yuoras, давайте не будем кормить этого шибко умного тролля.
Кстати, почему для счетчиков трансформаторного включения по напряжению в каталогах указывается вторичная обмотка ТН в звезде с нулем (с подключением нуля к счетчику)? Почему не подключать треугольником? Всё прекрасно работает даже при неполной звезде. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#62
|
Гости ![]() |
yuoras, давайте не будем кормить этого шибко умного тролля. Всё прекрасно работает даже при неполной звезде. yuoras, давайте не будем кормить этого шибко умного тролля Конкретно отвечать на форуме должны специалисты, а если нет опыта то только на уровне "давать предложения, советы и т.п." А то ведь можно так людей ввести в заблуждение что он и специалистом то не станет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#63
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Цитата нулевого провода нет - вы хоть сами понимаете, что пишете?.Вы себя вили в грудь, что на 100 В счетчике нет нуля вообще.Я Вам привел НТМИ,где этот ноль есть!!. Мы тут тоже с смеха лопаем от вашей теории)) -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#64
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
100 В счетчики бывают как с нулем, так и без нуля.
Счетчики без нуля предназначены для использования в сети с изолированной нейтралью 6,10,35 кВ Счетчики с нулем предназначены для использования в сети с глухозаземленной нейтралью 110 кВ и выше, но они применяются и в сети 6-35 кВ, но в этом случае подключения нуля не является обязательным. ТН (НТМИ, НАМИ, сборка из НОЛ) в любом случае имеет ноль вторичных цепей. Но он используется только для измерения фазных напряжений щитовым прибором или через датчики по телеметрии. И дальше ячейки ТН ноль обычно никуда не уходит. + небольшой нюанс: заземляется не ноль, а фаза В (почему, другой вопрос, к счетчикам отношения не имеет) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#65
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Господа, хотелось бы услышать резюме по теме (на вопрос автора)
Напомню, вопрос о правильности работы счетчика. Причем в общем виде, во всех возможных режимах. Ни про симметричность (как частный случай), ни про величину отклонений вопрос-то не стоял. Только да или нет, см.п.1. (родственная тема, год и 5 лет тому назад) Сообщение отредактировал Олега - 2.11.2016, 20:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#66
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#67
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#68
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
ТН (НТМИ, НАМИ, сборка из НОЛ) в любом случае имеет ноль вторичных цепей. Но он используется только для измерения фазных напряжений щитовым прибором или через датчики по телеметрии. И дальше ячейки ТН ноль обычно никуда не уходит. Вот счётчик EPQS с надписью 3х57,7/100, 3х63,5/110, 3х69,2/120, 3x100,3х110, 3х120 Вот ссылка EPQS 9-я страница Я имел введу в сообщении выше , что в данной схеме НТМИ, есть куда подключить 0. Да любую фазу А ,В или С можно заземлить , разницы нет (на НТМИ) , это только для практичности наладки учета. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#69
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11113 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Да любую фазу А ,В или С можно заземлить , разницы нет (на НТМИ) , это только для практичности наладки учета. C тех времён, когда на учете стояли ТНы типа НОМ и двухэлементные счетчики, землили фазу В. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_РИН_*_* |
![]()
Сообщение
#70
|
Гости ![]() |
Не знаю согласитесь или нет, а то тут бурный спор. Только моё мнение:
1. У всех ТН вторичные напряжения 100В заземляются для безопасности, обычно это фаза "В", просто так принято, но встречаются и другие варианты, особенно если проект делали иностранцы, и это никак не сеть с глухозаземленной нейтралью. 2. Ноль для правильности учета для высоковольтных подстанций учета не обязателен, но его рисуют разработчики счетчиков наверное что то связано с экранированием внутренних деталей и электробезопасности. 3. Для сетей низковольтных с изолированной нейтралью, то же самое что и по пункту 2. 4. Для сети с глухозаземленной нейтралью, ноль нужен в том числе и для правильности учета, чтобы счетчик работал в классе точности. К вопросу автора темы: Ноль надо брать с шинки РП, ТП , а не с какого то приходящего кабеля, т.к. может быть у них разные потенциалы и учет будет неправильным |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#71
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
У меня вопрос, счётчик электронный трёхфазный прямого включения, в него заходит 3 фазы и ноль(фаза и ноль без разрыва), но ноль из счётчика не выходит на нулевую шину, ноль взят не с этого кабеля. Будет ли правильно считать счётчик. Если я не ошибаюсь у современных счётчиков ноль нужен только для его питания. Тема просто угарная. Никто не заметил, что у ТС счетчик вообще никуда не подключен ![]() Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 3.11.2016, 10:39 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#72
|
Гости ![]() |
Дассс..... Ну и ладно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |