Нужен совет профессионалов, смысл вот в чем, 2-к квартира, схему щитка я нарисовал, хотелось бы, чтобы те кто разбираются проверили ее и высказали свои замечания по поводу выбора автоматов УЗО, сечений кабеля или может я что-то упустил.
Есть несколько вопросов которые меня интересуют: 1. На кухню хочу поставить Встраиваемую ГАЗОВУЮ поверхность и электрический духовой шкаф, какие для них взять автоматы и выбрать кабель по сечению, как их вообще подключать? 2. Можно ли на одно УЗО как показано на картинке подключить - Холодильник, Котел, стиральную машинку, духовку и газовую поверхность? http://
Сообщение отредактировал adnis - 7.1.2017, 21:34 |
|
|
adnis Помогите собрать электрощит 2-к квартиры 7.1.2017, 21:32
Фадик Эт там где знать то,соломки подстелить,по этому пр... 7.1.2017, 22:23
adnis Дом панельный новый, допустим я делаю два УЗО на С... 7.1.2017, 22:42
Фадик холодильник это мелкий потребитель,варочная если г... 8.1.2017, 0:22
Олега Цитата(adnis @ 7.1.2017, 21:32) Нужен сов... 8.1.2017, 2:34
Фадик [quote name='Олега' date='8.1.2017, 2:... 8.1.2017, 11:18
Олега Цитата(Фадик @ 8.1.2017, 11:18) Стоит про... 8.1.2017, 13:42
Фадик Цитата(Олега @ 8.1.2017, 13:42) Но нынче ... 8.1.2017, 15:42
Олега Цитата(Фадик @ 8.1.2017, 15:42) Про чайни... 8.1.2017, 17:10
Костян челябинский Фадик, а я чего то не понимаю, почему ты протестуе... 8.1.2017, 18:22
Volt380 adnis, и на духовку и на ванную дифы более 16А зач... 8.1.2017, 18:36
adnis Спасибо за совет! 9.1.2017, 20:00
Ulij нормальная схема, сечение кабелей тоже нормальное 11.1.2017, 9:24
adnis Цитата(Ulij @ 11.1.2017, 10:24) нормальна... 12.1.2017, 20:11![]() ![]() ![]() |
|