тм400\10 , проверка обмоток ВН |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
тм400\10 , проверка обмоток ВН |
9.11.2016, 21:52
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.11.2016 Из: Вязьма Пользователь №: 50457 |
Коллеги,приветствую!Я новичок на форуме,поэтому прошу прощения,если делаю что-то некорректно.Суть проблемы такова.Рабочая ТП 10\0,4-400кВа,при увеличении нагрузки перекрыло шинный мост на низкой стороне на землю.Когда я приехал,впал в когнитивный диссонанс от увиденного:все опорники под слоем вязкой пыли и масла в расширителе нет.Отдал пробу масла в лабораторию:в масле вода.Сбил остатки масла и поставил транс греть лампами.В первый день после аварии прибором Ф4102 (2500в) проверил высокую сторону на корпус:7МОм-ужас!Сегодня уже 500МОм и заряжается до бесконечности.Между НН и ВН-то же.Вроде все норм,только хочу проверить обмотки на целостность и при измерении мультиметром получается первичка 3,2Ом.Спецсредств для измерения полного сопротивления нет.Подскажите,может есть способ?Хочу после заливки сухого масла подключить на первичку 0,4 от ДГУ,чтобы пометить,что будет на низкой стороне,но как-то стремно.Поделитесь,пожалуйста,опытом.Удачи всем!
|
|
|
burov-vyazma тм400\10 9.11.2016, 21:52
ЛЕША Цитата(burov-vyazma @ 10.11.2016, 1... 10.11.2016, 1:00
Гость Рин Соглашаюсь, сначала 0,4кВ на ВН, замеряем Ктн.
Ес... 10.11.2016, 8:59
burov-vyazma Благодарю за помощь!Меня всё-таки не оставляет... 10.11.2016, 9:00
ЛЕША Цитата(burov-vyazma @ 10.11.2016, 13... 10.11.2016, 9:40
burov-vyazma Руководствуясь гипертрофированным чувством прекрас... 10.11.2016, 16:17![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2025, 22:48 |
|
|
|
|