Трехфазный счетчик , ноль |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трехфазный счетчик , ноль |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
18.10.2016, 19:25
Сообщение
#1
|
|
Гости |
У меня вопрос, счётчик электронный трёхфазный прямого включения, в него заходит 3 фазы и ноль(фаза и ноль без разрыва), но ноль из счётчика не выходит на нулевую шину, ноль взят не с этого кабеля. Будет ли правильно считать счётчик.
Если я не ошибаюсь у современных счётчиков ноль нужен только для его питания. |
|
|
Гость_Александр_* Трехфазный счетчик 18.10.2016, 19:25
zendo057 НЕ совсем понятен вопрос.Ноль взят с другого кабел... 18.10.2016, 21:14
Сергей ДД Считать будет. Правильно нет. Точнее будут расхож... 18.10.2016, 22:45
Гость_Рин_* Нулевой провод нужен для того чтобы счетчик правил... 19.10.2016, 8:50
yuoras считать будет правильно, так как ток в фазном пров... 20.10.2016, 11:07
Артем Тольятти2 Считать будет правильно, но пломбировать смысла не... 26.10.2016, 21:11
yuoras Артем Тольятти2, Например , какая схема воровства... 26.10.2016, 22:17
Артем Тольятти2 Для счетчиков прямого включения ноль должен приход... 30.10.2016, 11:16
Roman D Цитата(Артем Тольятти2 @ 30.10.2016, 10:1... 30.10.2016, 11:29
Олега Цитата(Roman D @ 30.10.2016, 11:29) К том... 30.10.2016, 12:52
Roman D Цитата(Олега @ 30.10.2016, 11:52) Изолиро... 30.10.2016, 13:03
Олега Цитата(Roman D @ 30.10.2016, 13:03) Да ка... 30.10.2016, 13:13
Сунцов Денис она не лишняя. Без нуля счетчик будет в классе точ... 30.10.2016, 15:50
Олега Цитата(Сунцов Денис @ 30.10.2016, 15:50) ... 30.10.2016, 20:35
Сергей ДД Люблю вставлять этот скан. Подключение нулевого пр... 30.10.2016, 21:44
yuoras Цитата(Сергей ДД @ 30.10.2016, 20:44) И в... 30.10.2016, 22:24
Сергей ДД Цитата(yuoras @ 30.10.2016, 22:24) Ну и п... 30.10.2016, 23:59
Олега Цитата(yuoras @ 30.10.2016, 22:24) В данн... 31.10.2016, 11:53
Roman D Цитата(Олега @ 31.10.2016, 10:53) Если сч... 31.10.2016, 12:37
Сергей ДД Цитата(Олега @ 31.10.2016, 11:53) Если сч... 31.10.2016, 14:30
Roman D Цитата(Сергей ДД @ 31.10.2016, 13:30) Сог... 31.10.2016, 15:39

Олега Цитата(Roman D @ 31.10.2016, 15:39) А есл... 31.10.2016, 16:42

Roman D Цитата(Олега @ 31.10.2016, 15:42) Прям ро... 31.10.2016, 17:57
yuoras Цитата(Сергей ДД @ 31.10.2016, 13:30) Сам... 31.10.2016, 17:20
Олега Цитата(yuoras @ 31.10.2016, 17:20) Где ло... 31.10.2016, 17:42
yuoras Цитата(Олега @ 31.10.2016, 16:42) А где л... 31.10.2016, 19:19
Гость Рин Датчики тока от которых "крутиться" счет... 31.10.2016, 6:49
Roman D Цитата(Гость Рин @ 31.10.2016, 5:49) Датч... 31.10.2016, 7:09
yuoras Сергей ДД, Вы это попробовали с применением образц... 31.10.2016, 8:43
Сунцов Денис Я пробовал. см. сообщение №13. Результаты получены... 31.10.2016, 10:36
Гость Рин На У1134М, подключите к счетчику фазы А,В,С по нап... 31.10.2016, 11:36
Гость Трехфазный счетчик, это действительно ящик, только... 31.10.2016, 13:06
Roman D Цитата(Гость @ 31.10.2016, 12:06) Трехфаз... 31.10.2016, 13:26
Гость При отсутствии нуля, счетчик будет считать правиль... 31.10.2016, 13:45
Roman D Цитата(Гость @ 31.10.2016, 12:45) Всё.
Бр... 31.10.2016, 13:58
Сунцов Денис на фото - похоже 100-вольтовый счетчик из РУ 6, 1... 31.10.2016, 18:45
Roman D Цитата(Сунцов Денис @ 31.10.2016, 17:45) ... 31.10.2016, 20:35
Сунцов Денис Цитата(Roman D @ 31.10.2016, 20:35) В чем... 31.10.2016, 21:05
Roman D Цитата(Сунцов Денис @ 31.10.2016, 20:05) ... 31.10.2016, 21:46
Сергей ДД Тема с нулем в РУ и подключением ПУ, больная. Все... 31.10.2016, 19:49
Сунцов Денис Вильнюс Литва? первый раз услышал про такую фирму ... 31.10.2016, 19:55
Гость трехпроводная схема подключения - для учета в сетя... 1.11.2016, 7:02
Roman D ...а это значит, что счетчик в цепяз 0,4 будет ра... 1.11.2016, 7:33
yuoras И так , как и обещал провести эксперимент.
Счётчи... 1.11.2016, 15:55
Roman D Прикинул на коленке, на сколько изменится показани... 1.11.2016, 16:52
Сунцов Денис Это при симметричной токовой нагрузке.
Если на как... 1.11.2016, 17:08
Сунцов Денис есть "обратная сторона" нашего вопроса: ... 1.11.2016, 17:14
yuoras Не понял , вот это
Цитатачерез него он легко ... 1.11.2016, 18:47
Сунцов Денис Цитата(yuoras @ 1.11.2016, 18:47) Не поня... 1.11.2016, 19:13
Roman D Попадались мне иногда счетчики с совершенно случай... 1.11.2016, 19:01
Гость Ещё раз, для "опытных", чтобы не путали... 2.11.2016, 7:40
yuoras Цитата(Гость @ 2.11.2016, 6:40) Ещё раз, ... 2.11.2016, 9:35
Roman D Цитата(yuoras @ 2.11.2016, 8:35) Не надо ... 2.11.2016, 9:51
Гость Цитата(yuoras @ 2.11.2016, 9:35) Не надо ... 2.11.2016, 9:58
Roman D Цитата(Гость @ 2.11.2016, 8:58) для чего ... 2.11.2016, 10:05
yuoras Цитата(Гость @ 2.11.2016, 8:58) Не зная В... 2.11.2016, 11:22
Гость Да забыл сказать, если не лень конечно, сделайте э... 2.11.2016, 10:04
Гость Нормально.
Если разобрались с двухэлементными и т... 2.11.2016, 11:06
Pantryk На сколько я понимаю - двухэлементные счетчики исп... 2.11.2016, 11:32
Гость Про НТМИ чуть не лопнул от смеха, это что сеть с г... 2.11.2016, 11:55
Roman D yuoras, давайте не будем кормить этого шибко умног... 2.11.2016, 12:23
Гость Цитата(Roman D @ 2.11.2016, 12:23) yuoras... 2.11.2016, 12:35
yuoras Цитатанулевого провода нет -
вы хоть сами понимает... 2.11.2016, 17:39
Сунцов Денис 100 В счетчики бывают как с нулем, так и без нуля.... 2.11.2016, 19:22
yuoras Цитата(Сунцов Денис @ 2.11.2016, 18:22) Т... 2.11.2016, 22:53
Roman D Цитата(yuoras @ 2.11.2016, 21:53) Да любу... 3.11.2016, 0:26
Олега Господа, хотелось бы услышать резюме по теме (на в... 2.11.2016, 20:01
Сунцов Денис Цитата(Олега @ 2.11.2016, 20:01) Господа,... 2.11.2016, 20:28
Олега Цитата(Сунцов Денис @ 2.11.2016, 20:28) .... 2.11.2016, 21:05
Гость_РИН_* Не знаю согласитесь или нет, а то тут бурный спор.... 3.11.2016, 9:27
Сунцов Денис Цитата(Гость_Александр_* @ 18.10.2016, 19... 3.11.2016, 10:38
Гость Дассс..... Ну и ладно. 3.11.2016, 11:43![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 2:46 |
|
|
|
|