![]() Выбивает УЗО при нагрузке |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выбивает УЗО при нагрузке |
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Добрый день, товарищи. Подскажите, пожалуйста, с проблемой. 5 розеток выведены на один автомат, при включении в 4 из них электроприборов срабатывает узо. В пятой такой проблемы не наблюдается. Насколько я разобрался, в остальных розетках перепутаны "ноль" и "земля"?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Проверил, PE в середине, N слева, все как и должно быть. В чем тогда может быть проблема?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
недостаточно информации.
Как вы проверили? Снимая крышки розеток или вынимая механизм? Проверили все пять розеток или только четыре проблемные? Вероятно где-то металлическим контактом розетки (заземлено) поврежден нулевой провод, но тогда выключало бы и в пятой розетке. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
розетки шлейфом/через коробки, не отключающая первая/последняя?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
недостаточно информации. Как вы проверили? Снимая крышки розеток или вынимая механизм? Проверили все пять розеток или только четыре проблемные? Вероятно где-то металлическим контактом розетки (заземлено) поврежден нулевой провод, но тогда выключало бы и в пятой розетке. Доставал полностью механизм, проверил все 5 розеток. |
![]() |
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Евгений, не играйте в партизана. Рассказывайте что и как. А так мы наводящими вопросами до следующей недели будем развлекаться.
Что откуда подключено. Фото щитка со снятой крышкой, где какие автоматы/УЗО, что за что отвечает и т.д. Дополнительно. Если в розетках всё правильно подключено, то не факт, что всё правильно подключено в щитке и/или распредкоробке. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
А ка вы узнали, что сработало УЗО? Это диф.автомат.
Значит, чтобы понять что и как, можно немного пошаманить. 1. Откинуть все земли в щитке, измерить напряжение мультиметром в розетках. Если нет в некоторых напряжения - значит земля и ноль где-то перепутаны. 2. Откинуть фазы снизу дифа, попробовать подключать по одной и проверить розетки. Возможно, что одна из линий вносит проблемы. По вашей проблеме вариантов может быть много. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Гость_Гость_Евгений_*_*) Доставал полностью механизм, проверил все 5 розеток..... Цитата(Гость_Гость_Евгений_*_*) Цитата(с2н5он @ 17.1.2017, 12:29) * розетки шлейфом/через коробки, не отключающая первая/последняя? Насколько понимаю, не шлейфом. Розетки на разных стенах в одной комнате, все одинарные. Цитата(=Гость_Гость_Евгений_*_*) при включении в 4 из них электроприборов срабатывает узо. В пятой такой проблемы не наблюдается. Ищите скрутку р/коробке!Такое было и не один раз, особенно после работ некоторых монтажников..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А ка вы узнали, что сработало УЗО? Это диф.автомат. Вероятно по серой пимпочке, которая выскакивает при сработке дифзащиты... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.1.2017 Пользователь №: 51450 ![]() |
Ищите скрутку р/коробке! Такое было и не один раз, особенно после работ некоторых монтажников..... А можно поподробнее, так как со строителями не особо "полюбовно" расставались, плюс по монтажу вопросы остались... А ка вы узнали, что сработало УЗО? Это диф.автомат. Значит, чтобы понять что и как, можно немного пошаманить. 1. Откинуть все земли в щитке, измерить напряжение мультиметром в розетках. Если нет в некоторых напряжения - значит земля и ноль где-то перепутаны. 2. Откинуть фазы снизу дифа, попробовать подключать по одной и проверить розетки. Возможно, что одна из линий вносит проблемы. По вашей проблеме вариантов может быть много. Ну справа "пипочка" серая, написано УЗО. Извиняйте, абсолютно не силен в электрике, хоть и пытаюсь сейчас вникнуть. Ну если анализировать фото щитка, то земля везде либо желтая, либо желто-зеленая, в данных розетках она прикреплена к центру розеток, как и должна быть. Спасибо буду пробовать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Passionarium) Цитата(Rezo @ 20.1.2017, 20:55) * Я так понимаю, что Вы автор темы.Ищите скрутку р/коробке! Такое было и не один раз, особенно после работ некоторых монтажников..... А можно поподробнее, так как со строителями не особо "полюбовно" расставались... А что тут собственно рассказывать..... Для многих монтажников "специалистов", что ноль, что заземляющий проводник - одно и то же. А ещё наслушавшись, что ноль чаще обгорает (хотя ни один из подобных так и не смог ответить мне на вопрос, каким образом в нулевом проводе ток оказывется больше фазного), вот эти горе-мастера и параллелят часто в р/коробках рабочий ноль с защитным. Ещё и преподнести могут такое деяние, как надёжность с "железной" защитой (по типу, что теперь уж точно ноль никогда не обгорит где-то). После таких дел, будет как раз то, что у Вас и происходит. Могли и перепутать в к/коробке ноль и защитный проводник особо не разбираясь что к чему - для них же это одно и то же и всего лишь "зануление". -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()