#21
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 3.6.2016 Из: Караганда Пользователь №: 49343 ![]() |
alexandr62, Если потолок побеленный бетон, дешевле и проще проштробить, уложить, замазать.Вроде ничего сверхъественного и для этого не обязательно быть спецом.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувтсвующий_* |
![]()
Сообщение
#23
|
Гости ![]() |
alexandr62, Если потолок побеленный бетон, дешевле и проще проштробить, уложить, замазать. ... Проштробить потолок, значит ослабить его несущую способность, а если ещё и арматуру повредить ... поэтому КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя это делать. На форуме уже все языки сломали на эту тему. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
На то, что Вы указали, я Вам уже ответил! Вот Ваше: "... посмотрите в табл. 14.2 СП31-110 колонку "открыто" последнюю строку." А вот мой ответ: "Спасибо, посмотрел, только эта строка относится к зданиям "Из деревянных и других конструкций из горючих материалов не ниже группы горючести Г3 по СНиП 21-01", а у ТС "по бетонному потолку". Я у Вас попросил нрмативку на это ваше сообщение: "А нужны ли расстояния, если НГ до 6 мм2 допущен к прокладке "без подкладки", т.е. непосредственно по деревянной конструкции ?", таки нет об этом в таблице, Вами указанной ни слова. Вот когда конкретно ответите, моё Вам почтение! Случай запущенный, придется видно последовательно прожевать.. 1. В здании даже с деревянными конструктивами по этим самым деревянным конструктивами допускается прокладка кабеля НГ непосредственно, без всяких подкладок, наметки и прочих дополнительных мер. Еще раз, по деревяшке можно! 2. С бетонным потолком, надеюсь, вопрос о применении кабеля и не возникает. 3. Наличие деревянного бруска ни в коей мере пожарную ситуацию не осложняет, поскольку даже в случае нахождения вокруг не бетонных конструкций, а деревянных, кабель с НГ до 6мм2 по-прежнему катит (допускается). 4. Поэтому ни гипс, ни подкладки, ни зазоры.. не нужны. Если что и сейчас не понятно, так ещё раз прожую. ![]() |
![]() |
|
|
Гость_Гость_alexandr62_*_* |
![]()
Сообщение
#25
|
Гости ![]() |
Я, так думаю, задал очень простой вопрос........и наконец то получил ответ на мой вопрос....Спасибо!
Олега писал: 3. Наличие деревянного бруска ни в коей мере пожарную ситуацию не осложняет, поскольку даже в случае нахождения вокруг не бетонных конструкций, а деревянных, кабель с НГ до 6мм2 по-прежнему катит (допускается). 4. Поэтому ни гипс, ни подкладки, ни зазоры.. не нужны. Цитата Т.е. если я правильно понял, я могу проложить кабель сечением 1,5 внутри бруса( в штробе)? Спасибо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Я, так думаю, задал очень простой вопрос........и наконец то получил ответ на мой вопрос.... Вопрос не так прост. Ваши светильники ведь не на ВВГнг будут болтаться. Им еще надо подключиться к магистральному проводнику.. В шутейном споре с сочувствующим всего лишь хотел показать к чему может привести однозначное отнесение такой прокладки провода к открытой. ![]() Поясню. В определении (про открытость) говорится о поверхности потолка, а не о поверхности плиты перекрытия. Хотя, если плита голимая, то ее поверхность (нижняя) является поверхностью потолка. В случае с подшивным потолком (м.б. и в части помещения) зашитая часть плиты перекрытия уже не является потолком. Подшить, к примеру вагонкой, можно от стены до стены. А можно и единственную доску приладить. Это не важно. Ваш случай с укладкой провода в паз бруска не вписывается в понятие "по поверхности". Провод оказывается в полости, с трех сторон дерево, с одной бетон. В общем. Один зазор в полости с деревом не катит (искры при кз летят дальше 10 мм). Если оставляете ВВГнг - можно и штукатуркой паз заполнить (по табл.14.2 СП31-110, последн.колонка и строка). А если сразу вести от разветвительной коробки (где-то в стене) тем шнуром (без НГ), на котором будут светильники висеть, можно металлорукав использовать (они есть и небольшого диаметра). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3944 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Во дают. Целый день решают как правильно по ПУЭ провод к потолку прибить.
Т.е. если я правильно понял, я могу проложить кабель сечением 1,5 внутри бруса( в штробе)? Для себя Вы можете где угодно и как угодно проложить. Главное чтобы был разумный компромисс между безопасностью, удобством и ценой. Сообщение отредактировал Dimka1 - 22.12.2016, 22:11 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Случай запущенный, придется видно последовательно прожевать.. 1. В здании даже с деревянными конструктивами по этим самым деревянным конструктивами допускается прокладка кабеля НГ непосредственно, без всяких подкладок, наметки и прочих дополнительных мер. Еще раз, по деревяшке можно! 2. С бетонным потолком, надеюсь, вопрос о применении кабеля и не возникает. 3. Наличие деревянного бруска ни в коей мере пожарную ситуацию не осложняет, поскольку даже в случае нахождения вокруг не бетонных конструкций, а деревянных, кабель с НГ до 6мм2 по-прежнему катит (допускается). 4. Поэтому ни гипс, ни подкладки, ни зазоры.. не нужны. Если что и сейчас не понятно, так ещё раз прожую. ![]() Чет не нравится лично мне эта затея... то что НГ можно "по" деревяшке - неравно "в" деревяшке -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость сочувтсвующий_* |
![]()
Сообщение
#29
|
Гости ![]() |
Случай запущенный, придется видно последовательно прожевать.. 1. В здании даже с деревянными конструктивами по этим самым деревянным конструктивами допускается прокладка кабеля НГ непосредственно, без всяких подкладок, наметки и прочих дополнительных мер. Еще раз, по деревяшке можно! ... 3. Наличие деревянного бруска ни в коей мере пожарную ситуацию не осложняет, поскольку даже в случае нахождения вокруг не бетонных конструкций, а деревянных, кабель с НГ до 6мм2 по-прежнему катит (допускается). 4. Поэтому ни гипс, ни подкладки, ни зазоры.. не нужны. ... СП 31-110-2003 14.5 ... В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в ПВХ изоляции в исполнении НГ или LS без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм2 в исполнении НГ или LS по намету штукатурки. Группа горючести древесины, не обработанной огнезащитным составом, Г4 т.е. более горючая. ТС придётся выбирать проводить обработку дерева огнезащитным составом или соблюсти указаные расстояния. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
то что НГ можно "по" деревяшке - неравно "в" деревяшке Разумеется ![]() СП 31-110-2003 14.5 ... Все как в нижней строке таблицы 14.2 Только прокладка-то не открытая ![]() Группа горючести древесины, не обработанной огнезащитным составом, Г4 т.е. более горючая. В последней строке первой колонки таб.14.2 (видимо, чтобы не спорили про всякое Г) прямо указано "деревянных". ТС придётся выбирать проводить обработку дерева огнезащитным составом или соблюсти указаные расстояния. Расстояния в полости с использованием горючих материалов не катят. (п.14.15 и посл.колонка последн.строки таб.14.2) Огнезащитная обработка теряет свойства и периодически повторяется, а потому сомнительна для скрытых полостей. Сообщение отредактировал Олега - 22.12.2016, 22:41 |
![]() |
|
|
Гость_Гость_alexandr62_*_* |
![]()
Сообщение
#31
|
Гости ![]() |
Этот раздел называется ВОПРОСЫ "ЧАЙНИКА". Я и есть тот самый чайник, поэтому и вопрос такой задал. Все ваши "рассуждения" для меня тёмный лес. Из всей полемики я понял( а может и не понял)1) что уложить кабель в ПАЗ бруса можно после обработки паза огнезащитным составом или заполнить паз штукатуркой. 2) если уложить кабель в ПАЗ бруса без какой либо "обработки", в чём слабое место....
Спасибо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..как правильно по ПУЭ провод к потолку прибить. Для себя Вы можете где угодно и как угодно проложить. Главное чтобы был разумный компромисс .. "Обычное лицо" не в курсе приемлимых компромиссов, потому и интересуется, и правильно делает. А ваше "как угодно" приводит к чудесному способу "прибивания к потолку" обычными гвоздиками, с загибанием. ![]() уложить кабель в ПАЗ бруса можно после обработки паза огнезащитным составом или заполнить паз штукатуркой. Александр, чтобы проложить НГ В бруске по СП31-110, его нужно довести до горючести НГ (про Г1 споры бесконечны). Как заценить горючесть на глазок - спросите у "сочувствующего". Кроме того для повторной обработки брус необходимо будет периодически снимать, что не интересно, да скорее и не вспомнится. Видимо по этой причине для скрытой прокладки в деревянной полости таблицей 14.2 предусмотрена лишь штукатурка (либо металлические трубы) если уложить кабель в ПАЗ бруса без какой либо "обработки", в чём слабое место... Возможно простоит века, возможно затлеет завтра (дефект провода, бракованный автомат..), тут чисто ромашка. Возможно правила и избыточны.. Вам мячик штукатурки жалко ? Замажете, так ещё и тараканы в бруске не поселятся ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 ![]() |
Ежли на этот брус будут вешаться светильники- значит брус должен быть массивным.
То есть, в нем можно выбрать хороший просторный паз. В этот паз поместится провод НГ-FRLS/HF/LTX, бронированый, экранированый, обернутый асбестом, засунутый в металлорукав и обмазанный штукатуркой. Сообщение отредактировал roadster - 23.12.2016, 7:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и в идеале на который не будет подано напряжение
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ежли на этот брус будут вешаться светильники- значит брус должен быть массивным. Похоже там не литая бронзовая люстра, скорее легонькие абажурчики. НГ-FRLS/HF/LTX, Буквы FRLS/HF/LTX к вопросу не относятся. обернутый асбестом Не первый совет.. А о "пользе" асбеста не слышали ? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |