проводка по бетонному потолку

nik002
сообщение 22.12.2016, 15:20
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 3.6.2016
Из: Караганда
Пользователь №: 49343



alexandr62, Если потолок побеленный бетон, дешевле и проще проштробить, уложить, замазать.Вроде ничего сверхъественного и для этого не обязательно быть спецом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 22.12.2016, 15:32
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(nik002 @ 22.12.2016, 19:20) *
Если потолок побеленный бетон, дешевле и проще проштробить,

Да как-то......
Цитата(Олега @ 22.12.2016, 4:43) *
"Штраба в бетонном потолке" нормальных пацанов напрягает.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувтсвующий_*
сообщение 22.12.2016, 16:26
Сообщение #23





Гости






Цитата(nik002 @ 22.12.2016, 15:20) *
alexandr62, Если потолок побеленный бетон, дешевле и проще проштробить, уложить, замазать. ...

Проштробить потолок, значит ослабить его несущую способность, а если ещё и арматуру повредить ... поэтому КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя это делать. На форуме уже все языки сломали на эту тему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.12.2016, 17:40
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувтсвующий @ 22.12.2016, 14:11) *
На то, что Вы указали, я Вам уже ответил!
Вот Ваше: "... посмотрите в табл. 14.2 СП31-110 колонку "открыто" последнюю строку."
А вот мой ответ: "Спасибо, посмотрел, только эта строка относится к зданиям "Из деревянных и других конструкций из горючих материалов не ниже группы горючести Г3 по СНиП 21-01", а у ТС "по бетонному потолку".
Я у Вас попросил нрмативку на это ваше сообщение: "А нужны ли расстояния, если НГ до 6 мм2 допущен к прокладке "без подкладки", т.е. непосредственно по деревянной конструкции ?", таки нет об этом в таблице, Вами указанной ни слова.
Вот когда конкретно ответите, моё Вам почтение!

Случай запущенный, придется видно последовательно прожевать..
1. В здании даже с деревянными конструктивами по этим самым деревянным конструктивами допускается прокладка кабеля НГ непосредственно, без всяких подкладок, наметки и прочих дополнительных мер. Еще раз, по деревяшке можно!
2. С бетонным потолком, надеюсь, вопрос о применении кабеля и не возникает.
3. Наличие деревянного бруска ни в коей мере пожарную ситуацию не осложняет, поскольку даже в случае нахождения вокруг не бетонных конструкций, а деревянных, кабель с НГ до 6мм2 по-прежнему катит (допускается).
4. Поэтому ни гипс, ни подкладки, ни зазоры.. не нужны.
Если что и сейчас не понятно, так ещё раз прожую. fun.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_alexandr62_*_*
сообщение 22.12.2016, 20:06
Сообщение #25





Гости






Я, так думаю, задал очень простой вопрос........и наконец то получил ответ на мой вопрос....Спасибо!

Олега писал: 3. Наличие деревянного бруска ни в коей мере пожарную ситуацию не осложняет, поскольку даже в случае нахождения вокруг не бетонных конструкций, а деревянных, кабель с НГ до 6мм2 по-прежнему катит (допускается).
4. Поэтому ни гипс, ни подкладки, ни зазоры.. не нужны.
Цитата


Т.е. если я правильно понял, я могу проложить кабель сечением 1,5 внутри бруса( в штробе)?


Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.12.2016, 21:30
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_alexandr62_* @ 22.12.2016, 20:06) *
Я, так думаю, задал очень простой вопрос........и наконец то получил ответ на мой вопрос....

Вопрос не так прост. Ваши светильники ведь не на ВВГнг будут болтаться. Им еще надо подключиться к магистральному проводнику..
В шутейном споре с сочувствующим всего лишь хотел показать к чему может привести однозначное отнесение такой прокладки провода к открытой. icon_smile.gif

Поясню. В определении (про открытость) говорится о поверхности потолка, а не о поверхности плиты перекрытия. Хотя, если плита голимая, то ее поверхность (нижняя) является поверхностью потолка. В случае с подшивным потолком (м.б. и в части помещения) зашитая часть плиты перекрытия уже не является потолком. Подшить, к примеру вагонкой, можно от стены до стены. А можно и единственную доску приладить. Это не важно. Ваш случай с укладкой провода в паз бруска не вписывается в понятие "по поверхности". Провод оказывается в полости, с трех сторон дерево, с одной бетон.

В общем. Один зазор в полости с деревом не катит (искры при кз летят дальше 10 мм). Если оставляете ВВГнг - можно и штукатуркой паз заполнить (по табл.14.2 СП31-110, последн.колонка и строка). А если сразу вести от разветвительной коробки (где-то в стене) тем шнуром (без НГ), на котором будут светильники висеть, можно металлорукав использовать (они есть и небольшого диаметра).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 22.12.2016, 21:46
Сообщение #27


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3944
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Во дают. Целый день решают как правильно по ПУЭ провод к потолку прибить.

Цитата(Гость_alexandr62_* @ 22.12.2016, 20:06) *
Т.е. если я правильно понял, я могу проложить кабель сечением 1,5 внутри бруса( в штробе)?


Для себя Вы можете где угодно и как угодно проложить. Главное чтобы был разумный компромисс между безопасностью, удобством и ценой.

Сообщение отредактировал Dimka1 - 22.12.2016, 22:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 22.12.2016, 21:50
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Олега @ 22.12.2016, 17:40) *
Случай запущенный, придется видно последовательно прожевать..
1. В здании даже с деревянными конструктивами по этим самым деревянным конструктивами допускается прокладка кабеля НГ непосредственно, без всяких подкладок, наметки и прочих дополнительных мер. Еще раз, по деревяшке можно!
2. С бетонным потолком, надеюсь, вопрос о применении кабеля и не возникает.
3. Наличие деревянного бруска ни в коей мере пожарную ситуацию не осложняет, поскольку даже в случае нахождения вокруг не бетонных конструкций, а деревянных, кабель с НГ до 6мм2 по-прежнему катит (допускается).
4. Поэтому ни гипс, ни подкладки, ни зазоры.. не нужны.
Если что и сейчас не понятно, так ещё раз прожую. fun.gif

Чет не нравится лично мне эта затея... то что НГ можно "по" деревяшке - неравно "в" деревяшке


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувтсвующий_*
сообщение 22.12.2016, 22:00
Сообщение #29





Гости






Цитата(Олега @ 22.12.2016, 17:40) *
Случай запущенный, придется видно последовательно прожевать..
1. В здании даже с деревянными конструктивами по этим самым деревянным конструктивами допускается прокладка кабеля НГ непосредственно, без всяких подкладок, наметки и прочих дополнительных мер. Еще раз, по деревяшке можно!
...
3. Наличие деревянного бруска ни в коей мере пожарную ситуацию не осложняет, поскольку даже в случае нахождения вокруг не бетонных конструкций, а деревянных, кабель с НГ до 6мм2 по-прежнему катит (допускается).
4. Поэтому ни гипс, ни подкладки, ни зазоры.. не нужны.
...

СП 31-110-2003
14.5 ...
В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении НГ или LS по намету штукатурки.
Группа горючести древесины, не обработанной огнезащитным составом, Г4 т.е. более горючая.
ТС придётся выбирать проводить обработку дерева огнезащитным составом или соблюсти указаные расстояния.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.12.2016, 22:35
Сообщение #30


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(haramamburu @ 22.12.2016, 21:50) *
то что НГ можно "по" деревяшке - неравно "в" деревяшке

Разумеется icon_biggrin.gif Тут либо признать проводку скрытой, либо пройти сертификацию деревянного погонажа.

Цитата(Гость сочувтсвующий @ 22.12.2016, 22:00) *
СП 31-110-2003 14.5 ...

Все как в нижней строке таблицы 14.2
Только прокладка-то не открытая icon_wink.gif

Цитата(Гость сочувтсвующий @ 22.12.2016, 22:00) *
Группа горючести древесины, не обработанной огнезащитным составом, Г4 т.е. более горючая.

В последней строке первой колонки таб.14.2 (видимо, чтобы не спорили про всякое Г) прямо указано "деревянных".

Цитата(Гость сочувтсвующий @ 22.12.2016, 22:00) *
ТС придётся выбирать проводить обработку дерева огнезащитным составом или соблюсти указаные расстояния.

Расстояния в полости с использованием горючих материалов не катят. (п.14.15 и посл.колонка последн.строки таб.14.2)
Огнезащитная обработка теряет свойства и периодически повторяется, а потому сомнительна для скрытых полостей.

Сообщение отредактировал Олега - 22.12.2016, 22:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_alexandr62_*_*
сообщение 22.12.2016, 22:48
Сообщение #31





Гости






Этот раздел называется ВОПРОСЫ "ЧАЙНИКА". Я и есть тот самый чайник, поэтому и вопрос такой задал. Все ваши "рассуждения" для меня тёмный лес. Из всей полемики я понял( а может и не понял)1) что уложить кабель в ПАЗ бруса можно после обработки паза огнезащитным составом или заполнить паз штукатуркой. 2) если уложить кабель в ПАЗ бруса без какой либо "обработки", в чём слабое место....

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.12.2016, 23:37
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Dimka1 @ 22.12.2016, 21:46) *
..как правильно по ПУЭ провод к потолку прибить.
Для себя Вы можете где угодно и как угодно проложить. Главное чтобы был разумный компромисс ..

"Обычное лицо" не в курсе приемлимых компромиссов, потому и интересуется, и правильно делает. А ваше "как угодно" приводит к чудесному способу "прибивания к потолку" обычными гвоздиками, с загибанием.

Цитата(Гость_alexandr62_* @ 22.12.2016, 22:48) *
уложить кабель в ПАЗ бруса можно после обработки паза огнезащитным составом или заполнить паз штукатуркой.

Александр, чтобы проложить НГ В бруске по СП31-110, его нужно довести до горючести НГ (про Г1 споры бесконечны). Как заценить горючесть на глазок - спросите у "сочувствующего". Кроме того для повторной обработки брус необходимо будет периодически снимать, что не интересно, да скорее и не вспомнится. Видимо по этой причине для скрытой прокладки в деревянной полости таблицей 14.2 предусмотрена лишь штукатурка (либо металлические трубы)

Цитата(Гость_alexandr62_* @ 22.12.2016, 22:48) *
если уложить кабель в ПАЗ бруса без какой либо "обработки", в чём слабое место...

Возможно простоит века, возможно затлеет завтра (дефект провода, бракованный автомат..), тут чисто ромашка.
Возможно правила и избыточны.. Вам мячик штукатурки жалко ? Замажете, так ещё и тараканы в бруске не поселятся icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 23.12.2016, 7:14
Сообщение #33


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Ежли на этот брус будут вешаться светильники- значит брус должен быть массивным.
То есть, в нем можно выбрать хороший просторный паз.
В этот паз поместится провод НГ-FRLS/HF/LTX, бронированый, экранированый, обернутый асбестом, засунутый в металлорукав и обмазанный штукатуркой.

Сообщение отредактировал roadster - 23.12.2016, 7:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.12.2016, 7:22
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23103
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



и в идеале на который не будет подано напряжение


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.12.2016, 9:57
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(roadster @ 23.12.2016, 7:14) *
Ежли на этот брус будут вешаться светильники- значит брус должен быть массивным.

Похоже там не литая бронзовая люстра, скорее легонькие абажурчики.

Цитата(roadster @ 23.12.2016, 7:14) *
НГ-FRLS/HF/LTX,

Буквы FRLS/HF/LTX к вопросу не относятся.

Цитата(roadster @ 23.12.2016, 7:14) *
обернутый асбестом

Не первый совет.. А о "пользе" асбеста не слышали ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения