Вводная информация: двухкомнатная квартира, новостройка без газа, будет электроплита. При предварительном осмотре квартиры, обратил внимание на провод, который идет от щитка, предполагаю, что это ввод в квартиру. Но для электроплиты, по идее должен быть отдельный провод. По крайней мере, так заверяли в отделе продаж. Пока исходим из того, что обсуждаемый провод - для всех потребителей, кроме плиты. Самое интересное: несколько смутила во-первых маркировка, а именно ПВС, насколько я понимаю, данный кабель не должен использоваться для стационарной проводки, а тем более для ввода в квартиру, во вторых он - ту. Насколько этот провод соответствует нормам, и может ли застройщик его использовать? И если не может, какие нормы привести, чтобы этот провод был заменен? Фото провода: http://n30.ru/imgforum/77741b-1477153494.jpg и http://n30.ru/imgforum/77742b-1477153617.jpg |
|
|
Alexd-88 Проводка в новостройке 25.10.2016, 7:57
Sinus Может это временный? На период самостроя?
А так П... 25.10.2016, 8:08
stydent64 Богатые у Вас там застройщики - десятку ПВС на вво... 25.10.2016, 8:10
roadster Цитата(Alexd-88 @ 25.10.2016, 7:57) ... 25.10.2016, 8:17
Костян челябинский Там с ПВСом засада немного в другом. Его срок служ... 25.10.2016, 8:19
Alexd-88 Цитата(Sinus @ 25.10.2016, 9:08) Может эт... 25.10.2016, 8:25
Sinus ЦитатаТ.е. данный провод подходит, и ничего переде... 25.10.2016, 9:09
roadster http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?ma... 25.10.2016, 9:17
Костян челябинский Цитата(roadster @ 25.10.2016, 11:17) Про ... 25.10.2016, 12:09
Alexd-88 Цитата(Костян челябинский @ 25.10.2016, 13... 25.10.2016, 12:24
Pantryk Если нигде пучком не идет, то с точки зрения безоп... 25.10.2016, 9:27
roadster Цитата(Pantryk @ 25.10.2016, 9:27) Если п... 25.10.2016, 9:33
Alexd-88 Спасибо, передам информацию застройщику. Подскажит... 25.10.2016, 10:29
roadster Цитата(Alexd-88 @ 25.10.2016, 11:29)... 25.10.2016, 11:27
Alexd-88 Цитата(roadster @ 25.10.2016, 12:27) Если... 25.10.2016, 11:35
roadster Цитата(Alexd-88 @ 25.10.2016, 12:35)... 25.10.2016, 11:44
Костян челябинский Сертификаты в проекте не присутствуют. Даже больше... 25.10.2016, 12:27
Alexd-88 Цитата(Костян челябинский @ 25.10.2016, 13... 25.10.2016, 12:34
Костян челябинский Цитата(Alexd-88 @ 25.10.2016, 14:34)... 25.10.2016, 13:11
Гость сочувствующий Цитата(Alexd-88 @ 25.10.2016, 7:57) ... 25.10.2016, 18:22
S-cream ЦитатаА я ещё обратил внимание на состояние плиты ... 25.10.2016, 20:36
Alexd-88 Цитата(S-cream @ 25.10.2016, 21:36) ... 26.10.2016, 7:29
S-cream У вас плита будет от квартирного щитка, как я поня... 26.10.2016, 8:00
Alexd-88 Цитата(S-cream @ 26.10.2016, 9:00) У... 26.10.2016, 8:33
Alexd-88 Подрядчик предоставил такие данные:
http://n30.ru... 27.10.2016, 12:53
Гость Цитата(Alexd-88 @ 27.10.2016, 12:53)... 27.10.2016, 13:17
Гость В проекте указан провод ПВ в трубах ПВХ.
Какой сро... 27.10.2016, 13:30
Pantryk ЦитатаКакой срок службы у провода ПВ-1
Как ни стра... 27.10.2016, 13:45
Sinus Вот теперь в сертификатах ищите то ТУ которое напи... 28.10.2016, 1:07
Alexd-88 Цитата(Sinus @ 28.10.2016, 2:07) Вот тепе... 28.10.2016, 10:40
Искра Маркировка кабеля какая-то стремная- 3х10, ни ноля... 28.10.2016, 5:18
Костян челябинский Вам чего провод этот жить не даёт? Вы хотите бабла... 28.10.2016, 11:34
Alexd-88 Цитата(Костян челябинский @ 28.10.2016, 12... 28.10.2016, 13:02
S-cream Ввод меняйте сейчас, пока застройщик всё не задела... 28.10.2016, 13:12![]() ![]() ![]() |
|