Здравствуйте, господа профессионалы! В очередной раз с вопросом к Вам.
Сделал контур повторного заземления многоквартирного жилого дома по периметру. Ввод в здание полосой 40х4 по отмостке и далее через проходной узел в стене внутрь к ГЗШ в электрощитовой. Подошёл надзорщик за строительством и сказал, что по отмостке контур вести нельзя! Делай под отмосткой! Кто прав? Возможно, ссылки на какую нормативную документацию есть (пояснение в виде простенького чертежа прикрепил)? Благодарю, заранее! |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А он то на какой пункт ссылается? Есть гласное и негласное правило. Проверяющий пункт и приводит.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 30.7.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 11758 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Пускай пишет предписание. С мотивировкой. А на словах то и я могу вам приказать заходить в кабинет к начальнику задом, нагнувшись и сняв штаны.
-------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость Рин_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Пунктов СНИП не знаю, но обычно видел только под отмосткой. Посмотрите любой дом.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 30.7.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 11758 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
joaquine,
"Прям как дети малые..." Техническое задание или проект или смета, согласованные с заказчиком есть? Сообщение отредактировал Ixtim - 26.10.2016, 14:20 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 30.7.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 11758 ![]() |
Ixtim, естественно, есть проект согласованный. Конкретных указаний по вводу в здание там нет, это точно!
Возможно, есть ссылки на НТД, которыми надо руководствоваться при монтаже контура. Сейчас не скажу, проекта под рукой нет. Поэтому и задал вопрос тут, на форуме. Сообщение отредактировал joaquine - 26.10.2016, 14:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Что значит по отмостке? Ходите по нем что ли.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 30.7.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 11758 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Такая же проблема была у знакомых ,обратились с вопросом рассудить,встречный вопрос им где написано о запрете.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Как по мне, так действительно не лучшее решение по верху, но регламентаци, как должен быть выполнен выход, нигде нету. Если представить, что это кабель. Как выполняется выход на стену? Кабель так можно проложить по отмостке? Запрета ведь нет. Есть конечно типовой проект на прокладку кабеля, но что мешает нарисовать не типовой? Врядли можно рассудить каким-то нормативом. Скорее оценить с точки зрения здравого смысла.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23103 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если рассуждать как надзорщик, то спуск молниезащиты нужно прятать в стену
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А мы ввод повторки в здание к ГЗШ делали по отмостке, причём два.
(может опрос устроить ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Вопрос интересный, в нормативке покопался, ответа не нашёл. Чисто из практических соображений - в производственных цехах промпредприятий километры заземляющих проводников, проложенных по полу - вопросов не возникает. С другой стороны, проводник ЗУ ввода в здание - сверху отмостки - минимум механического повреждения, только результат коррозии, от которой его можно защитить. Ещё одна сторона в пользу прокладки по отмостке - проводник доступен для осмотра - что хорошо! Завтра попытаюсь пройтись по своему НП, посмотреть как это выглядит на ТП.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Не нужно так проводить проводить полосу наверное только с эстетической точки зрения, либо как препятствие на пути пешеходов. С технической стороны запретов не встречал.
Да и вообще не вижу проблем если парит мозги надзорщик просто вштробите эту полосу в отмостку. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 30.7.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 11758 ![]() |
Подведу итоги: Ввод в здание контура можно делать как открыто, так и скрыто. В НТД не регламентируется. Преимущества открытого ввода в том, что всегда можно произвести визуальный его осмотр. Преимущества скрытого - эстетическая сторона, нет помех для прохожих.
Буду прятать по настоянию надзора заказчика. Всем спасибо за ответы! |
![]() |
|
![]()