Разрыв РЕ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Разрыв РЕ |
9.11.2016, 14:48
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.11.2016 Пользователь №: 50456 |
Здравствуйте.
Имеется НКУ с двумя вводами, с АВР. состоящая из двух корпусов. Корпуса соединяются шинным мостом. Система заземления TN-C-S. До вводных автоматов шина PEN делится как и положено на N и PE. Фазные шины и нейтраль проходят через шинный мост. Шина РЕ через шинный мост не проходит, а обрывается в конце каждого корпуса. Правильно ли это? |
|
|
maylo Разрыв РЕ 9.11.2016, 14:48
S-cream схему нарисуйте и сразу станет понятно.
Лично я не... 9.11.2016, 15:51
maylo Вот схема. 9.11.2016, 16:06
Олега ГОСТ 32396-2013
6.3.6 В многопанельных ВРУ сборные... 9.11.2016, 16:51
Pantryk Скорее всего (но не обязательно) PE вводного это е... 10.11.2016, 12:38
Олега Цитата(Pantryk @ 10.11.2016, 12:38) .. од... 10.11.2016, 12:52
Null Цитата(Pantryk @ 10.11.2016, 12:38) одно ... 10.11.2016, 15:00
maylo Цитата(Pantryk @ 10.11.2016, 12:38) Скоре... 10.11.2016, 14:11
Олега Цитата(maylo @ 10.11.2016, 14:11) Должен ... 10.11.2016, 14:33
Pantryk PE будет одно общее. Почему часть оборудования без... 10.11.2016, 15:04
maylo Цитата(Олега @ 10.11.2016, 14:33) Нет. И ... 10.11.2016, 16:19
Олега Цитата(maylo @ 10.11.2016, 16:19) Прошу п... 10.11.2016, 19:29
Null Pantryk, Извиняюсь, не прочитал, что ты уже предло... 10.11.2016, 16:52
maylo Цитата(Олега @ 10.11.2016, 19:29) РЕ шино... 11.11.2016, 16:36
Pantryk А какими нормативными актами подкреплено решение с... 11.11.2016, 17:36
Олега п.1.7.120 ПУЭ7. Там есть возможность соединения че... 12.11.2016, 0:57
maylo Всем спасибо за ответы. 12.11.2016, 13:35![]() ![]() ![]() |
|