Проблема при замене ламп накаливания на светодиодные , короткое мигание и выключение | 
	 
	 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]()  | 
	
Проблема при замене ламп накаливания на светодиодные , короткое мигание и выключение | 
	 
	 
| Гость_Гость_Александр_*_* | 
			
			  12.1.2017, 19:11
			
				 Сообщение
					#1
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 
				Добрый день. Заменили на подвесном потолке 4 лампы накаливания (все на одном выключателе, 30W каждая, цоколь Е14) на 4 светодиодные лампы (5,2W каждая, 4200К) - свет мигая включается на пару секунд, далее жужжит выключатель и всё гаснет. Если стоит одна лампа - то или еле-еле светит (как от батарейки) или также мигает и гаснет, но выключатель с одной лампочкой уже не жужжит. А при установке туда же ламп накаливания - те работают на отлично! Каких-либо регуляторов, типа диммера и т.п., нет. Установленные в переносной светильник каждая по отдельности светит отлично... 
			
			
					
		Как очевидно сам я не электрик  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  12.1.2017, 19:18
			
				 Сообщение
					#2
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308  | 
       
			
			 
				Покажите хитрый выключатель на фото.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  12.1.2017, 19:22
			
				 Сообщение
					#3
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685  | 
       
			
			 
				Автор, а при включении обычных лампочек нет ли плавного включения?
				
				
				
			 
			
			-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: 
					
		из ответа все равно ничего не будет понятно...  | 
	
 
 | 
	|
			
			  12.1.2017, 20:10
			
				 Сообщение
					#4
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413  | 
       
			
			 Добрый день. Заменили на подвесном потолке 4 лампы накаливания (все на одном выключателе, 30W каждая, цоколь Е14) на 4 светодиодные лампы (5,2W каждая, 4200К) - свет мигая включается на пару секунд, далее жужжит выключатель и всё гаснет. Если стоит одна лампа - то или еле-еле светит (как от батарейки) или также мигает и гаснет, но выключатель с одной лампочкой уже не жужжит. А при установке туда же ламп накаливания - те работают на отлично! Каких-либо регуляторов, типа диммера и т.п., нет. Установленные в переносной светильник каждая по отдельности светит отлично... Как очевидно сам я не электрик А напряжение ламп накаливания каково,может там трансик стоит на 12 вольт а вы диоды на 220 суёте.Как вариант.  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  12.1.2017, 20:53
			
				 Сообщение
					#5
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685  | 
       
			
			 А напряжение ламп накаливания каково,может там трансик стоит на 12 вольт а вы диоды на 220 суёте.Как вариант. кстати тоже вариант...-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: 
					
		из ответа все равно ничего не будет понятно...  | 
	
 
 | 
	|
			
			  12.1.2017, 21:07
			
				 Сообщение
					#6
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599  | 
       
			
			 
				так это самое первое, что должно было прийти в голову - наверняка трансформатор стоит за потолком.
				
				
				
			 
			
			--------------------  | 
	
 
 | 
	|
			
			  13.1.2017, 12:59
			
				 Сообщение
					#7
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840  | 
       
			
			 
				S-cream.Дык, ТС заменил лампы НАКАЛИВАНИЯ, о каких тр-рах речь?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
| Гость_Гость сочувтсвующий_* | 
			
			  13.1.2017, 13:47
			
				 Сообщение
					#8
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       |
 
 | 
	|
| Гость_Гость_Александр_* | 
			
			  13.1.2017, 18:59
			
				 Сообщение
					#9
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 
				Извините, что не сразу отвечаю - только домой приехал. Спасибо за вопросы! 
			
			
					
		При включении обычных лампочек плавного включения нет - горят сразу. Напряжение 220В - лампу накаливания что в потолок, что в тот же переносной светильник - всё работает (и диодные тоже там пашут по отдельности на ура). Были бы на 12V - думаю, в светильнике не работали бы. Хотя, что там за потолком не знаю, может и есть какой балласт (или типа того) - те, кто ставил потолок, не к ночи будут помянуты добрым словом, мне и кафель там клали (это всё в ванной). Потолок хорошо так вмурован в стены - не приподнять посмотреть, отдирать его ради 4 лампочек не охота. Вообще-то мастера они те ещё... эти черти мне вентиляцию там ЗАМУРОВАЛИ. По началу спрашивал чёт душновато в ванной стало (раньше сухо было, чуть ли не сквозняк ходил), говорят - да не, работаем ещё, вода, раствор, то-сё, жарко мол. Через пару месяцев как сдали - ну духота и всё. Полез смотреть - мож что забилось или плёнку какую не убрали - смотрю, стенка кафельная, а на ней поверх прилеплена решетка вентиляционная! Кафель даже не простукивается, хорошо заделали. Звоню жене бригадира (она типа их диспетчера) - та в крик "вы что на людей наговариваете?! совесть у меня есть или нет?!". Пару раз звонил, потом плюнул. Лампы самые обычные - накаливания, со спиралькой (30Вт Navigator 230В, зеркальная), не галогенки. Новые светодиодные - 5,2W ECOLA R39 (G4SV52ELC). На счёт трансформатора сомневаюсь, не стали бы они схему там мудрить - наверняка раскидали прямую проводку и всё. Выключатель двухкнопочный Wessen (без подсветки) - посмотрел в интернете как его снять, оказалось, что сначала снимаются клавиши а далее всё просто (я-то рамку тянул - он целиком лез, с креплениями  | 
	
 
 | 
	|
			
			  13.1.2017, 19:27
			
				 Сообщение
					#10
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685  | 
       
			
			 
				автор, а если оставить одну просто лампочку и одну светодиодку? Тогда как работает? 
			
			-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: 
					
		из ответа все равно ничего не будет понятно...  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
| Гость_Гость_Александр__* | 
			
			  14.1.2017, 14:03
			
				 Сообщение
					#11
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       |
 
 | 
	|
			
			  14.1.2017, 16:14
			
				 Сообщение
					#12
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685  | 
       
			
			 А вместе с лампой накаливания светодиодная светит! Включается едва заметно дрожа на полсекунды и дальше обе горят нормально, ровно. А что это может означать? А это означает, что у вас там в цепочке есть элементы как диммер или "гранит"... короче что то на полупроводниках... раз у вас трещит именно выключатель - то с него и стоит начать, снять и посмотреть что будет, просто закоротив жилы. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: 
					
		из ответа все равно ничего не будет понятно...  | 
	
 
 | 
	|
| Гость_Гость_Александр__* | 
			
			  14.1.2017, 17:59
			
				 Сообщение
					#13
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 
				Спасибо большое! Видимо, всё же придётся за потолок как-то залезать... 
			
			
					
		Вот ещё заметил - светодиодная лампа тихо-тихо жужжит (когда установлена вместе с л.накаливания).  | 
	
 
 | 
	|
			
			  15.1.2017, 12:14
			
				 Сообщение
					#14
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685  | 
       
			
			 Спасибо большое! Видимо, всё же придётся за потолок как-то залезать... Начните, как уже и говорил, с выключателя, не поможет - тогда уж и за потолок...Вот ещё заметил - светодиодная лампа тихо-тихо жужжит (когда установлена вместе с л.накаливания). -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: 
					
		из ответа все равно ничего не будет понятно...  | 
	
 
 | 
	|
![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 