|   Помогите разобраться , металлосвязь между PE и N | 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|   | 
|   Помогите разобраться , металлосвязь между PE и N | 
|  26.12.2016, 22:16 
				 Сообщение
					#21
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | |
|   | |
|  | 
|  26.12.2016, 23:42 
				 Сообщение
					#22
					
				
			 | |
| Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561  | А щит офиса питается кабелем 3L+PEN. Однофазные потребители офиса уже после щита офиса. Система TN-C-S однофазная двухпроводная, в которой PEN-проводник разделен на защитный проводник РЕ и нейтральный проводник N на вводе электроустановки Объясните с чего вы взяли что в офисный щиток приходит PEN, со слов автора? И еще с каких это пор офисный щит является точкой разделения на N и PE ? Картинку посмотрел там разделение происходит на вводе в электроустановку. Мне здается офисный щит не является вводом в электро установку. Сообщение отредактировал Andre_san - 26.12.2016, 23:44 | 
|   | |
|  27.12.2016, 2:44 
				 Сообщение
					#23
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 1. Объясните с чего вы взяли что в офисный щиток приходит PEN, со слов автора?  2. И еще с каких это пор офисный щит является точкой разделения на N и PE ? 3. Картинку посмотрел там разделение происходит на вводе в электроустановку. Мне здается офисный щит не является вводом в электро установку. 1. Уже объяснял, см.п.11 (хотя и слова тоже были). 2. А что мешает ему быть такой (.) разделения ? (если конечно автор вдруг не сообщит о выполненной в здании TN-C-S  ) 3. Картинка с вариантом деления в однофазной цепи была ответом к аргументу в виде п.1.7.132. Этим рисунком варианты в ГОСТ не ограничены. Если на вводе в здание не выполнено разделение для всей ЭУ (TN-C), то оно м.б. выполнено "где-то в электроустановке". См. рис.31В1. Вообще получается, что самый простой вариант проложить сейчас отдельно PE того же сечения. Или же по ПУЭ отдельно нельзя и нужно по новой уже пятижильный кабель прокладывать? Что бы не оправдываться, что "так и було" изначально, лучше конечно проложить пятый провод. В составе кабеля не обязательно. Варианты - см. в ПУЭ с 1.7.121 по 1.7.128. | 
|   | |
|  27.12.2016, 8:29 
				 Сообщение
					#24
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308  | |
|   | |
|  | 
|  27.12.2016, 10:50 
				 Сообщение
					#25
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
				По надписи к рисунку. Зачем к ОПЧ подключать N ?  Нельзя в пределах одного офиса выполнить систему TN-C-S, если в здании не выполнена СУП. 1. Невозможность отражена в НД ? 2. "Если в здании не выполнена СУП", то полезно оставить TN-C ? Докажите. 3. И почему это нельзя ? Стены кирпич, пол не проводящий, трубы пластик (или вставки).. какие проблемы ? | 
|   | |
|  27.12.2016, 14:08 
				 Сообщение
					#26
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308  | По надписи к рисунку. Зачем к ОПЧ подключать N ? А кто предлагал в офисном щитке поставить перемычку между N и PE? Это же равносильно подключению N к ОПЧ 1. В НД напрямую не запрещено совать пальцы в розетку, но если их(НД) изучить, такой вывод можно сделать. 2. ТN-C, т.е соединение нулевого и защитного проводника (или объединение функциональных и защитных проводников) я не предлагал, это ваше предложение. 3. Зануление ОПЧ в зданиях опасно. Некоторые жалуются на то, что их бъет током при открытии крана с водой. Подробности в книгах надо читать. Сообщение отредактировал Null - 27.12.2016, 14:23 | 
|   | |
|  27.12.2016, 15:33 
				 Сообщение
					#27
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | А кто предлагал в офисном щитке поставить перемычку между N и PE? Это же равносильно подключению N к ОПЧ Не надо запутывать, у меня всё записано  . Предложение поставить перемычку (в п.14) было сделано при условии наличия 4-х жильного кабеля, в соответствии с п.1.7.135 ПУЭ и рис.31В1.ГОСТ 30331.1-2013. 1. В НД напрямую не запрещено совать пальцы в розетку, но если их(НД) изучить, такой вывод можно сделать. 2. ТN-C, т.е соединение нулевого и защитного проводника (или объединение функциональных и защитных проводников) я не предлагал, это ваше предложение. 3. Зануление ОПЧ в зданиях опасно. Некоторые жалуются на то, что их бъет током при открытии крана с водой. Подробности в книгах надо читать. 1. Не подменяйте требование НД своим личным ИМХом. В силу многих обстоятельств ваши выводы могут не совпадать со смыслом в НД. 1.а. Не отвлекайтесь от темы. 2. Я и не говорил, что предлагали. Я спросил, если на ваш взгляд (человека изучившего НД) Цитата Нельзя в пределах одного офиса выполнить систему TN-C-S то видимо придется оставить TN-C, как во всем здании? Даже выполнив разделение во ВРУ, при наличии уравнивания с мет.трубой извне в ней, и в РЕ-проводнике потечет часть рабочего тока.   3. Незануление ещё опаснее. "1.7.31. Защитное зануление в электроустановках напряжением до 1 кВ - преднамеренное соединение ... выполняемое в целях электробезопасности". Читайте и стройте доводы на НД. В книжках-раздвижках ИМХи авторов, не более. Сообщение отредактировал Олега - 27.12.2016, 15:35 | 
|   | |
|  | 
|  28.12.2016, 0:49 
				 Сообщение
					#28
					
				
			 | |
| Активный участник    Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561  | 2. А что мешает ему быть такой (.) разделения ? (если конечно автор вдруг не сообщит о выполненной в здании TN-C-S    ) 3. Если на вводе в здание не выполнено разделение для всей ЭУ (TN-C), то оно м.б. выполнено "где-то в электроустановке". См. рис.31В1. Так это чтоже получается, каждый офис в здании может себе перемычку влепить между шинками N и PE, таким образом организовав TN-C-S ? Значит и в своем много квартирном доме, в котором в трех фазном четырех проводном этажном щите, я тоже могу выполнить свою собственную, индивидуальную, личную TN-C-S?  При условии что не известно выполнено ли заземление распределительной сети. | 
|   | |
|  28.12.2016, 1:13 
				 Сообщение
					#29
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
				Какие препятствия ? Вы назовите, а то по-очереди чем-то пугаете, только не понятно чем. Вот сейчас типа "не известно выполнено ли заземление распределительной сети".. а на кой ? Распределительная сеть (по нынешнему) в TN заземлена у источника (ТП) по определению. Если имеете ввиду распред. сеть (цепи) в здании, то повторное ЗУ лишь рекомендуется. При ненормированности сопротивления - можно считать, что речь ни о чем. Ну и поясните мне, нафига надо знать "выполнено ли заземление" для решения вопроса разделить ли PEN-проводник на N и РЕ "где-то в электроустановке" ? | 
|   | |
|  28.12.2016, 10:58 
				 Сообщение
					#30
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308  | 
				Олега, прямой запрет на применение PEN-проводников в жилых и общественных зданиях есть в действующем ГОСТ 3031.1-2013. 312.2.1.1 Системы с одним источником питания - система TN-C-S (система распределения электроэнергии, имеющая тип заземления системы TN-C-S), в которой в части системы применяют единый проводник, выполняющий функции нейтрального или заземленного фазного и защитного проводников (см. рисунки 31В1, 31В2 и 31В3). В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN- и PEL-проводники. PEN- или PEL-проводник распределительной электрической сети должен быть разделен на нейтральный или заземленный фазный проводник и защитный проводник на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3); Статью УК РФ за изменение проектного решения, приведшего к тяжелым последствиям, думаю найдете сами   | 
|   | |
|  | 
|  28.12.2016, 13:18 
				 Сообщение
					#31
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | .. прямой запрет на применение PEN-проводников в жилых и общественных зданиях есть в действующем ГОСТ 3031.1-2013... Статью УК РФ за изменение проектного решения, приведшего к тяжелым последствиям, думаю найдете сами   Господа, обнаружившие ГОСТ30331.1-2013 ! Сообщаю, если кто не понял. Исходил из наличия существующего 4х жильного кабеля (с PEN) в здании с TN-C (там 5 жильных распр.сетей нет). В таких зданиях воплощение требований ГОСТ 3031.1-2013 начнется только при реконструкции ЭУ, для этого соответствующий проект выполнят. С появлением ГОСТ в 13-м году в ЭУ этих зданий PEN сам по себе не разделился, никто не засуетился, все в прежнем виде. Поэтому один из существующих распред. кабелей можно и не менять. Реконструкция в офисе, а не в здании. Да и сам кабель мог быть на балансе ТСЖ (к примеру). | 
|   | |
|  28.12.2016, 14:03 
				 Сообщение
					#32
					
				
			 | |
| Специалист      Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308  | 
				Олега, Кабель конечно не нужно менять, но и перемычку между PEи N не нужно ставить до реконструкции. А новый ГОСТ соответствует старому 50571, где это же требование содержится.
				
				
				
			 | 
|   | |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |  28.12.2016, 14:18 
				 Сообщение
					#33
					
				
			 | 
| Гости  | заземленный фазный проводник [/quote] Это как, что уже начали фазы землить? | 
|   | |
|  28.12.2016, 15:15 
				 Сообщение
					#34
					
				
			 | |
| =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 18171 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | .. перемычку между PEи N не нужно ставить до реконструкции. Я Андрея в п.11 уже спрашивал на каком основании ОПЧ оборудования 1 класса зависнет в воздухе, может вы назовете документ ? Зануление ОПЧ выполняется в любом типе заземления TN, по определению. До ПУЭ7 не существовало ни подтипов TN, ни требования к PEN по сечению (10/16). Однако система называлась с глухозаземленной нейтралью и ОПЧ занулялись. В квартиры для обор. 1 класса до ПУЭ7 уже тянули от этажного щита защитный нулевой проводник. Без всяких "двух шин, соединенных перемычкой". А новый ГОСТ соответствует старому 50571, где это же требование содержится. Открою секрет, требование появилось в ПУЭ7. Но и до 2003 дома тоже строили  заземленный фазный проводник  Это как, что уже начали фазы землить? Их и раньше землили, если было нужно. Сообщение отредактировал Олега - 28.12.2016, 16:28 | 
|   | |
|  28.12.2016, 16:46 
				 Сообщение
					#35
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.12.2016 Пользователь №: 50835  | 
				Добрый день. Пришлось сделать регистрацию, чтоб задать вопрос может и не в этой теме прошу прощения. Вопрос этим летом установили новый 3-х фазный прибор учёта вот ссылка; http://www.en-as.ru/equipment/three-phase/186/ ни где не могу найти схему подключения помогите...Спасибо. Олег вижу Вы на сайте.Хотелбы с Вами пообщаться но у меня нет прав Вам написать ..моя почта genichzhukov6122@gmail.com если есть время напишите в личку.. | 
|   | |
|  28.12.2016, 16:47 
				 Сообщение
					#36
					
				
			 | |
|  Я видел электроны своими глазами           Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599  | 
				genich22, неуважаемый рекламо-спамщик, вы бы хоть историю послезливее придумали. На этой же странице, на которую вы ссылаетесь, есть ссылка на pdf-файл, в котором всё рассказано, показано, предложено попробовать. Жалоба на вас ушла модераторам. -------------------- | 
|   | |
|  28.12.2016, 16:55 
				 Сообщение
					#37
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.12.2016 Пользователь №: 50835  | 
				Я был на той странице pdf там нет ничего ,и не какой я( неуважаемый рекламо-спамщик) честно указал что мне поставили..давайте пообщаемся не на форуме а через личку.. если хотите
				
				
				
			 | 
|   | |
|  28.12.2016, 16:58 
				 Сообщение
					#38
					
				
			 | |
|  Я видел электроны своими глазами           Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599  | 
				genich22, на форуме гости имеют право и ссылки давать, и новые темы открывать. Зачем вы влезли в чужую, да еще и регистрировались, да еще и через личку хотите общаться? Если я вам дам ссылку на той странице на которую вы ссылаетесь, и вы найдете там о подключении информацию, то что будет? Переведете мне 500 рублей на телефон? -------------------- | 
|   | |
|  28.12.2016, 17:00 
				 Сообщение
					#39
					
				
			 | |
|  =VIP=           Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498  | Я был на той странице pdf там нет ничего , Вам перевести на русский? давайте пообщаемся не на форуме а через личку.. если хотите А пуркуа бы не на форуме?     | 
|   | |
|  28.12.2016, 17:09 
				 Сообщение
					#40
					
				
			 | |
| Заглянувший  Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.12.2016 Пользователь №: 50835  | 
				ЛЕША не понял Вас( А пуркуа бы не на форуме? )
				
				
				
			 | 
|   | |
|    | 