Здравствуйте уважаемые доки! делаю в 1к новостройке проводку ( штроблю стены проводка ВВГ-Пнг (А) 3x1,5 и 3x2,5 соответственно, проводка пойдет до источников по потолку, провода будут уложены без гофры и в штробы стен т.к. делаю для себя и смысла большого в гофре не вижу нужна ли она? Ввиду своей "чайности" возникло несколько вопросов по автоматам и узо (на схеме)

также прилагаю фото подъездного щитка в котором также уже установлены автоматы,

внутриквартирном предлагается установить УЗО 63A/ 100mA достаточно ли это? после него все разделено по группам потребителей и выбраны автоматы и УЗО прошу Вас ответить верна ли схема? верна ли последовательность УЗО>автомат>УЗО>потребители, верно ли выбрано вводное УЗО на 100mA и можно ли объединить некоторые УЗО принимая во внимание что потребители могут быть включены одновременно? Соответственно можно ли здесь обьединить некоторые группы в разводных коробках (будет ваго) опять же учитывая одновременность включения тогда хватит ли этих автоматов? также весь свет в т.ч. (мокрый ванный) хочу повесить на УЗО 16A/10mA приблизительно будет около 10 лампочек и вытяжка на кухне, достаточно ли 10mA ? Также возник вопрос по фактическому диаметру медных проводов. В квартиру входит 3,2 мм например. (видимо недоношенный 4) купленные 2,5 мм по факту это 1,9, 1,5 по факту 1,3 брать ли теперь в расчет фактический диаметр этих медных проводов или ничего страшного в этом нет? хочется услышать подробный ответ по всем пунктам также критика принимаются ) Спасибо!