Посоветуйте схему подключения в гараж , Нужен совет по подключению 380 в гараж, по уму и без излишеств.

AXElleZ
сообщение 20.11.2016, 12:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 22.11.2015
Пользователь №: 47337



Доброго времени суток. В прошлый раз ваше сообщество мне очень быстро и главное грамотно помогло. Вот решил обратиться ещё раз.
Недавно в гараже умер (мягко говоря) магистральный трёхфазный провод и за собой унёс многие счётчики. Сейчас встал вопрос его замены и защиты.
В связи с этим посоветуйте схему подключения трёх фаз в гараж. Есть оборудование которое использует 380.
Я полный чайник (неделю конечно пытался разобрать в чём разница в оборудовании и какое нужно ставить, но это капля в море)
Покупать всё планирую у себя по месту, но выбор вроде большой. Не сочтите за рекламу, просто я реально не понимаю что нужно и что можно купить в этом магазине. С такой кучей всяких автоматов icon_smile.gif
Итак как я себе представляю.

Вводной кабель 4 жилы - Автомат (АВДТ 32 ИЭК 40А, 30 мА, С) 3-шт на каждую фазу - Счётчик (ЦЭ 6803 (Энергомера) ВМ 220В 5-60А 3ф.4пр. М Р31, дин-рейка) - Автомат (АД14 ИЭК 40А, 30мА, 4Р) - УЗО (ВД1-63 ИЭК 40А, 30мА, 4Р) и дальше диф. автоматы на группы.

Вопрос в том можно ли что-то убрать из этой схемы? icon_smile.gif
И вопрос в том куда и что поставить для защиты нуля. Реле напряжения вроде бы ставится, но их такое большое количество и такие дорогие. Плюс не совсем понимаю куда их ставить. Нулевой провод на прямую после счётчика к шине в щиток заходит (или его надо чем-то защитить)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фадик
сообщение 20.11.2016, 12:38
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 688
Регистрация: 10.4.2011
Из: ЛиАЗ
Пользователь №: 22413



Во первых АВДТ на каждую фазу не нужно,так как при сработки одного у вас трёх фазный потребитель этого не поймёт.просто вводной АВ трёх фазный.Можно четырёх полюсной.И после счётчика тоже АВ так как вы хотите дифы на каждую группу,а этого уже достаточно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AXElleZ
сообщение 20.11.2016, 13:02
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 22.11.2015
Пользователь №: 47337



Фадик, Большое спасибо. Я просто почитал что АВДТ рекомендуют ставить на потребителей в том числе гаражей. Но в моём магазине вроде бы нет АВДТ сразу на три фазы. При отключении одного автомата, у меня оборудование на 380 не запуститися без одной фазы то.

После счётчика УЗО ставить нет смысла так как стоят диф. автоматы?

Сообщение отредактировал AXElleZ - 20.11.2016, 13:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 20.11.2016, 13:30
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(AXElleZ @ 20.11.2016, 14:02) *
При отключении одного автомата, у меня оборудование на 380 не запуститися без одной фазы то.
...но останется под напряжением. Для безопасности обязательно нужен трехфазный автомат.
После счётчика УЗО ставить нет смысла так как стоят диф. автоматы?
...совершенно верно.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 20.11.2016, 13:56
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



У вас не гараж прям, а целое производство.
Могу только порекомендовать реле напряжения РНПП-301 - у нас на производстве они себя хорошо зарекомендовали.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 20.11.2016, 14:31
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Вам достаточно после вводного кабеля, трехфазный автомат,счетчик,автомат на освещение,диф на розетки и 3х фазный на 3х фазную нагрузку

Сообщение отредактировал zendo057 - 20.11.2016, 14:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 20.11.2016, 15:11
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



На ввод нельзя ставить три автомата, при срабатывании одного, если он не в цепи управления, все двигателя на 380 сгорят. Сделайте как написали в прошлом посте. Ну если деньги позволяют, можете реле напряжения с защитой от пропадания фаз поставить, но только в цепи трёхфазного дифавтомата, иначе при пропадании одной фазы во всём гараже света не будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AXElleZ
сообщение 20.11.2016, 20:46
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 12
Регистрация: 22.11.2015
Пользователь №: 47337



Цитата(просто Гоша @ 20.11.2016, 13:56) *
У вас не гараж прям, а целое производство.
Могу только порекомендовать реле напряжения РНПП-301 - у нас на производстве они себя хорошо зарекомендовали.


Спасибо большое, у меня там и правда стоит оборудование для столярничества icon_smile.gif хобби у меня такое.
Реле напряжения надо посмотреть, мысль давно об этом сидит в голове.



zendo057,
Огромное спасибо. Схема как я и хотел icon_smile.gif в смысле для такого студента как я. Всё понятно и доступно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 20.11.2016, 21:42
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Все пишут про дифы да УЗО, а есть у него (или будет) заземление никого не интересует. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 20.11.2016, 22:58
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Цитата(off.open @ 20.11.2016, 21:42) *
Все пишут про дифы да УЗО, а есть у него (или будет) заземление никого не интересует. icon_biggrin.gif

Дифавтомат защищает не только от попадания нетоковедущих частей(корпуса) под напряжение, но и от прикосновения к токоведущим(утечки).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 22.11.2016, 12:47
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(гость олег @ 20.11.2016, 22:58) *
Дифавтомат защищает не только от попадания нетоковедущих частей(корпуса) под напряжение, но и от прикосновения к токоведущим(утечки).
Это Вы мне ... или ТС_у сообщаете?
Если ему ... поподробнее плиз ... как говорится ... предупрежден - вооружен ... шоб не шокировало, в случ-чаго. icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 22.11.2016, 17:44
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(off.open @ 20.11.2016, 20:42) *
Все пишут про дифы да УЗО, а есть у него (или будет) заземление никого не интересует. icon_biggrin.gif

А зачем кого то должно интетесовать,вопрос задан-ответили.Есть заземление хорошо,нет заземления главное что бы дифзащита была.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 22.11.2016, 19:33
Сообщение #13


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



off.open,
Цитата
Если ему ... поподробнее плиз ... как говорится ... предупрежден - вооружен ... шоб не шокировало, в случ-чаго

вот вы бы взяли и рассказали/расспросили автора, если так об этом печетесь. Чего других-то попрекать?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 22.11.2016, 19:33
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Цитата(off.open @ 22.11.2016, 12:47) *
Это Вы мне ... или ТС_у сообщаете?

Вам конечно, просто из вашего поста выходит, что ели нет заземления, то от дифзащиты не будет никакого проку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 22.11.2016, 20:13
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(off.open @ 22.11.2016, 12:47) *
Это Вы мне ... или ТС_у сообщаете?
Если ему ... поподробнее плиз ... как говорится ... предупрежден - вооружен ... шоб не шокировало, в случ-чаго. icon_smile.gif

И не надо слишком далеко заноситься, сказать интеллигентно, не корректно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 23.11.2016, 16:36
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(zendo057 @ 22.11.2016, 20:13) *
И не надо слишком далеко заноситься, сказать интеллигентно, не корректно.
Что за сумбур ... попроще можно? icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 23.11.2016, 18:40
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Можно по проще,вот
Цитата(off.open @ 22.11.2016, 12:47) *
Это Вы мне ... или ТС_у сообщаете?
Если ему ... поподробнее плиз ... как говорится ... предупрежден - вооружен ... шоб не шокировало, в случ-чаго. icon_smile.gif

Если знаете вам+ другие менее компитентны в этих вопросах, можете подсказать действуйте,а вот так не корректно.
С уважением.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
off.open
сообщение 23.11.2016, 21:32
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1880
Регистрация: 2.11.2016
Пользователь №: 50389



Цитата(zendo057 @ 23.11.2016, 18:40) *
Можно по проще,вот

Если знаете вам+ другие менее компитентны в этих вопросах, можете подсказать действуйте,а вот так не корректно.
С уважением.
Мда-уж ... напомнить участникам темы, о упущенной детали, о которой то ли нарошно, то ли позабывчивасти, не сообщили "чайнику", я могу, но ... так, мимоходом, обоср...ть знания участников этой темы, как Вы ... у меня совести не хватило бы. icon_biggrin.gif
И таки не сказали ... в чем некорректность? Надо было промолчать что ли?
Когда я написал свой пост - ТС ушел уже ... кому писать о заземлении ... "некомпетентным" участникам форума что ли? icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 24.11.2016, 0:10
Сообщение #19


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Цитата(off.open @ 23.11.2016, 21:32) *
кому писать о заземлении ... "некомпетентным" участникам форума что ли? icon_sad.gif

Только я "некомпетентный" так и не услышал от вас, как наличие или отсутствие заземления влияет на применение дифзащиты.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 24.11.2016, 10:10
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



И мне очень бы хотелось услышать резюме про это же отoff.open,
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения