![]() Схема распределительного щитка в 2км кв |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Схема распределительного щитка в 2км кв |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.12.2016 Пользователь №: 50713 ![]() |
Добрый день, Уважаемые профессионалы и специалисты!
Занимаюсь проектированием своего первого электрического щитка (для себя). В любом случае для финального подключения буду обращаться к профессионалам - Но планирую собрать ящик сам. Если у Вас будет время, могли бы Вы посмотреть схему, и указать в правильном ли я направлении движусь? Был бы очень благодарен ![]() У меня при проектировании схемы сразу возникли вопросы к своей же схеме: 01. Цель - сделать холодильник отдельно, чтобы можно было при уезде одним щелчком отключить все кроме холодильника. Правильно ли что нужен промежуточный автомат. 02. Нужен ли на холодильник ДифАвтомат - или обычный можно поставить 03. Можно ли так ставить УЗО, на несколько линий. Не будет ложных срабатываний, если например на 30ма 04. В прихожей - розетка на всякий случай - на постоянной основе в ней ничего не будет - можно на свет кинуть ее? 05. Свет на ванную с туалетом - один - не страшно наверно тоже? Спасибо большое!! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Схема проектируется на какой базе (новостройка - без электрики или МКД - старой постройки)?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.12.2016 Пользователь №: 50713 ![]() |
Новостройка (квартира). Уже протянута электрика, но там на 4 автомата - такая система точно не устроит. поэтому все с нуля можно считать
Сообщение отредактировал Aidar Haiatov - 10.12.2016, 11:19 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Новостройка (квартира). Уже протянута электрика, но там на 4 автомата - такая система точно не устроит. поэтому все с нуля можно считать Вводной автомат и счетчик в этажном щитке, а остальное в квартирном ... я правильно понимаю? Или всё на этаже?
Сообщение отредактировал off.open - 10.12.2016, 11:44 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 23.8.2016 Пользователь №: 49875 ![]() |
1. После отпуска приезжаете вечером, в квартиру заходите, в темноте фонариком подсвечиваете где в щитке вводной автомат включить. Целесообразно повесить холодильник, свет в прихожей и розетку на одну линию и один АВ. Таким образом во время отъезда у вас будет запитана лампочка в прихожей и будет работать холодильник. Плюс на этой же линии розетка вот эта резервная будет висеть, кабель 1,5 хватит.
2. 3. УЗО на несколько линий ставить можно. Это в идеале УЗО на каждую линию, но там уж по карману будет бить. А так, конечно, чем больше линий висит на УЗО, тем сложнее определить где происходит утечка. УЗО 40/30 самое то на несколько линий. 4. см.1 5. нормально, даже жироновато))) PS/ Стиральную машину не планируете? Под нее отдельная линия должна бы идти? Или это заложено в "ванная розетки"? Бойлер водонагреватель не планируете? Под него тоже отдельная линия В кухне духовой шкаф не планируете? Под него тоже....))) ну вы поняли))). Реле напряжения ставить не будете? Все равно, если будите прокладывать новую проводку, то лучше заложить возможности по подключению может быть пока щас ненужных вещей, зато потом уже не будете кусать локти... Сообщение отредактировал Ulij - 10.12.2016, 12:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.12.2016 Пользователь №: 50713 ![]() |
Спасибо за развернутый и быстрый ответ) Про свет в коридоре не подумал - действительно круто!
![]() 01) На вот эту линию, которая холодильник + прихожая - есть смысл ставить УЗО, или обычный автомат пойдет? 02) Стиральная машина + 1 розетка думал 03) Про бойлер пока не решили)) шкаф газовый у нас Изменю схемку) тут получается около 15 автоматов + несколько узо. это на 24 модуля щиток нужен получается минимум) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
||
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 23.8.2016 Пользователь №: 49875 ![]() |
1. обычный автомат под линию холодильник+свет прихожая+розетка подойдет.
Вообще у Вас где-то вроде промелькнуло, что вы на свет УЗО ставите, зачем? Да, кухонный свет вы заводите под УЗО, можно эту линию из-под УЗО исключить. Взамен ей что-то добавить. Если в квартире маленькие дети, то лучше под УЗО завести розетки, где будет частое присутствие детей. Еще одно замечание, может быть я ошибаюсь, гуру меня поправят, но вот вы на один автомат смело сажаете и свет и розетки, да? "прихожая свет+розетки", "балкон свет+розетки", Если рассуждать логисиски), то линии на освещения вы будете прокладывать кабелем сечением 1,5мм2, а линии на розетки кабелем на 2,5мм2 так? если так, то обе эти линии будете в щитке вставлять в один автомат, а так делать по ПУЭ нельзя, в один автомат должны вставляться кабели одного сечения!!!! Целесообразнее разделить линии на освещение и на розетки, мало того что вы таким образом угодите ПУЭ, но и еще получите возможность в случае обслуживания розеток быть при свете, а в случае обслуживания света, будете иметь возможность воспользоваться розетками. Подумайте! Да, щиток на 24места будет в притирочку))). А еще, говорят в интернете, что в щитке должно быть побольше свободного места, чтобы оборудование установленное там не перегревалось!))) Не зря говорят "дьявол в мелочах"))). Насчет РН (реле напряжения) подумайте! В доме много дорогой бытовой техники и электроники, жалко будет, если погорит, а так реле напряжения отключит скачок напряжения или его падение, тем самым защитит вашу технику. Плюс наглядно видно какое напряжение в сети на данный момент... Прикольная вещь). Да если еще и каждую линию УЗО защитить.... может на 36 мест щиток?) |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.12.2016 Пользователь №: 50713 ![]() |
Слышал, что где есть опасность залива водой сверху, лучше поставить УЗО и на освещение (ванна и кухня).
Насчет розеток - конечно, да было бы неплохо... Но дорогущие они УЗО - нужно хороошо продумать как оптимизировать их количество. Соединил розетки и свет, только в коридоре и на балконе. Где розетки использоваться будут ну очень редко. То есть нет стабильной работы света и розетки. Хотя может действительно эту розетку запитать от линии с комнаты другой. РН, не задумывался, спасибо что сказали, поставим) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Блин, для двушки одного УЗО на все хватает. И на свет в том числе. А если хотите удобствов там или понтов - добавляйте. Но если по бюджетному одного хватит. Но будьте готовы, что при срабатывании отключится все. Но срабатывания эти происходят в 99% случаев по причине шаловливых ручек.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 23.8.2016 Пользователь №: 49875 ![]() |
Если тему развивать, то в схеме не хватает еще противопожарного УЗО, как без него?))))
Да, это в теории все хорошо и гладко и нужно, но когда дело доходит до практического воплощения, там начинаешь ужиматься... Я уже в нескольких ветках советовал, тупо посчитать стоимость такого щитка и тогда многое встанет на свои места... хотя бы по каталогу ЭТМ. Айдар, почитайте в инете отзывы на щиток фирмы ABB Мистраль 41F На 36 мест, это по мне так многовато для двушки, а вот на 24 места будет в самый раз, стоимость его 3000р. Вообще, я так понял, по схеме нет каких-то жестких требований, каждый делает проводку на свой вкус и под свои нужды и по своим возможностям... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.12.2016 Пользователь №: 50713 ![]() |
Про щиток, почитаю - спасибо!
А по поводу одного УЗО. Просто получается 6-7 линий перед которыми желательно поставить УЗО. Прямо перед ними всеми один общий? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 23.8.2016 Пользователь №: 49875 ![]() |
А по поводу одного УЗО. Просто получается 6-7 линий перед которыми желательно поставить УЗО. Прямо перед ними всеми один общий? Не, про одно УЗО, это Костя для слишком бюджетного щитка сказал, там по суммарному току утечки может тупо срабатывать. А если и не по суммарному, то тяжело найти причину будет утечки. Я у себя на схеме использовал два УЗО - одно для ванной, и второе для розеток(кухня, комната), где наибольшая возможность утечки. Свет под УЗО не стал заводить, 8 этаж, надо мной только девятый). У вас при щитке на 24 места, хватит места на три УЗО, они по два места занимают... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.12.2016 Пользователь №: 50713 ![]() |
Да, большое спасибо, за совет! Сегодня сделаю новую схему, многие моменты стали более ясны
__ Понимаю, что вопрос не очень тактичный, и наверно на этом форуме уже было 1000 споров, и у всех свое мнение - касательно производителя. Но цена на УЗО, отличается в два раза (IEK и ABB например). Кто то пишет, что IEK не стоит ставить, кто то пишет, что все нормально. Есть какое то усредненное мнение - так как отсутствие опыта подсказывает брать более дорогую автоматику, но цены кусаются, есть сделать все грамотно)) Сообщение отредактировал Aidar Haiatov - 11.12.2016, 11:18 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
УЗО и автоматы ИЭК вполне нормальные за свои деньги. Дифавтоматы не берите ни в коем случае
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
ЛЕША, год назад, как раз тоже под новый год сдавал кабак в большом ТК. Проводку сдавал через лабораторию. Из пяти установленных дифов каждый пришлось поменять по 2-3 раза, пока не сдались. Все не проходили как раз по дифферинциальной части
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.12.2016 Пользователь №: 50713 ![]() |
Спасибо! Тогда поставлю IEK ) Цена совсем другая.
Изменил схему, просто сделаю 3 общих УЗО. ванна розетки только 25, ошибочно 16 указал, так как там стиралка По амперажу - 32 на 1 общий автомат и на второй вводный 40 нормально будет? и УЗОшки на 30Ма PS, все это в 1 щитке в квартире Сообщение отредактировал Aidar Haiatov - 11.12.2016, 22:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.12.2016 Пользователь №: 50713 ![]() |
Очень люблю русский язык, и часто пользуюсь ЕЮ
![]() ошибся, вместо 16 - 25 на этот автомат)) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 23.8.2016 Пользователь №: 49875 ![]() |
Спасибо! Тогда поставлю IEK ) Цена совсем другая. Изменил схему, просто сделаю 3 общих УЗО. ванна розетки только 25, ошибочно 16 указал, так как там стиралка По амперажу - 32 на 1 общий автомат и на второй вводный 40 нормально будет? и УЗОшки на 30Ма PS, все это в 1 щитке в квартире нет придела совершенству))). Сейчас уже схема лучше. Позволю себе вставить свои 5 копеек: 1. Бойлер может быть не имеет смысла заводить под УЗО, так как современные модели бойлеров идут уже с ВСТРОЕННЫМ УЗО! Но бывают и без, надо выбрать правильный бойлер!) 2. УЗО фирмы АВВ, это круто). Но и IEK несерьезно. По мне так средняя ценовая категория это Шнайдер или Легранд, сам склоняюсь к Легранду серия ТХ3 поглядите, хорошие показатели, производство Франция. Цена... эээ, сейчас вообще на ЭТМ акция на них 40/30 1200 рублей стоят за штуку, там еще всякие купончики можно использовать при заказе через интернет, выйдет еще дешевле. Если особо не торопитесь с ремонтом можно до весны потихоньку закупить компоненты щитка. 3. Вижу в соседней ветке вы уже подумаете над Реле напряжения, одно соображение - обычно РН ставят одно на всю квартиру, но у вас имеется неотключаемая линия (холодильник+прихожая свет). Надо подумать как грамотно подвести ее, ведь будет не гуд, если при перепаде напряжения неотключаемая линия останется запитаной мимо РН, и холодильник может того... погореть... Я за себя например скажу - уезжаю надолго из дома нечасто, когда надо будет могу и отщелкнуть в щитке ненужные все автоматы кроме неотключаемой линии, таким образом она останется на время отъезда под защитой РН... не знаю донес ли свою мысль или нет? Сообщение отредактировал Ulij - 12.12.2016, 12:35 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2025, 12:33 |
|
![]() |