Переключения на ПС нового поколения , Оперативный ток

СлаваНСС
сообщение 4.11.2016, 16:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 4.11.2016
Пользователь №: 50416



Добрый день. Сменил работу, требуется разобраться с переключениями в ПС нового поколения.

Вопрос: Пункт 7.2.5.4.СТО ЕЭС по переключениям ГЛАСИТ: Отключение оперативного тока привода выключателя при выполнении операций с разъединителями на присоединении, отключенном этим выключателем, не выполняется.

Тогда надо ли после , например, вывода линии в ремонт (после окончания основных переключений) снимать оперативный ток с линейного выключателя?
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 4.11.2016, 17:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3266
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



что написано в бланке переключений ?


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
СлаваНСС
сообщение 4.11.2016, 18:16
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 4.11.2016
Пользователь №: 50416



Что напишу, то и будет написано. Поэтому и спрашиваю. Я бы конечно снял опер ток, но в стандарте не написано, думаю у кого нибудь должен быть опыт таких переключений, может подскажут и доводы приведут, почему не надо снимать.

Сообщение отредактировал СлаваНСС - 4.11.2016, 18:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 4.11.2016, 18:50
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Оперток нужно оставлять, чтобы при "форс-мажоре" при переключениях сработали защиты, хотя бы резервные.
А без опертока - гори оно все синим пламенем, можно и вместе с ДЭМ icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
СлаваНСС
сообщение 4.11.2016, 19:40
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 4.11.2016
Пользователь №: 50416



Сунцов Денис, выключатель и ЛР отключены, со стороны линии включен ЗН.
При возникновения форс-мажора как вы говорите, что нам дадут собранные цепи управления выключателем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сунцов Денис
сообщение 4.11.2016, 20:55
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2061
Регистрация: 16.11.2009
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238



Ничего не скажу. Насмотрелся уже ошибочных действий ДЭМ за 20 лет
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей ДД
сообщение 4.11.2016, 21:16
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1832
Регистрация: 6.9.2009
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472



Цитата(СлаваНСС @ 4.11.2016, 16:19) *
Тогда надо ли после , например, вывода линии в ремонт (после окончания основных переключений) снимать оперативный ток с линейного выключателя?
Заранее спасибо.

Снимать опер ток с выключателя, и проверять отключенное положение на месте, надо при операциях с разьединителями (и то не всеми), когда отключает опер персонал, для защиты персонала. Если некого защищать. зачем снимать? Что и написано.
Снимать опер ток с выключателя, при уже отключенном линейном разъединителе, зачем? если он уже отключен. Снимать опер ток нужно с привода линейного разъединителя для безопасности персонала.
Цитата
17.4. В электроустановках напряжением выше 1000 В для предотвращения ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, которыми подается напряжение к месту работы, должны быть приняты следующие меры:....

при дистанционном управлении с АРМ, у приводов разъединителей должны быть отключены силовые цепи, ключ выбора режима работы в шкафу управления переведен в положение «местное управление», шкаф управления разъединителем заперт на механический замок;
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
СлаваНСС
сообщение 4.11.2016, 22:09
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 4.11.2016
Пользователь №: 50416



Сергей ДД, спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения