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 17.1.2017, 19:39
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Вот вариант ... попробуйте (выключив предварительно УЗО) поменять в щитке, на этом кабеле, местами нуль и землю.
Тогда проблема на розетках должна поменять место ... остаться на той, которая была исправной. icon_biggrin.gif
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Евгений_*_*
сообщение 20.1.2017, 18:56
Сообщение #10





Гости






Вот так вот выглядит щиток. Автомат, с которым возникают проблемы, на данном фото выключен, сработало УЗО. На нем сидят эти 5 розеток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 20.1.2017, 19:40
Сообщение #11


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



А ка вы узнали, что сработало УЗО? Это диф.автомат.

Значит, чтобы понять что и как, можно немного пошаманить.

1. Откинуть все земли в щитке, измерить напряжение мультиметром в розетках. Если нет в некоторых напряжения - значит земля и ноль где-то перепутаны.
2. Откинуть фазы снизу дифа, попробовать подключать по одной и проверить розетки. Возможно, что одна из линий вносит проблемы.

По вашей проблеме вариантов может быть много.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 20.1.2017, 19:55
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость_Евгений_*_*)
Доставал полностью механизм, проверил все 5 розеток.....

Цитата(Гость_Гость_Евгений_*_*)
Цитата(с2н5он @ 17.1.2017, 12:29) *
розетки шлейфом/через коробки, не отключающая первая/последняя?


Насколько понимаю, не шлейфом.
Розетки на разных стенах в одной комнате, все одинарные.
Цитата(=Гость_Гость_Евгений_*_*)
при включении в 4 из них электроприборов срабатывает узо. В пятой такой проблемы не наблюдается.
Ищите скрутку р/коробке!
Такое было и не один раз, особенно после работ некоторых монтажников.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.1.2017, 21:06
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(S-cream @ 20.1.2017, 19:40) *
А ка вы узнали, что сработало УЗО? Это диф.автомат.

Вероятно по серой пимпочке, которая выскакивает при сработке дифзащиты... icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Passionarium
сообщение 20.1.2017, 22:15
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 20.1.2017
Пользователь №: 51450



Цитата(Rezo @ 20.1.2017, 20:55) *
Ищите скрутку р/коробке!
Такое было и не один раз, особенно после работ некоторых монтажников.....

А можно поподробнее, так как со строителями не особо "полюбовно" расставались, плюс по монтажу вопросы остались...

Цитата(S-cream @ 20.1.2017, 20:40) *
А ка вы узнали, что сработало УЗО? Это диф.автомат.

Значит, чтобы понять что и как, можно немного пошаманить.

1. Откинуть все земли в щитке, измерить напряжение мультиметром в розетках. Если нет в некоторых напряжения - значит земля и ноль где-то перепутаны.
2. Откинуть фазы снизу дифа, попробовать подключать по одной и проверить розетки. Возможно, что одна из линий вносит проблемы.

По вашей проблеме вариантов может быть много.


Ну справа "пипочка" серая, написано УЗО. Извиняйте, абсолютно не силен в электрике, хоть и пытаюсь сейчас вникнуть.
Ну если анализировать фото щитка, то земля везде либо желтая, либо желто-зеленая, в данных розетках она прикреплена к центру розеток, как и должна быть.
Спасибо буду пробовать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 20.1.2017, 22:26
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Passionarium)
Цитата(Rezo @ 20.1.2017, 20:55) *
Ищите скрутку р/коробке!
Такое было и не один раз, особенно после работ некоторых монтажников.....


А можно поподробнее, так как со строителями не особо "полюбовно" расставались...
Я так понимаю, что Вы автор темы.
А что тут собственно рассказывать..... Для многих монтажников "специалистов", что ноль, что заземляющий проводник - одно и то же.
А ещё наслушавшись, что ноль чаще обгорает (хотя ни один из подобных так и не смог ответить мне на вопрос, каким образом в нулевом проводе ток оказывется больше фазного), вот эти горе-мастера и параллелят часто в р/коробках рабочий ноль с защитным.
Ещё и преподнести могут такое деяние, как надёжность с "железной" защитой (по типу, что теперь уж точно ноль никогда не обгорит где-то).
После таких дел, будет как раз то, что у Вас и происходит.
Могли и перепутать в к/коробке ноль и защитный проводник особо не разбираясь что к чему - для них же это одно и то же и всего лишь "зануление".


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 21.1.2017, 10:47
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Passionarium ... сколько проводов подключено к указанным (стрелками) точкам?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2025, 6:32
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены