![]() Треск БП компьютера от конкретной розетки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Треск БП компьютера от конкретной розетки |
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте.
В БП появился отчёливый, хорошо слышимый треск/искрящий звук. Когда первый раз услышал, то подумал, что там муха под столом в паутине запутась и пытается взлететь, очень похожий звук. Сначала думал, что причина в БП, но когда у меня отключило компьютер и роутер подключенные к одному удлинителю, то я подумал, что причина в удлинителе. Но с другим удлинителем та же история, только ещё хуже. От другого удлинителя тоже стал исходить такой трещащий звук. И только когда я подключил удлинитель в другую розетку в этой же комнате, то все неполадки пропали. Уже как пару недель всё нормально. Розетка Legrand, с которой проблемы, на вид нормальная, палёным не пахнет, ничего плавленного не видно, провода медные прикручены хорошо, не болтаются. Электрик из ЖЭКа сказал, что розетка в норме, в щитке ничего криминального. Ещё на первой стадии диагностики ставил в компьютер другой БП. Более простой и без PFC. Он не трещал вообще, зато компьютер отключался. Розетки без заземления. Сейчас на проблемной розетке через удлинитель подключены: роутер, колонки и периодически зарядки от телефона и планшета. С этими потребителями проблем/отключений не происходит. В чём может быть проблема? Проводка конкретно этой розетки? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Попробуйте включить в эту розетку что-нибудь мощное, желательно при этом понаблюдать за напряжением. Если нет вольтметра, то хотя бы косвенно, включив первым делом в розетку слабую лампу накаливания. Если напряжение сильно просаживается - заглянуть в распредкоробку и дальше смотреть линию.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Включал пылесос - работал без сбоев и тресков. Попробую тоже самое, но добавлю лампу.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Подключал утюг, лампа не моргала, не гасла. Только не было лампы накаливания, использовал светодиодную на 15 Вт.
Когда я включал другой удлинитель в другую розетку, то в момент подключения, электричество в удлинителе, подключенному к проблемной розетке пропало на секунду. А ещё через пару минут отключилось просто на ровном месте на 5 сек. Из потребителей в обоих случаях были колонки и роутер. При этом когда электричество пропало во второй раз, то в другой розетке оно было. Т.е. как бы всё идёт к тому что это проводка одной розетки, а не автомат в щитке? Ведь если бы это был автомат (все розетки в комнате подключены к одному автомату), то с другими розетками тоже должны были быть такие же проблемы? Верно? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Т.е. как бы всё идёт к тому что это проводка одной розетки, а не автомат в щитке? Ведь если бы это был автомат (все розетки в комнате подключены к одному автомату), то с другими розетками тоже должны были быть такие же проблемы? Верно? Гениально логичный вывод. И всего лишь через трое суток. А сделать такое же предположение только по поведению компьютера нельзя было? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Отключайте электричество в доме, разбирайте эту розетку и смотрите. Наверняка ослабшие или уже пригоревшие контакты. Всё иное - гадание. И прекращайте экспериментировать, пока комп не спалили.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Для начала сменили старые 20-ти летние автоматы на новые.
Когда в большой комнате к нормально работающей розетке подключил кондей, он поработал 5 минут и отключился. Фаза есть, но если подлючить лампу в эту розетку, то она не горела. И розетка, с которой изначально были проблемы тоже перстала работать, но фаза там есть. На след день при подключении ламы в одну из неисправных розеток, лампа работает в режиме вкл/выкл (примерно пару -тройку раз в сек моргает). От розетки, к которой был подключен кондиционер, вроде запитана та, с которой изначально были проблемы. Но я не пойму как, потому что на розетке с кондиционером 4 провода - 2 медных (один в красной, другой в белой оплетке) и 2 алюминиевых в черной оплетке. А к розетке в которой изначально были проблемы приходит 2 алюминиевых провода с бежевой оплеткой. Искать распред коробку? |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Причина была в сгоревшей скрутки меди с алюминием в стене. Помог найти и исправить проблему Владимир http://www.lev125.ru/
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |