Зацените схему (розетки) , 2-х комнатная квартира |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Зацените схему (розетки) , 2-х комнатная квартира |
28.8.2016, 17:42
Сообщение
#1
|
||
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 23.8.2016 Пользователь №: 49875 |
Господа, мучался, мучался и наконец-то нарисовал схемы розеток на 2-х комнатную квартиру. Прошу Ваших комментариев, буду рад любому мнению!
Хочу дать несколько пояснений: 1. Все мощные электроприборы выведены отдельными линиями на РЩ; 2. Розеточные группы объеденены по комнатам (зал, кухня, с\у); 3. Холодильник, как многие советуют, объединен со светом в прихожей, заведен на отдельный автомат, чтобы в случае отъезда пища не пропала. Будите сильно ругать за большое кол-во автоматов в РЩ? Уже сейчас их 13шт. + будет 4 автомата 10А на свет, по автомату на каждое помещение). Итого уже 17шт... Ну как бы хочется по правильному... Короче, ругайте, послушаю всех!) |
|
|
||
Ulij Зацените схему (розетки) 28.8.2016, 17:42
Shturman1 план расположения это хорошо, но надо бы схемку по... 28.8.2016, 18:00
Ulij Цитата(Shturman1 @ 28.8.2016, 19:00) план... 28.8.2016, 18:36
uvk2 Схема электрическая - картинка типа этой, чтобы по... 28.8.2016, 21:42
Ulij Цитата(uvk2 @ 28.8.2016, 22:42) Схема эле... 28.8.2016, 21:51
шахтер Тогда вам на форум к дизайнерам, они оценят. 29.8.2016, 9:00
Искра Цитата(шахтер @ 29.8.2016, 9:00) Тогда ва... 29.8.2016, 17:03
Ulij Вот вы шутники))). Ладно, попробую нарисовать что ... 30.8.2016, 19:16
Инк А не будет напрягать такой огромный щит? Ведь кром... 31.8.2016, 0:11
Ulij Цитата(Инк @ 31.8.2016, 1:11) А не будет ... 1.9.2016, 18:08
Инк Цитата(Ulij @ 1.9.2016, 18:08) Или в реал... 1.9.2016, 22:56
шахтер Обычное дело чем начитанней теоретик тем больше а... 1.9.2016, 7:35
Гость У меня на шестикомнатный двухэтажный дом - три авт... 1.9.2016, 18:30
Ulij Спасибо! "Главное - оптимизировать распре... 1.9.2016, 18:44
Ulij Блин, а как уменьшить число автоматов? чем пожертв... 2.9.2016, 10:17
haramamburu Цитата(Ulij @ 2.9.2016, 11:17) еще на что... 2.9.2016, 11:08
Ulij Цитата(haramamburu @ 2.9.2016, 12:08) на ... 2.9.2016, 12:00
haramamburu Ulij, на все розетки НАДО ставить, посудомойка пит... 2.9.2016, 12:24
Ulij Ок. Теперь понял,спасибо! А почему тогда нельз... 2.9.2016, 12:59
ЛЕША Сэкономить можно.
Только при возникновении неиспр... 2.9.2016, 13:04
haramamburu Ulij, можно и одно поставить, но тогда возникает р... 2.9.2016, 13:04
Ulij Нет, речь не об экономии. В первом сообщении схема... 2.9.2016, 17:11
savelij® Цитата(Ulij @ 2.9.2016, 17:11) А в один а... 2.9.2016, 18:11
haramamburu Ulij, две одинаковые жилы в автомат можно зажимать... 2.9.2016, 18:13
Ulij спасибо! 2.9.2016, 18:23
Инк Схема в принципе нормальная, только вместо "к... 2.9.2016, 22:28
Ulij 1. "Зачем на каждый сплит свой автомат" ... 2.9.2016, 23:32
Инк 1. А насколько мощные будут? "Девятка" а... 2.9.2016, 23:37
Ulij 1. Сплиты: - одна 9-ка, вроде как на 2кВт она, пол... 3.9.2016, 12:08
Инк 1. Вы путаете мощность охлаждения (нагрева) с потр... 3.9.2016, 15:13
Ulij 1. Сплиты -ОК, тогда на схеме переделаю на 5А и 6А... 3.9.2016, 16:21
Инк 1. Можно без коробки, сразу в автомат, можно без р... 3.9.2016, 16:21
Ulij 1. На данный момент имеем следующую картину: 12 од... 3.9.2016, 16:41
Инк 1. Не совсем, минимум 22, если общее реле на 3 мес... 3.9.2016, 17:06
Ulij После всех изменений получились такие схемы:
пред... 3.9.2016, 17:40
Инк На свет и холодильник можно кинуть ВВГ 3Х1,5, на х... 3.9.2016, 17:59
Ulij Спасибо за советы и подсказки!!!)))Над... 3.9.2016, 18:40
Инк На здоровье Мне это тоже было полезно.
Цитата(Uli... 3.9.2016, 21:57
Ulij Вот начертил схему на освещение. Блин, тяжеловато ... 7.9.2016, 16:24
Ulij Попробовал плюс еще собрать схему РЩ.
В итоге име... 13.9.2016, 13:11
Инк По 3 картинке. Нейтраль с вводного автомата должна... 14.9.2016, 4:21
Ulij 1. Нейтраль на РН переделаю.
2. А вообще бывают ... 14.9.2016, 15:01
Костян челябинский Цитата(Ulij @ 14.9.2016, 17:01) 2. А вооб... 14.9.2016, 15:33

Ulij [quote name='Костян челябинский' date=... 14.9.2016, 18:12
Инк У вас на картинке фаза разводится с нулевой шинки,... 14.9.2016, 21:24
Ulij Ааа, я понял, что вы имели ввиду под словами ... 14.9.2016, 23:48
Инк Да, так
Если, к примеру, повредится изоляция на д... 15.9.2016, 3:51![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 6:29 |
|
|
|
|