обдув силового трансформатора , греются автоматы

ВитВит
сообщение 14.7.2016, 8:33
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 12.7.2016
Из: Россия
Пользователь №: 49616



Есть небольшая проблема...
Трансформатор ТД-125/220-35 - 2 штуки. Имеются по 3 вентилятора обдува (без бирок), по данным проекта: 0,81 кВт; 1,5 А; 3-фазные, 380 В; 360 об/мин. Автоматы защиты фирмы АВВ с уставками от 1,2 до 2,5 А (по проекту - 1,8 А). При температуре наружного воздуха 34 град и выше они греются сильно и выбивают.
При замере токов по фазам вышло: примерно1,8-2 А (вместо 1,5 А проектных). Напряжения на фазах: 223 В.
Подскажите причину их перегрева, пожалуйста, и как это исправить ?
Свое мнение: двигатели возможно стоят не проектные и чуть мощнее, тогда нужно уставки увеличить. Или автоматы подобраны "впритык", а ток выше проектного и контакты греются сильнее. Если заменить автоматы на более мощные, то, думаю, проблема отпадет.---
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 14.7.2016, 14:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



На двигателе точно номинальный ток 1,5 А? У двигателей такой мощности обычно ток более 2 А на киловат. Сами вентиляторы не греются? Как выставлена уставка на автомате на 1,5 А или 2,5 А или по серидине?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Из России
сообщение 17.7.2016, 11:44
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1030
Регистрация: 7.6.2012
Пользователь №: 27839



Маркировка автоматов какая?
Увеличить уставку до 2,0-2,2 А - первая мысль. Жара спадет - все заработает. Уставку опять поменяете...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 19.7.2016, 1:36
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3855
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Всем доброго времени суток! Научите, пожалуйста, и меня дурака, как настраивать уставки маломощных автоматов фирмы АВВ! А то я пол дня искал регулятор уставки по току на автомате АВВ типа С6А, так и не нашёл... icon_sad.gif


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.7.2016, 4:43
Сообщение #5


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Ваня, а тема "вопросы профессионалов" - это та, где такие вопросы задают?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 19.7.2016, 9:48
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9258
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Великому профессионалу Ване Иванову не нужно знать, что существуют автоматы защиты двигателя, в простонародье именуемые мотор-автоматами, где возможно изменить уставку теплового расцепителя.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 20.7.2016, 13:25
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3855
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Большое всем спасибо за то, что просветили! Ей-Богу, не знал, что существуют такие хорошие автоматы! Теперь буду знать и всем советовать применять только такие автоматы для защиты электродвигателей. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 20.7.2016, 17:02
Сообщение #8


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Ваня Иванов @ 20.7.2016, 13:25) *
не знал, что существуют такие хорошие автоматы! Теперь буду знать и всем советовать применять только такие автоматы для защиты электродвигателей.

К сему можно добавить, что стоят они на нолик так дороже.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
stydent64
сообщение 20.7.2016, 22:56
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415



Цитата(Roman D @ 20.7.2016, 17:02) *
К сему можно добавить, что стоят они на нолик так дороже.

+ много-много
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВитВит
сообщение 29.7.2016, 6:38
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 12.7.2016
Из: Россия
Пользователь №: 49616



Цитата(rosck @ 14.7.2016, 17:49) *
На двигателе точно номинальный ток 1,5 А?

Сами вентиляторы не греются?

Как выставлена уставка на автомате на 1,5 А или 2,5 А или по серидине?

на двигателе не смотрели. нет возможности пока.
нет возможности проверить нагрев двигателей вентиляторов.
уставка, как в проете - 1,8 А.

Цитата(Из России @ 17.7.2016, 14:44) *
Маркировка автоматов какая?
Увеличить уставку до 2,0-2,2 А - первая мысль. Жара спадет - все заработает. Уставку опять поменяете...

марка автоматов - MS132.
жара то спала и проблема ушла. но причина то так и осталась неизвестна. а хотелось бы решить, как положено.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OWOd
сообщение 31.7.2016, 22:08
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 129
Регистрация: 14.1.2009
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 13131



Укажите производителя и номера трансформаторов,думаю звонок другу все решит

Сообщение отредактировал OWOd - 31.7.2016, 22:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВитВит
сообщение 4.8.2016, 10:49
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 12.7.2016
Из: Россия
Пользователь №: 49616



Цитата(OWOd @ 1.8.2016, 1:08) *
Укажите производителя и номера трансформаторов,думаю звонок другу все решит

производитель - АВВ. а зачем номер??? и какой еще друг???---
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 6.8.2016, 12:31
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3855
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Теперь и у меня возник серьёзный вопрос для профессионалов: "А нахрен нужны такие дорогие автоматы, с которыми столько геморроя?" Может лучше взять старый добрый АП-50 ? Как мне говорили, цифра 50 означает гарантийный срок эксплуатации в годах и это - чистая правда!


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВитВит
сообщение 6.8.2016, 12:39
Сообщение #14


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 12.7.2016
Из: Россия
Пользователь №: 49616



Цитата(Ваня Иванов @ 6.8.2016, 15:31) *
Может лучше взять старый добрый АП-50 ?

все же по проекту))) тут почти все оборудование АВВ. да и не влезут АП в эти шкафы - габариты не те---
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 7.8.2016, 17:17
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3855
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Уважаемый ВитВит! Скажите, пожалуйста, почему Вы не хотите подкрутить уставочку Ваших "крутых" автоматов хотя бы до 2 А ? Вы же сами замеряли токи по фазам и видели, что они слегка превышают 1,8 А, выставленные как Вы говорили "по проекту", тем более что когда жара спала, то вместе с ней исчезла и Ваша проблема. Напрашивается вывод, что уставка 1,8 А соответствует нормальным температурным условиям эксплуатации, а в случае изменения температуры окружающей среды её необходимо подкорректировать. Что Вы так зациклились на том, что всё "по проекту"? В проектах тоже не все экстремальные условия бывают предусмотрены...


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 7.8.2016, 17:41
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17895
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ВитВит @ 14.7.2016, 8:33) *
3 вентилятора обдува (без бирок), по данным проекта: 0,81 кВт; 1,5 А; 3-фазные, 380 В; 360 об/мин. Автоматы защиты фирмы АВВ с уставками от 1,2 до 2,5 А (по проекту - 1,8 А)

На вентиляторы обычных АВ не достаточно ? Я понимаю мясорубки, тестомесы, мельницы.. где велика вероятность заклинить..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 9.8.2016, 17:59
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3855
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Олега, я уже намекал коллеге, что не надо так зацикливаться на проекте. Кто видел хоть раз, как делают колбасу, больше её не ест! Кто видел хоть раз, как делают проекты, больше им не доверяет, а проверяет всё сам! Не Боги горшки обжигают проекты делают, иной раз такое в проекте увидишь, что хочется руки повыдёргивать тому, кто это спроектировал...


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.8.2016, 18:08
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23083
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



я видел как делают колбасу, ем


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.8.2016, 21:24
Сообщение #19





Гости






Цитата(Ваня Иванов @ 9.8.2016, 17:59) *
... иной раз такое в проекте увидишь, что хочется руки повыдёргивать тому, кто это спроектировал...

Так это и у эксплуатационников так, увидишь такого "спеца" ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 12.8.2016, 1:27
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3855
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Нет, уважаемый с2н5он, Вы не видели как делают колбасу, если едите это ... turn.gif

А речь идёт всего лишь о корректировке уставки на каких-то 0,2 А

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.8.2016, 1:32


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения