Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Проверка напряжения в ВРУ после замены плавкой вставки , Проверка двухполюсным индикатором напряжения 380 В

Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 28.10.2016, 18:05
Сообщение #1





Гости






После замены плавкой вставки на фазе 380В уходящей на лифт в ВРУ, мы проверили напряжение путем присоединения двух концов указателя напряжения. Один конец к подходящему проводу, другой к отходящему относительно вставки. У меня вопрос: почему именно таким образом проверяется, если по логике нужно оба конца указателя подсоединять к отходящему проводу? при этом, как мне сказали, если индикатор напряжения покажет 2 лампочки, то плавкая перегорела, если ничего не покажет, значит все в норме.
Помогите разобраться почему наоборот?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 28.10.2016, 18:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Какие ещё "2 лампочки"? ПИН наше всё!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 28.10.2016, 19:43
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1009
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Начало было многообещающим: плавкая вставка, фаза, 380 вольт, ВРУ,.. а затем: пологике нужно два конца, две лампочки и ничего (чего?) не покажет...icon_smile.gif


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 28.10.2016, 20:42
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Гость_Владимир_* @ 28.10.2016, 19:05) *
Помогите разобраться почему наоборот?

Для начала нужно разбираться и правильно делать измерения или не заниматься не своим делом. Ваш индикатор показывает разницу напряжений. По правильному нужно измерить каждую фазу относительно нуля и каждую фазу между собой до и после предохранителей, можно также и как в первом случаи но только если после ставок есть хоть какая то нагрузка. По результатам измерений принимать решение о неисправности. Сгоревшая вставка частая, но далеко не единственная неисправность в электросети. Измерение индикатором дают понятие только о наличии или отсутствие напряжения сгоревшую вставку им найти можно но для полноценной диагностики лучше использовать тестером.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 28.10.2016, 20:50
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11112
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Предполагаю УНК-0,4:


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 28.10.2016, 22:03
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Обычно стараюсь после срабатывания защиты все замеры проводить вольтметром(тестером). Цифры не обманывают icon_biggrin.gif
А теперь доступно попытаюсь по вопросу. Если только на отходящих проводах проверять наличие напряжения то можно ошибиться, так как на отходящем проводе даже при сгоревшем предохранителе может указатель показать напряжение из-за наводки. А проверяя сверху и снизу предохранителя вы убеждаетесь что на приходящем и отходящем проводе одинаковый потенциал, т.е. предохранитель цел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 31.10.2016, 20:12
Сообщение #7





Гости






Цитата(rosck @ 28.10.2016, 20:42) *
Для начала нужно разбираться и правильно делать измерения или не заниматься не своим делом. Ваш индикатор показывает разницу напряжений. По правильному нужно измерить каждую фазу относительно нуля и каждую фазу между собой до и после предохранителей, можно также и как в первом случаи но только если после ставок есть хоть какая то нагрузка. По результатам измерений принимать решение о неисправности. Сгоревшая вставка частая, но далеко не единственная неисправность в электросети. Измерение индикатором дают понятие только о наличии или отсутствие напряжения сгоревшую вставку им найти можно но для полноценной диагностики лучше использовать тестером.


Спасибо за ответ, посоветуйте заодно и тестер
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 31.10.2016, 21:18
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Например токоизмерительные клещи. И нагрузку можно мерить и напряжение, и прозвонка и тест диодов. Для электрика нужная вещь.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему