Замер петли "Ф-0" при отсутствии PEN-проводника | 
	 
	 
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]()  | 
	
Замер петли "Ф-0" при отсутствии PEN-проводника | 
	 
	 
			
			  21.12.2016, 11:58
			
				 Сообщение
					#21
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 22.3.2016 Из: Волгоград Пользователь №: 48743  | 
       
			
			 Даже если тот питает нагрузку без N ? там может пол-завода в таких кабелях. [attachment=48340:____________.JPG] Не буду копировать, посмотрите еще в ГОСТ 30331.1-2013 рис.31А2, 31А3. Ноль практически во всех станках используется (катушки пускателей на 220 В, трансформатор понижающий на цепи управления 220/24 ит.д.)  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  21.12.2016, 12:18
			
				 Сообщение
					#22
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665  | 
       
			
			 
				Вопрос из разряда техническо- политических. 
			
			Технически Вам описали. А вот остальное на совести менеджеров и специалистов, которые дают свои рекомендации. И если Вам не всё равно, то берете всю инфу, вбиваете в список и выдаёте с указанием норм. ссылок(типа визуального осмотра для своих А руководство будет выжимать максимум из того, что есть- ничего удивительного и это даже правильно. -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  21.12.2016, 20:21
			
				 Сообщение
					#23
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118  | 
       
			
			 Даже если тот питает нагрузку без N ? там может пол-завода в таких кабелях. Там в сообщении вроде было, что имеется однофазная нагрузка. А также вопрос зануления оборудования по 4-й жиле? А руководство будет выжимать максимум из того, что есть- ничего удивительного и это даже правильно. Руководство будет идти по пути, где меньше (или отсутствие) расходов. А если ещё подсунуть доки, что по закону можно и так оставить, тут вообще даже не подходи.  | 
	
 
 | 
	|
			
			  21.12.2016, 20:30
			
				 Сообщение
					#24
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       
			
			 Там в сообщении вроде было, что имеется однофазная нагрузка. Да было, в сообщ.21. А в сообщ.8 этот случай обосновывался ПУЕм А также вопрос зануления оборудования по 4-й жиле? Какой тут вопрос ? Зануление осуществляется металлоконструкциями, законно.  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  21.12.2016, 20:31
			
				 Сообщение
					#25
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118  | 
       
			
			 
				Спасибо за ГОСТ. А также с наступающим!!  
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  21.12.2016, 20:54
			
				 Сообщение
					#26
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       
			
			 А если ещё подсунуть доки, что по закону можно и так оставить.. Что значит подсунуть? Просто найти и прочесть, как все устроено изначально по всему предприятию. Прокладка новенького кабеля не приводит к непременному старту реконструкции системы в масштабе цеха, завода, города, страны.. А также с наступающим!!  Да, незаметненько подкрался.. Всего самого-самого!! .. мы заводская лаборатория,..нам не все равно... Елена, поясните пожалуйста, почему согласно НД измеряется петля фаза-защитный проводник? Вот, к примеру, на заводе проложили 4-х проводную цепь с N-проводником и в качестве РЕ используют конструктивы, коих немереное количество на предприятии и сопротивление стремится к нулю. Почему ЭТЛ не интересует петля фаза - N-проводник, ведь и на него может замкнуть фазный, а по ГОСТ и он должен быть защищен от сверхтоков.. В чем тут заковыка?  | 
	
 
 | 
	|
			
			  21.12.2016, 23:02
			
				 Сообщение
					#27
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 22.11.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7665  | 
       
			
			 Руководство будет идти по пути, где меньше (или отсутствие) расходов. А если ещё подсунуть доки, что по закону можно и так оставить, тут вообще даже не подходи.  А надо правильные доки прикладывать И Вас с наступающим! -------------------- Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  22.12.2016, 0:15
			
				 Сообщение
					#28
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       |
 
 | 
	|
| Гость_Гость сочувтсвующий_* | 
			
			  22.12.2016, 6:00
			
				 Сообщение
					#29
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       |
 
 | 
	|
			
			  22.12.2016, 7:46
			
				 Сообщение
					#30
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       
			
			 
				Так ведь это ваш любимый пункт в основополагающем  
			
			
					
		![]() В перечислении производственные здания отсутствуют.  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
| Гость_Гость сочувтсвующий_* | 
			
			  22.12.2016, 9:11
			
				 Сообщение
					#31
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 ... В перечислении производственные здания отсутствуют. Читаем стандарт внимательно: "ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения 11.1 Настоящий стандарт распространяется на проектирование, монтаж и проверку электрических установок следующих объектов: ... d) производственных зданий; ...  | 
	
 
 | 
	|
			
			  22.12.2016, 9:43
			
				 Сообщение
					#32
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       |
 
 | 
	|
| Гость_Гость сочувтсвующий_* | 
			
			  22.12.2016, 10:24
			
				 Сообщение
					#33
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       
			
			 ... Предлагаете на свое собственное усмотрение расширить перечень заведений, на которые распространяется данное требование (обязательность TN-C-S) ? Олега! Где Вы увидели, что здесь я что-то предлагаю? Я всего лишь привожу выдержки из нормативных документов, касающиеся задаваемых вопросов. Относительно "... (обязательность TN-C-S)", это прописано в ПУЭ, "7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S.  | 
	
 
 | 
	|
			
			  22.12.2016, 11:07
			
				 Сообщение
					#34
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       
			
			 
				1. На вопрос "где" я дал ссылку и пояснил: в перечислении производственные здания отсутствуют. 
			
			
					
		2. От вас последовало "Читаем стандарт внимательно" и выделено "d) производственных зданий". 3. Я видимо должен сделать выводы: а) читал не внимательно б) и на производство требование распространяется. Ну не просто же так вам захотелось приводить "выдержки из нормативных документов" ![]() касающиеся задаваемых вопросов. Вопрос только про промышленные здания. Относительно "... (обязательность TN-C-S)", это прописано в ПУЭ, "7.1.13. .. При реконструкции жилых и общественных зданий.. Г-н сочувствующий, вы задолбать меня решили ? Или для вас производственное, жилое и общественное слилось воедино ? Сообщение отредактировал Олега - 22.12.2016, 11:03  | 
	
 
 | 
	|
| Гость_Гость сочувтсвующий_* | 
			
			  22.12.2016, 11:43
			
				 Сообщение
					#35
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       |
 
 | 
	|
			
			  22.12.2016, 12:07
			
				 Сообщение
					#36
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       |
 
 | 
	|
| Гость_Гость сочувтсвующий_* | 
			
			  22.12.2016, 13:12
			
				 Сообщение
					#37
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       |
 
 | 
	|
			
			  22.12.2016, 13:57
			
				 Сообщение
					#38
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       
			
			 
				Запрета даже на TN-S не видел.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| Гость_Гость сочувтсвующий_* | 
			
			  22.12.2016, 14:56
			
				 Сообщение
					#39
					
				
			 
		 | 
	
| 
        	
				
        			 Гости  | 
       |
 
 | 
	|
			
			  22.12.2016, 17:17
			
				 Сообщение
					#40
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       
			
			 
				Я где-то сказал, что может быть запрет ? Или просто поговорить не с кем ?
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 