Электронный расцепитель , Настройка защиты в сети 0,4 кВ с глухозаземленной нейтралью

Крокодил Гена
сообщение 30.11.2016, 20:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 10.8.2012
Пользователь №: 28083



Добрый день. Помогите разобраться с настройками электронного расцепителя. Есть автомат ВА55-43 1600А с микропроцессорным блоком МРТ-1 в ГРЩ . Потребители в основной массе мощные асинхронные двигатели.
У автомата по умолчанию отключена защита от однофазного замыкания. По моему это чревато аварией, помогите убедить руководство, в том что защиту нужно включить обязательно. Или я не прав?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 1.12.2016, 9:42
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Такие специальные защиты от однофазного тока КЗ применяются, когда значение тока однофазного КЗ сравнительно мало и невозможно определить появление КЗ по увеличению тока фазы(определяется по току нуля, в данном случае он вычисляется). Если значение тока однофазного КЗ достаточно, чтобы быть чувствительным расцепителем фазы, то вам ничего больше не нужно. Если я правильно понял у вас это вводной автомат, поэтому с большой долей вероятности в вашем случае включать этот расцепитель не нужно. Но если хотите полного резервирования отходящих аппаратов, то посчитайте время отключения вводного при наименьшем однофазном КЗ. Если время окажется недопустимым или основной расцепитель нечувствительным то можно подумать о включении этой защиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крокодил Гена
сообщение 1.12.2016, 16:24
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 10.8.2012
Пользователь №: 28083



Но ведь при однофазном кз ток короткого замыкания будет протекать только в одной фазе. Для TMD расцепителя это не важно, но электронный будет фиксировать однофазное кз. Значит автомат не отключится, так-как данная защита отключена. Я не прав?

Кстати, уставка по току однофазного кз регулируется от 0.4 до 1 от номинала. Так-что о чувствительности к малым токам говорить вроде не получается. Номинал автомата то 1600А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 1.12.2016, 16:53
Сообщение #4


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Допустим отсечка 2000А, а ток ОКЗ 1000А. В данный текущий момент нагрузка симметричная 500А. И тут происходит ОКЗ. на одной из фаз получается 1000А. Как автомат определит, что это КЗ, а не несимметричная нагрузка? Именно для такого случая и нужна эта функция. Если у вас ток ОКЗ 3кА, то он в любом случае будет больше уставки отсечки - в этом случае специальных мер не требуется. Защита от ОКЗ есть в виде отдельных изделий с трансформатором тока нулевой последовательности(одевается на кабель) и воздействует на расцепитель АВ линии через модули независимого расцепления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крокодил Гена
сообщение 2.12.2016, 19:38
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 10.8.2012
Пользователь №: 28083



Смысл я уловил, но меня напрягает другое. А именно, то-что при окз ток будет фиксироваться логикой только в одной фазе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость Рин_*
сообщение 5.12.2016, 6:59
Сообщение #6





Гости






Всегда думал что для защиты от однофазного замыкания на землю :
- нужен тр-р тока нулевой последовательности;
- такая защита нужна только в сетях с изолированной нейтралью т.к. там токи ОЗЗ малый;
- в сетях с глухозаземленной нейтралью, ток однофазного к.з. сопоставим с током отсечки и вводить эту защиту смысла нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения