Уменьшение сопротивления изоляции после высоковольтных испытаний |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Уменьшение сопротивления изоляции после высоковольтных испытаний |
16.10.2016, 21:47
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 |
В НТД указано что кабель считается прошедшим испытания, в том числе, если не изменилась величина сопротивления изоляции после испытаний (было 1 и осталось 1).
А если изменилась, тогда что? Смог найти только что величина сопротивления изоляции до высоковольтных испытаний и после не нормируется. |
|
|
DaaN Уменьшение сопротивления изоляции после высоковольтных испытаний 16.10.2016, 21:47
Гость Рин Под изменением изоляции я понимаю как его резкое и... 17.10.2016, 8:38
Гость*DaaN* Цитата(Гость Рин @ 17.10.2016, 8:38) Под ... 17.10.2016, 11:42
ez81 Забей ,не нормируется R из высоковольтных кабелей ... 17.10.2016, 18:44
DaaN Цитата(ez81 @ 17.10.2016, 18:44) Забей ,н... 17.10.2016, 19:57
lexa7 Цитата(DaaN @ 17.10.2016, 7:57) В ПТЭЭП и... 18.10.2016, 7:43
DaaN Цитата(lexa7 @ 18.10.2016, 7:43) Делим вт... 18.10.2016, 19:26
DaaN Цитата(lexa7 @ 18.10.2016, 7:43) Делим вт... 18.10.2016, 19:26
lexa7 Цитата(DaaN @ 18.10.2016, 7:26) Они и так... 19.10.2016, 0:15
DaaN Цитата(lexa7 @ 19.10.2016, 0:15) я думал ... 19.10.2016, 21:52
ВитВит Цитата(DaaN @ 20.10.2016, 0:52) Нет. Не в... 25.10.2016, 8:35
ez81 Цитата(ВитВит @ 25.10.2016, 8:35) если ка... 25.10.2016, 9:50
razread Думаю что если после высоковольтного испытания соп... 26.10.2016, 2:21
DaaN Цитата(razread @ 26.10.2016, 2:21) Думаю ... 27.10.2016, 21:07![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 5:07 |
|
|
|
|