![]() Линия 110 кВ в землю , хотят спрятать |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Линия 110 кВ в землю , хотят спрятать |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 5.12.2007 Из: Владимир Пользователь №: 9980 ![]() |
При строительстве нового микрорайона "мешает" ЛЭП на 110 кВ, вот заказчик хочет спрятать ее под землю.
хочет любые варианты такое вообще возможно (не теоретически) ![]() хотя бы реальный кабель |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
В справочной литературе есть кабельные линии на 110 кВ (маслонаполненные под давлением, с целой системой поддержания давления). Вживую не встречал.
-------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 5.12.2007 Из: Владимир Пользователь №: 9980 ![]() |
В справочной литературе есть кабельные линии на 110 кВ (маслонаполненные под давлением, с целой системой поддержания давления). Вживую не встречал. В этом и вопрос ![]() нашел у Камкабеля маслонаполненные МНАШв, МНСК,... это есть, но если делают значит кто-то использует |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
А как быть с охранной зоной ВЛ и КЛ? Какие строения застройщик сможет поставить над линией?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 5.12.2007 Из: Владимир Пользователь №: 9980 ![]() |
А как быть с охранной зоной ВЛ и КЛ? Какие строения застройщик сможет поставить над линией? Для КЛ по ПУЭ 2.3.13 по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, Для ВЛ по ПУЭ 2.5.114 для ВЛ 110-220 - 50 м так что есть резон, наверное остается только пересечение с чем либо |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
Делают кабели из сшитого ПЭ и на 110 кВ http://www.elcable.ru/product/catalog/mark-tbl.html?mark=173 Так что возможность прокладки есть.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
У нас в Киевобленерго в Броварах под Киевом есть КЛ 110 кВ. Очень давно построена.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 ![]() |
КЛ-110 кВ весч реальная. Есть и без масла. Но дело это весьма дорогостоящее.
-------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
КЛ-110 кВ весч реальная. Есть и без масла. Но дело это весьма дорогостоящее. А это надо просчитать.Клали в прошлом году 35 кВ 3х500 мм2 10 км по городу - 6-7 млн.руб/км с ценой кабеля. КЛ 110 кВ будет дороже на разницу в цене кабеля. Сейчас уже ВЛИ 0,4 кВ уже 1 млн.руб/км, так что всё относительно. Сшитый п/э резко упрощает и удешевляет КЛ 35-110 кВ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 ![]() |
Дороже не только в строительстве но и в обслуживании
-------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 7098 ![]() |
В прошлом году слышал, что в Питере хотят чуть ли не все ВЛ-110 переводить на кабель.
Насчёт дороговизны в обслуживании - поспорил бы. Пофиг на ветры, ураганы, снег, гололёд, набросы, вороны, провис проводов и пр... Осмотры, облёты делать тоже не надо. На порядок реже будут отлючаться - меньше недоотпуска, наездов со стороны потребителей, судов и пр.. Главное - экскаваторы близко не подпускать) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 1.7.2007 Пользователь №: 8915 ![]() |
Главное - экскаваторы близко не подпускать)
КАбельщики не согласны. Тоже работать хотят. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Ох не хотел бы я оказаться на месте того экскаваторщика, который порвет 110 кВ кабель.
-------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 5.12.2007 Из: Владимир Пользователь №: 9980 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 ![]() |
Цитата Насчёт дороговизны в обслуживании - поспорил бы. Пофиг на ветры, ураганы, снег, гололёд, набросы, вороны, провис проводов и пр... Осмотры, облёты делать тоже не надо. На порядок реже будут отлючаться - меньше недоотпуска, наездов со стороны потребителей, судов и пр.. Зато уж если жахнет, так жахнет. Ковыряй потом. И недоотпуск будет огого.Чубайс, ктстаи, по дну черного моря хочет кабель положить. При каждом опробовании будут отдыхающие всплывать ![]() -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.10.2006 Пользователь №: 7098 ![]() |
Цитата Зато уж если жахнет, так жахнет. Ковыряй потом. И недоотпуск будет огого. Всё относительно. Если на ВЛ опора упадёт - восстанавливать ещё дольше. А если она при этом ещё несколько соседних захватит - так вообще попа) А кабели чаще всего при земляных работах повреждают, тогда уже и место повреждения долго искать не надо, да и всё уже раскопано будет - всего делов то повреждённый участочек заменить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 22.1.2008 Пользователь №: 10295 ![]() |
Всё относительно. Если на ВЛ опора упадёт - восстанавливать ещё дольше. А если она при этом ещё несколько соседних захватит - так вообще попа) А кабели чаще всего при земляных работах повреждают, тогда уже и место повреждения долго искать не надо, да и всё уже раскопано будет - всего делов то повреждённый участочек заменить. Не надо стцать ребята КЛ 110 кВ кладут в бетонный короб и накрывают крышкой, в Москве своими глазами видел. Сшитый полиэтилен,дешевле так что вперёд! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 27.9.2006 Из: Кубань, Россия Пользователь №: 6932 ![]() |
Один хрен ковырять
![]() -------------------- А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 12:30 |
|
![]() |