Просьба помочь с сечением кабеля

Гость_Гость_Игорь_*_*
сообщение 7.12.2016, 11:12
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте, требуется подключить электроустановку (и защитить оборудование именно предохранителем серии ПН-2) мощностью 30 кВт, расчетный ток 57А, выбираем ПН2-100 с плавкой вставкой на 63 А, вроде бы можно подключить кабелем АВВГ 4х25, но в руководстве к ПН-2 написано, что предохранитель отключит электрическую цепь при протекании условного тока плавления, равного 1,6 номинального, в течение одного часа; теперь получается, что надо подбирать кабель с допустимым длительным током 63*1,6=100,8 А, т.е. АВВГ 4х50

Подскажите, пожалуйста, всё ли в моих расчетах верно!? Спасибо