Схема ЭУ: ПС 110/10 с 18 штуками отходящими КВЛ-10 кВ. Головные участки отходящие от ПС до первых опор ВЛ-10, длиной по 40-50 метров, выполнены кабелями из сшитого полиэтилена, заземление экрана выполнено с двух сторон, способ прокладки кабелей в земле " в плоскости", проложены в 1997 году. При повреждениях в сети 10 кВ (в основном на кабеле), периодически происходят веерные отключения отходящих ВЛ с ПС, с интервалами менее 1с, отключается по 4-8 отходящих. Какие-то фидера отключаются от токовой отсечки (600-1200А), какие-то от МТЗ-10 (200-500А). При обходе-осмотре ВЛ явных повреждений не выявляется. Веерных отключения происходят 1 раз в 3-4 месяца, на протяжении 2 лет.
Грешу на кабельные вставки, точнее на заземления поводков, но понять и доказать ничего немогу. Сталкивался кто-нибудь из знатоков с похожими явлениями, и как с ними боролись? Спасибо. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |