![]() Измерил сопротивление на контактах Пульсера, что-то не так! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Измерил сопротивление на контактах Пульсера, что-то не так! |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 ![]() |
Здравствуйте!
Стал обладателем мультиметра, и до включения в сеть тестировал симмисторный регулятор Pulser ![]() Между клеммами 3 и 4 должно быть сопротивление не больше 400 Ом. Мерил без включения в сеть, без присоединения чего-либо, и получил 800 при указателе мультиметра на 2М, 080 - на 20М. 1) правильно ли я понял, что это 800 кОМ? так как второй Пульсер показал примерно тоже самое, включил оба в розетку, предположительно они исправные (ну или оба неисправные). 2) в чем может быть ошибка по поводу несоответствия количества Ом в паспорте или на мультиметре? (Меряю вроде технично, сопротивление датчика 10+ кОм и нагревателя 30 Ом совпали) Сообщение отредактировал profeMaster - 24.8.2016, 12:22 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 ![]() |
мало знаков вопроса поставил????
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Первое. За много знаков вопроса можно свободно получить предупреждение с занесением (см. правила форума)
Второе. В мануале русским по белому написано про сопротивление между контактами, которое измеряется при определённом напряжении. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Читайте внимательно Вами приведенный документ там написано, что сопротивление должно быть от 14.4 Ом до 230 Ом Что соответствует нагрузке 16А и 1А то есть нужно производить измерения при подключенной нагрузке, а не без нее.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 ![]() |
спасибо ответившим
(я хороший, меня нельзя банитть) читал, что сопротивление нужно мерить без нагрузки. А как правильно мерить с нагрузкой? Последовательно? Это вопрос чайника. Спасибо ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 ![]() |
это в руководстве не написано, как и сказанное вами. Так что не стал экспериментировать, чтобы не навредить себе и приборам.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
В пункте подключение написано подключить 1, 2, сеть. 3,4, нагрузка.
Далее в пункте пуск и устранение неисправностей написано. 1) Проверить схему подключения. 2) Измерить сопротивление между контактами 3 и 4. Далее данны предельные сопротивления не менее 14,4 Ом не более 230 Ом если посчитать по закону Ома то как раз получатся при напряжении 220 вольт ток 16А и 1А. Соответственно мощность 3680 вт и 230вт что написано в разделе подключение диапазон рекомендуемых токов и мощностей прибора при других показателях поизводитль не гаронтирует работ прибора, именно для этого и производится измерение. Если это Вам не понятно, тогда действительно лучше самому не делать, а пригласить специалиста. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
А мне это нужно? я не могу понять, что нужно Вам. Я же объяснил зачем нужно проводить измерения. Повторю ещё раз. Перед включением прибора Вы должны убедится что сопротивление нагрузки находится в нужном пределе. Например Вы измерили а там показывает 0,5 Ом то есть в нагрузке КЗ, при этом если дать напряжение ток может достигнуть более 300 А и Ваш прибор моментально выйдет из строя. Или Вы сильно большую нагрузку подключили и сопротивление будет меньше 14 Ом например 10 Ом тогда через прибор будет проливать ток более 20А а он рассчитан только на 16 Ампер и через некоторое время он также сгорит. И наоборот если прибор показывает высокое сопротивление тогда в нагрузке обрыв или нагрузка слишком маленькая. Производитель гарантирует работу прибора при токе от 1 А до 16 А. При токе менее 1 А он будет работать неправильно. Причём прибор можно подключить как на 230 вольт фаза ноль так и на 400 вольт фаза фаза. При этом диапазон сопротивления нагрузки будет другой о 25 Ом до 400 Ом. Но если посчитать по закону Ома опять получится теже 1А и 16 А. Сообщение отредактировал rosck - 26.8.2016, 16:37 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 14.8.2016 Пользователь №: 49815 ![]() |
за помощь спасибо. Понял язык инструкции - сопротивление мерять при отключенном напряжении, но при присоединенной нагрузке.
один вопрос остался: получил 800 при указателе мультиметра на 2М, 080 - на 20М. Сколько это Ом? Сообщение отредактировал profeMaster - 26.8.2016, 17:13 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Ну вроде как 800000 Ом. На пределе 20М должна перед 080 стоять точка 0.80 както так.
Сообщение отредактировал rosck - 26.8.2016, 17:20 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |