Здравствуйте. АВР по 0,4 кВ.
У ЕЛ-15 есть два блока контактов. Н. О. и Н. З. Когда реле под напряжением Н. О. - замыкается. Н. З. - размыкается. Когда РКФ не под напряжением - соответственно наоборот. Предположим есть схема где два РКФ и 4 контактора. Два ввода и один ввод от ДГУ. Происходит авария на первом вводе. РКФ отключает контактор первый и включает контактор третий (КМ №3 запитывает первый ввод от ДГУ). Теперь у нас первый ввод от ДГУ, второй ввод от города. На втором вводе также РКФ, КМ № 2 и КМ № 4 (запитывает от ДГУ второй ввод). Но ДГУ уже включен. На зажимах L1, L2, L3 КМ № 4 уже есть напряжение. И на Н. З. контакте РКФ второго ввода тоже "дежурит" напруга. Происходит авария на втором вводе. РКФ второго ввода обестачивается. Н. О. - размыкаются, Н. З. - замыкаются. На Н. З. есть напряжение от одной фазы ДГУ. Происходит коммутация Н. З. контакта и запитывается катушка КМ № 4. Вопрос: контакт РКФ такую коммутацию выдержит? По сути, да и по факту нагрузка, идет через КМ № 4. Сообщение отредактировал DaaN - 22.11.2016, 8:28 |
|
|
DaaN Реле контроля фаз ЕЛ-15 22.11.2016, 8:25
Pantryk Нарисуйте схему, пожалуйста. 22.11.2016, 14:24
DaaN Вот схемы.
Первая - нормальный режим работы.
Втора... 28.11.2016, 9:29
ЛЕША Вас интересует коммутационная способность контакто... 28.11.2016, 10:21
DaaN Вот! 5 А - да.
Вот здесь у меня и затык. Катуш... 28.11.2016, 10:41
Гость сочувствующий Цитата(DaaN @ 28.11.2016, 10:41) Вот... 28.11.2016, 11:35
DaaN Контактами РКФ разрывается или коммутируется тольк... 28.11.2016, 11:53
Гость сочувствующий Цитата(DaaN @ 28.11.2016, 11:53) Контакта... 28.11.2016, 12:41
DaaN И получается через контакты РКФ ЕЛ-13 подключаем к... 28.11.2016, 13:00
rosck Поставте промежуточное реле. У катушек контакторов... 28.11.2016, 16:04
DaaN И на сколько промежуточное реле брать?
Да и потом,... 28.11.2016, 21:10
Pantryk Между контакторами КМ1-КМ3, КМ2-КМ4 очень желатель... 29.11.2016, 10:18![]() ![]() ![]() |
|