Размещение контура заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Размещение контура заземления |
| Гость_Гость_Филипп_*_* |
8.11.2016, 2:58
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Здравствуйте, такой вопрос возник у меня.
Имеем 380В и систему TN-C-S, так же я в курсе что нужно разделять PEN на PE и N., и повторно заземлять систему, так могу ли я ГЗШ сделать не на столбе (а щит у меня на столбе будет) а уже в доме, и там разделить PEN и там же заземлиться? То есть в щите у меня счетчик через который идет PEN ну и УЗИП. Вобщем могу ли я по воздуху до щитка дома по воздуху провести не разделенный PEN, или это прям принципиально и правильно сделать ГЗШ на столбе и к этому столбу тащить через весь участок кабель от контура заземления ( или сделать контур заземления около столба) |
|
|
Гость_Филипп_* Размещение контура заземления 8.11.2016, 2:58
Костян челябинский Правила предписывают производить деление PEN при в... 8.11.2016, 5:06
push Костян, просвети если не сложно, где написано про ... 8.11.2016, 5:56
Олега Цитата(push @ 8.11.2016, 5:56) .. где нап... 8.11.2016, 6:49
push Цитата(Олега @ 8.11.2016, 10:49) 1.7.61. ... 10.11.2016, 5:32
Гость сочувствующий Цитата(push @ 10.11.2016, 5:32) ...
Т.е. ... 11.11.2016, 18:42
Олега Цитата(push @ 10.11.2016, 5:32) И даже и ... 12.11.2016, 0:15
Sinus Лучше бы конечно на столбе разделить. Вернее на гр... 8.11.2016, 6:14
Гость сочувствующий Цитата(Sinus @ 8.11.2016, 6:14) Лучше бы ... 8.11.2016, 8:26
ez81 Цитата(Гость сочувствующий @ 8.11.2016, 8... 8.11.2016, 9:57
Гость Тут вот в чем проблема, энергосбыт или кто там эти... 8.11.2016, 6:38
Олега При ответвлении длиной более 200м, "а также н... 8.11.2016, 10:44
ez81 Цитата(Олега @ 8.11.2016, 10:44) При отве... 8.11.2016, 15:54
Олега Цитата(ez81 @ 8.11.2016, 15:54) Не дописа... 9.11.2016, 7:48
off.open Можете делить в доме, пункт о обязательном делении... 8.11.2016, 15:18
Гость То есть чтобы я для себя вопрос закрыл я делаю сле... 8.11.2016, 16:20
гость олег Цитата(Гость @ 8.11.2016, 15:20) То есть ... 8.11.2016, 19:47
savelij® Цитата(Гость @ 8.11.2016, 16:20) 3-х полю... 8.11.2016, 20:16
zendo057 Именно так 8.11.2016, 17:44
Гость_Филипп_* Всем СПАСИБО за оперативную помощь! 8.11.2016, 18:27
push "ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) 20.2 вв... 14.11.2016, 6:45
Гость сочувствующий Цитата(push @ 14.11.2016, 6:45) "ГОС... 14.11.2016, 7:31
Гость PE и N уже разделены, значит надо ввод делать 5 пр... 14.11.2016, 7:45![]() ![]() ![]() |
|