![]() разделение на группы 3-х фазки , разделение на группы 3-х фазки в распаечной коробки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() разделение на группы 3-х фазки , разделение на группы 3-х фазки в распаечной коробки |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 7.9.2010 Пользователь №: 19404 ![]() |
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста можно ли в распаечной коробки три фазы разделять по разным потребителям...С учетом того что нагрузка этих потребителей примерно одинаковая...И каждая группа запитанна от своего автомата.С общим "нулем". Из щита в распайку заходит кабель 5×2,5 .И разделяется там на группы...Каждая группа потребляет около 3,5-4,0 кВт. На основании какого документа (ГОСТ,СНИП) такое разделение на группы разрешается или запрещается делать! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
"Общий нуль" предполагается только в щитке.
Разводка из щитка (по фазам) должна производится каждая "фаза" со своим "нулем". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 7.9.2010 Пользователь №: 19404 ![]() |
В распайке нулевая шина стоит...не скрутка.все нули под винт.получается своеобразный "мини" щиток.только автоматические выключатели стоят в другом месте...
Подскажите пожалуйста литературу (ГОСТ, СНиП) которая запрещает или разрешает так разделять.
Причина редактирования: КАПСом не балуемся!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9253 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
ПУЭ
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 7.9.2010 Пользователь №: 19404 ![]() |
Простите пожалуйста за назойливость.Но смогли бы Вы уточнить по конкретней,гдев ПУЭ об этом написано...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Простите пожалуйста за назойливость.Но смогли бы Вы уточнить по конкретней,гдев ПУЭ об этом написано... Это как у Вас получается, что на форуме пишите, а в поиске вопрос задать не можете? ![]() Даю подсказку, задайте "Рабочие нулевые проводники групповых линий" - ответов будет куча ... тама и пункт ПУЭ высветится! ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 7.9.2010 Пользователь №: 19404 ![]() |
Мне не ноль важнен.А то что могу ли я в распайке разделить трехфазку на три группы...А про ноль я написал..что онтак же как и в щите не на скрутке а на шине...так же как и заземление...смысл написанного-важно разделение именно в распайке!!!А ноль то при чем здесь....он что в щите,что в распайке сидит на шине....
Причина редактирования: КАПСом не балуемся!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Подскажите пожалуйста можно ли в распаечной коробки три фазы разделять по разным потребителям ... Из щита в распайку заходит кабель 5Ч2,5 .И разделяется там на группы ... На основании какого документа (ГОСТ,СНИП) такое разделение на группы разрешается или запрещается делать! ...-важно разделение именно в распайке!!!... У Вас 5х2,5 кабель ... значит три фазы + "общий нуль" + "общий РЕ" - до коробки.Вам ответили - на разные группы "свои" и N, и РЕ ... что не понятного? Не согласны - делайте как хотите. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Для чего вам знание этих норм, что такая важность? Энергонадзора опасаетесь? Ну так он вам данный пункт и предоставит в своих замечаниях.
![]() И тоже подскажу. Напишите, что весь "поиск" перерыли, посадили зрение перечитывая форум в поиске подобных тем, некоторые главы ПУЭ выучили наизусть. Может кто и сжалится ... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 7.9.2010 Пользователь №: 19404 ![]() |
Значит в щите Вы ставите на каждую группу отдельно свою N и PE шину.Групп 20 и 20 шт шин N и еще столько же PE, это уже не щит!!! Шкаф получится... ладно УЗО разделить N. А чтоб по каждой группе в отлельности.и еще к ним добавить "землю".....на свои шины.... объёмный щиток))))))
Почему нельзя,объяснить на основании чего, ни кто не может.но зато все точно знают,что это нельзя делать.просто нельзя и все...)))) В щите освещение делят на группы,"раскидывают" фазы.Но "нули" оставояют под общей шиной.Ни кто каждую группу на свой "ноль" не сажает.и уж тем более "землю" Сообщение отредактировал savelij® - 26.12.2016, 22:59
Причина редактирования: КАПСом не балуемся!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
atv1970, в щите только ОДНА шина РЕ на все линии/группы, ОДНА шина нуль (без учета УЗО/ДИФ)
Что касается вашего первого вопроса... Вы можете в распайке "размножить" N на туево хучу... но тогда в голове этой линии д.б. 3Р автомат, а не 3х1Р (не три отдельных), но РЕ ни в коем разе в этой коробке получить нельзя, т.к. ПЕН делится на РЕ и N только на вводе в электроустановку. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17866 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли в распаечной коробки три фазы разделять по разным потребителям...С учетом того что нагрузка этих потребителей примерно одинаковая...И каждая группа запитанна от своего автомата.С общим "нулем". Из щита в распайку заходит кабель 5Ч2,5 .И разделяется там на группы...Каждая группа потребляет около 3,5-4,0 кВт. На основании какого документа (ГОСТ,СНИП) такое разделение на группы разрешается или запрещается делать! Когда-то я тоже так сделал в группе, а потом очконул и стал рыться в НД Источником "низя" служит СП31-110 п.9.1 ... "Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками. При использовании шинопроводов в системе TN-C допускается объединять N и РЕ проводники - PEN шина, при этом сечение PEN проводника должно быть не менее 10 мм2 по меди. Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий." Запрет в последнем предложении относится (см. предыдущее предложение) к объединению в PEN функциональных проводников из разных линий. То есть нельзя РЕ-проводник линии 1 использовать как N-проводник линии 2. ПУЭ п.7.1.21. "При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается." Здесь, судя по в скобочках, как раз про интересное вам объединение. ..но РЕ ни в коем разе в этой коробке получить нельзя, т.к. ПЕН делится на РЕ и N только на вводе в электроустановку. В коробку РЕ уже приходит - "Из щита в распайку заходит кабель 5×2,5" ..в голове этой линии д.б. 3Р автомат, а не 3х1Р (не три отдельных).. В "низя" виновен опять СП31-110: 11.7 … "В трехфазных пятипроводных групповых линиях все фазные проводники должны отключаться одновременно трехполюсным автоматическим выключателем." А вот что по этому поводу в ПУЭ: 6.1.32. При защите трехфазных осветительных питающих и групповых линий предохранителями или однополюсными автоматическими выключателями при любых источниках света сечение нулевых рабочих проводников следует принимать равным сечению фазных проводников Вот "мнение" ГОСТ Р 50571.4.43-2012 "431.1.1 Обнаружение сверхтока должно быть обеспечено для всех линейных проводников, кроме случаев, приведенных в 431.1.2. Это должно вызвать разъединение проводника, в котором сверхток обнаружен, но не обязательно разъединение других рабочих проводников. Если разъединение одной фазы может привести к опасности, например в случае питания трехфазного двигателя, должны быть приняты соответствующие меры" То есть, если неполнофазность не опасна для оборудования, то три полюса рубить не нужно. Сообщение отредактировал Олега - 26.12.2016, 16:17 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Цитата(ПУЭ) 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17866 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Цитата 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Цитата ПУЭ п.7.1.21. "При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с РЕN проводником) не допускается." Т.е. если от ВРУ - можно, а от прочих щитков - низя? ![]() К примеру, линия групповой сети к 3-х фазному "стационарному электроприемнику" (к 5Р розетке) от группового щитка никак не может "выполняться трехпроводной (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники)" по п.7.1.36. Не вписывается в 7.1.36 и трехфазная линия от группового щитка наружного освещения. Да и внутреннего. (п.6.1.32). Похоже в этом пункте упор на раздельные N и РЕ (трехпроводность) в однофазных групповых линиях, и "объединение" там - про PEN (как и в СП31-110) Сообщение отредактировал Олега - 26.12.2016, 18:22 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
А я понимаю так
... п.7.1.21. - говорится о многофазных цепях, т.е. от ВРУ до этажных щитков, ... п. 7.1.36. - после этажных щитков. Сообщение отредактировал off.open - 26.12.2016, 18:45 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
В "низя" виновен опять СП31-110: 11.7 … "В трехфазных пятипроводных групповых линиях все фазные проводники должны отключаться одновременно трехполюсным автоматическим выключателем." А вот что по этому поводу в ПУЭ: 6.1.32. При защите трехфазных осветительных питающих и групповых линий предохранителями или однополюсными автоматическими выключателями при любых источниках света сечение нулевых рабочих проводников следует принимать равным сечению фазных проводников Вот "мнение" ГОСТ Р 50571.4.43-2012 "431.1.1 Обнаружение сверхтока должно быть обеспечено для всех линейных проводников, кроме случаев, приведенных в 431.1.2. Это должно вызвать разъединение проводника, в котором сверхток обнаружен, но не обязательно разъединение других рабочих проводников. Если разъединение одной фазы может привести к опасности, например в случае питания трехфазного двигателя, должны быть приняты соответствующие меры" То есть, если неполнофазность не опасна для оборудования, то три полюса рубить не нужно. Олега, так гдеже "низя"? Сечение N = L? равно Приведенный же гост, наоборот делает послабление в плане установки АВ в голове... Так что пока что никаких противоречий не вижу... Хотя вот как раз установка 3х1Р, противоречит ПУЭ 7.1.36: Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий, т.к. если смотреть с Головы - при установке 3Р АВ мы имеем ОДНУ 3х фазную группу, а вот установив 3х1Р - получим ТРИ группы с общим нулем -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17866 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
... п.7.1.21. - говорится о многофазных цепях, т.е. от ВРУ до этажных щитков, В трехфазной цепи N и РЕ и без п.7.1.21 общие для 3-х фаз. И то, что "до этажных щитков" не сказано. Любое однофазное ответвление сюда вписывается. В чем разница ответвления в коробке от в щите ? Принципиально ничем, если сечение прежнее. Олега, так гдеже "низя"? Так в СП31-110. Там однозначно для 3-х фазной цепи 3Р АВ. Значит 3х1Р низя. Сечение N = L? равно Ну вот, а в ПУЭ "зя" Приведенный же гост, наоборот делает послабление в плане установки АВ в голове... По ГОСТ - тоже "зя" Хотя вот как раз установка 3х1Р, противоречит ПУЭ 7.1.36 Мысли по 7.1.36 уже привел выше. В него не вписываются 3-х фазные группы в принципе. А они бывают. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Мысли по 7.1.36 уже привел выше. В него не вписываются 3-х фазные группы в принципе. А они бывают. Это то да.... но установив в голове 3х1Р, мы фактически получаем три однофазные линии, а там уже и будем иметь "общий" N разных линий, формально получается нарушение, а электрически (а помним что у нас всеже 3хL, а не L1+L1+L1) - нет.-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17866 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Кароче вот мое понимание ... ![]() Выше приведенный мной пункт ПУЭ (7.1.36) - относится к квартирам. Да не написано там "к квартирам". Гл.7.1 не только про квартиры. "7.1.36. Во всех зданиях .." Вот ваш 1-й рисунок: Сереневым - коробка. Без установки АВ на ответвлениях - точно такое же ответвление как в щитке. АВ с ответвлений - в ГРЩ (и конечно пятипроводка д.б.) ..формально получается нарушение.. Это если не поменять точку зрения на пункт. ![]() .. а электрически (а помним что у нас всеже 3хL, а не L1+L1+L1) - нет. Правильно, от ГРЩ группа 3х-фазная, независимо от защиты. Хотя и три однофазных нагрузки к ней подключаются. .. там уже и будем иметь "общий" N разных линий.. В п.1.7.21 содержимое в скобочках хорошо показывает в чем разница меж "общие" и "объединение" Сообщение отредактировал Олега - 26.12.2016, 22:28 |
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2025, 12:25 |
|
![]() |