Есть провод 3*2,5 как буду вести ) от щитка на площадке к рас. коробке от неё 1- на кухню на роз.группу (работать будет эл.чайник холодильник ,микроволновка, и может со временем дух шкаф,и вытяжка .-- .а другой в ванную на стиралку .какой для этого выбрать автомат ? подскажите
Сообщение отредактировал Alexandr--- - 6.10.2016, 6:51 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
в шитке поставить два автомата на 16А протянуть один кабель на кухню второй на ванну. А вообще по правильному нужно установить два дифавтомата на 16А или связку два автомата по 16А и УЗО на 40 А, 30 мА
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.10.2016 Пользователь №: 50220 ![]() |
Провод 2,5 мм.кв. защищается АВ на 16А....
а Вам, Shturman1 не советую советовать такие советы, не зная систему заземления данного подключения и еще момент один-посмотрите что написано на самом проводе...ТУ или ГОСТ, это имеет значение при выборе автомата защиты Сообщение отредактировал minomet74 - 10.10.2016, 20:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
и еще момент один-посмотрите что написано на самом проводе...ТУ или ГОСТ, это имеет значение при выборе автомата защиты Ну уж для АВ 16А это не имеет никакого значения... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.10.2016 Пользователь №: 50220 ![]() |
Ну почему же?... Если провод изготовлен по ТУ, то его реальное сечение в данном случае 2 мм.кв... Отсюда следует что, АВ не сможет защитить данное сечение провода..
Извиняюсь, виноват, с Магадана-туповат..... Конечно же Вы правы... что 2, что 2,5 мм.кв., АВ должен быть 16А, но время-токовая характеристика "В"..за исключением выбора АВ нестандартного ряда Сообщение отредактировал minomet74 - 10.10.2016, 23:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 273 Регистрация: 8.9.2010 Из: Белгород Пользователь №: 19427 ![]() |
на духовой шкаф можно и отдельный провод провести, ведь духовые шкафы бывают довольно мощные
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 11.10.2016 Пользователь №: 50225 ![]() |
Цитата провод 3*2,5 как буду вести ) от щитка на площадке к рас. коробке от неё 1- на кухню на роз.группу (работать будет эл.чайник холодильник ,микроволновка, и может со временем дух шкаф,и вытяжка Сгорит все к ендрулям, автомат конечно спасет, но продукты стухнут ![]() Духовку - провод и автомат по мощности. (что-то я сомневаюсь на счет 16 Ампер) Холодильник и микроволновку 3*2,5 - ВА 16 Ампер Чайник и остальные приборы 3*2,5 - ВА 16 Ампер |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |