Добрый день. Есть распределительный шкаф, в нем установлены реверсивные переключатели ВР-32-250А. Посоветуйте, на что заменить эти откровенно плохие переключатели, чтобы более-менее бюджетно по затратам. Благодарю.
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
17.10.2016, 12:57
Сообщение
#2
|
Гости |
Добрый день. Есть распределительный шкаф, в нем установлены реверсивные переключатели ВР-32-250А. Посоветуйте, на что заменить эти откровенно плохие переключатели, чтобы более-менее бюджетно по затратам. Благодарю. Стоят лет 15, что Вас не устраивает? Как часто переключаетесь? |
|
|
17.10.2016, 13:23
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Стоят лет 15, что Вас не устраивает? Как часто переключаетесь? Меня всё устраивает. Я вообще человек не капризный. Есть Заказчик и ему не нравится, что в результате нагрева пружин в ВР-32, контакт между губками и ножом становится со временем всё хуже и одна из фазных секций выгорает. Особенно этот эффект проявляется в цепях с однофазными нагрузками и, как следствие - с возможными перекосами фаз.Заказчик понимает, что сама конструкция рубильника хорошая но, рукожопая сборка и примененные материалы наделяют устройство низкой надежностью. Отсюда, видимо, решение заменить ответственные узлы на более качественные.ПС. По существу вопроса: переключения происходят не чаще 5-10 раз в год для регулировки нагрузки дизельного генератора при отсутствии сетевого питания. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 17.10.2016, 13:25 |
|
|
17.10.2016, 13:48
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9080 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Очень не бюджетно: http://www.abb.ru/product/seitp329/5a1799f...69002f944f.aspx
-------------------- |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
17.10.2016, 13:51
Сообщение
#5
|
Гости |
|
|
|
17.10.2016, 14:05
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Чтобы так конструктивный аналог, но другого качества, кроме не бюджетных не вспоминается. Как бюджетное решение, можно попробовать взять не качеством, а количеством - применить такой же переключатель, но большего номинала.
|
|
|
17.10.2016, 14:42
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
можно попробовать взять не качеством, а количеством - применить такой же переключатель, но большего номинала. Ну, это первое, что приходит в голову, обычно, только мой личный опыт показывает, что вместо 160А ставишь 630.....и через пол-года, год имеешь выгоревшую секцию на одной из фаз. Возможно потому, что материал корпуса одинаковый и у 160А и у 1000А....к нагреву не стойкий. Ну и еще, возможно для изготовления ножей да губок применяется не медь, а какая-нибудь латунь. В общем, я не эксперт и верю только собственным глазам. И эти глаза говорят мне, что если у кого-то стоит ВР-32 и однофазные потребители, значит запасной ВР-32 должен лежать рядом.У нас переключения реже, может по-этому нареканий нет? Скорее, у вас нагрузка симметричная в связи с эксплуатацией трехфазного оборудования и номинал переключателя завышен. Поставьте такой переключатель на многоквартирный жилой дом, где равномерно потребителей не распределишь.......и сразу появится другой опыт |
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
17.10.2016, 15:47
Сообщение
#8
|
Гости |
... Скорее, у вас нагрузка симметричная в связи с эксплуатацией трехфазного оборудования и номинал переключателя завышен. Поставьте такой переключатель на многоквартирный жилой дом, где равномерно потребителей не распределишь.......и сразу появится другой опыт Да всё дело в том, что как раз в жилом фонде они и стоят! 2-3- раза в год и дёргаем их, переключая с одного ввода на другой! |
|
|
17.10.2016, 16:21
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Да всё дело в том, что как раз в жилом фонде они и стоят! Ну, что я могу сказать....Надо либо заставить граждан потреблять активнее, либо дергать всё-таки почаще рубильники, а то не порядок Вечный рубильник, получается. Один раз поставил и можешь менять профессию, т.к. электрик жилому фонду больше не пригодится В общем, и в этом случае - плохой рубильник |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
17.10.2016, 19:47
Сообщение
#10
|
Гости |
|
|
|
|
17.10.2016, 20:27
Сообщение
#11
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Эти рубильники горят, когда на губки (на болтовые соединения) есть боковая нагрузка от кабеля. Если кабель к клеммам подходит прямо, без смещений, без подпружинивания (за счет жесткости кабеля), то такой рубильник будет работать без нареканий.
В своё время искал аналоги - не нашел бюджетных вариантов, тоже хотел заменить - выгорели губки внутри сначала на одной фазе, года через три на второй. Меняли этот рубильник 31 декабря. Хорошо, что с утра Проблема в том, что визуально подгар не определяется, он там, за искрогасителями, да еще в окошко надо заглянуть умудриться, а пирометром не всегда видно нагрев, если нагрузка не постоянная. В моих случаях треть квартир начала моргать в вечернее время, в час пик. Дом с электроплитами. В рабочее время проблема не выявлялась. -------------------- |
|
|
18.10.2016, 6:55
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Эти рубильники горят, когда на губки (на болтовые соединения) есть боковая нагрузка от кабеля. Ну, это какие-то исключительные случаи, т.к. обычно кабель подходит/отходит сверху и снизу и закреплен, то есть не создает нагрузки на болтовые соединения рубильника. Тем более, боковое напряжение. Я понял, что вы описали частный случай. В общем, рубильник с врубными ножами лучше, чем барабанного типа (ВР-32)....но так он и размером в три раза больше, если мы говорим об РПС. Перерыл интернет.......замена ВР-32 на аналог (не самого брендового производителя) обходится раз в 5-6 дороже. Будем искать (с) |
|
|
18.10.2016, 9:12
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17491 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
аналог (не самого брендового производителя) обходится раз в 5-6 дороже. Будем искать (с) Сапоги надо брать (с) В связи с Импортозамещением вместо АВВ наставил курские OptiSwitch D С2 250 3Р. Они как оказалось по 34 т.р. (на сайте завода).. Правда и АВВ цены поднимает, недавно менагер письмо присылал. Сообщение отредактировал Олега - 18.10.2016, 9:13 |
|
|
18.10.2016, 9:40
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
курские OptiSwitch D С2 250 3Р. Они как оказалось по 34 т.р. (на сайте завода).. Импортозамещение дало возможность курским делателям продавать свой товар примерно в 34 раза дороже его реальной стоимости, подняв ВВП на недосягаемый ранее уровень))))))))) Кому война, а кому мать родная, одним словом. Или там контакты из серебра и корпус из него же......с любовью полированный вручную.....Глянул сейчас. С моторприводом вообще 96800 стоит. Вот это и я понимаю, стартап в период новых возможностей. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 18.10.2016, 9:44 |
|
|
18.10.2016, 18:08
Сообщение
#15
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Цитата Я понял, что вы описали частный случай. Собственно, говоря, да. Но, при описанном случае имелись в хозяйстве еще штук 6-8 аналогичных рубильников, и на них было (да и сейчас) все в порядке. При тщательном осмыслении причин, было выяснено, что именно то, что жилы кабеля были подключены с вышеозначенными нагрузками (монтажники завели как бог на душу положил), и привело к выходу их строя рубильника. Сами пластины, к которым подключается через болтовое соединение кабель, в рубильнике закреплены не намертво, а держатся только за счет пластикового корпуса, причем корпус сборный как раз на этих местах. Перекос этой пластины (за счет боковой нагрузки кабеля) приводит к тому, что подвижные губки, хоть они и подпружинены, касаются пластины, к которой подключен кабель только в двух местах. Ну а дальше зависит от эксплуатационных токов - когда этот рубильник выйдет из строя. Прошу прощения за многословность, посчитал нужным уточнить, что происходило в моём случае. И, да, повторюсь, остальные аналогичные рубильники, с по-человечески подключенными кабелями, работают без нареканий. -------------------- |
|
|
Гость_Костян Ставропольский_* |
8.7.2017, 16:55
Сообщение
#16
|
Гости |
столкнулся с похожей проблемой на вр32-37. при подгорании ножей коллеги меняли подпорченный рубильник на новый. причина подгорания ножей оказалась в том,что губки не соответствуют применённым наконечникам(монтировались не мной). к рубильнику подходит алюминий 240квадрат,наконечник квт,для которого посадочное отверстие Ф21 под М20. при этом банально не хватает площади контакта губки с наконечником. проблема была решена установкой коротких алюминиевых подшинков(хотя в идеале были бы медные лужёные)
|
|
|
9.7.2017, 14:37
Сообщение
#17
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 10.6.2005 Из: г. Верхнеудинск Пользователь №: 2855 |
Ставьте китайский с моторным приводом. По цене вполне приемлемо, качество нормальное. На аликэспрессе в поиске вбиваете "automatiс transfer switch".
А ВР32 - дерьмо полное. И качество изготовления, и материалы - всё дрянь. И механические нагрузки, возникающие от воздействия кабеля - ни при чём. От них просто корпус разваливается, потому как не рассчитан на воздействия каких-либо механических нагрузок. Все рубильники, вышедшие из строя, имели один дефект - перегрев контактной группы. Причины: при отключении под нагрузкой (несмотря на то, что это выключатель-разъединитель, т.е. способен коммутировать токи нагрузки, да и дугогаситель присутствуют) на контактах образуются капли меди, ухудшающие контакт. При возникающих впоследствии перегревах контактов, медь обгорает (темнеет), контакт ещё хуже, температура ещё выше, результат - выход из строя рубильника с повреждением кабеля из-за перегрева. Да и вообще любой перегрев, да что там - просто нагрев контактов данного рубильника приводит к выходу его из строя. -------------------- |
|
|