Делаю ремонт в однокомнатной квартире, на данный момент есть только ввод в квартиру и вводный автомат на 40А. Полазил по интернету и решил составить схему самостоятельно. Прошу посмотреть и сказать всё ли верно:
На ванную узо 10мА, т.к. влажное помещение. На один автомат стиралка и душевой бокс(всякий там гидромассаж), а на другой бойлер и розетка будет в шкафчике рядом с раковиной. Второй УЗО 40А и 30мА защищённый автоматом на 32А это все розетки оставшиеся в квартире и кондей. На схеме первая пиктограмма розетки и ей автомат на 16А - это группа розеток на комнату(компьютер + телевизор + свободная розетка под различные устройства) и на прихожую одна розетка, следующая пиктограмма розетки это холодильник + вытяжка + кофеварка какая-нибудь, следующая пиктограмма розетки это микроволновка + любой электроприбор кухонный. Третий УЗО это освещение во всей квартире, разделил на 2 автомата по 10А, 1-ый это комната и прихожая, второй это ванная и кухня. Везде будут светодиоды в натяжном потолке. И последний УЗО это отдельный провод на электрическую варочную панель и электрический духовой шкаф. Сразу заметил сам, что не существует в природе или просто нет в продаже УЗО 40A 10мА, какие варианты замены тогда на этом узле? Сообщение отредактировал nail361 - 24.8.2016, 17:17 |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1027 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Как по мне, я бы УЗО на освещение выкинул. И, надеюсь N шины изолированы друг от друга?
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Как по мне, я бы УЗО 30 мА на освещение обязательно поставил. Через пару лет это будет обязательным.
УЗО 10 мА заменить на 30 мА. Все УЗО типа А. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.8.2016 Пользователь №: 49883 ![]() |
УЗО на свет не буду экономить и оставлю, малоли что, пара тыщ сможет спасти жизнь возможно. А насчет замены 10мА на 30мА нормально будет? Это ведь в ванную, там кругом влага. В остальном я так понимаю схема правильная? И да, N шины друг от друга изолированы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ну если на полу по колено вода, ставьте 10
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.8.2016 Пользователь №: 49883 ![]() |
Спасибо за ответы. Хотелось бы услышать мнение хотя бы ещё пары человек относительно схемы и можно приступать к сборке
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Хотелось бы услышать мнение хотя бы ещё пары человек ... Решили воспользоваться "помощью зала", поэтому количество одобрений играет роль? Тогда принимайте... ![]() УЗО все взять 40/0,03 АВ 32А перед УЗО выбросить за ненадобностью. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |