Есть небольшая проблема...
Трансформатор ТД-125/220-35 - 2 штуки. Имеются по 3 вентилятора обдува (без бирок), по данным проекта: 0,81 кВт; 1,5 А; 3-фазные, 380 В; 360 об/мин. Автоматы защиты фирмы АВВ с уставками от 1,2 до 2,5 А (по проекту - 1,8 А). При температуре наружного воздуха 34 град и выше они греются сильно и выбивают. При замере токов по фазам вышло: примерно1,8-2 А (вместо 1,5 А проектных). Напряжения на фазах: 223 В. Подскажите причину их перегрева, пожалуйста, и как это исправить ? Свое мнение: двигатели возможно стоят не проектные и чуть мощнее, тогда нужно уставки увеличить. Или автоматы подобраны "впритык", а ток выше проектного и контакты греются сильнее. Если заменить автоматы на более мощные, то, думаю, проблема отпадет.--- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
На двигателе точно номинальный ток 1,5 А? У двигателей такой мощности обычно ток более 2 А на киловат. Сами вентиляторы не греются? Как выставлена уставка на автомате на 1,5 А или 2,5 А или по серидине?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Маркировка автоматов какая?
Увеличить уставку до 2,0-2,2 А - первая мысль. Жара спадет - все заработает. Уставку опять поменяете... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3855 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Всем доброго времени суток! Научите, пожалуйста, и меня дурака, как настраивать уставки маломощных автоматов фирмы АВВ! А то я пол дня искал регулятор уставки по току на автомате АВВ типа С6А, так и не нашёл...
![]() -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ваня, а тема "вопросы профессионалов" - это та, где такие вопросы задают?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9258 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Великому профессионалу Ване Иванову не нужно знать, что существуют автоматы защиты двигателя, в простонародье именуемые мотор-автоматами, где возможно изменить уставку теплового расцепителя.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3855 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Большое всем спасибо за то, что просветили! Ей-Богу, не знал, что существуют такие хорошие автоматы! Теперь буду знать и всем советовать применять только такие автоматы для защиты электродвигателей. Ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11109 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
не знал, что существуют такие хорошие автоматы! Теперь буду знать и всем советовать применять только такие автоматы для защиты электродвигателей. К сему можно добавить, что стоят они на нолик так дороже. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 ![]() |
На двигателе точно номинальный ток 1,5 А? Сами вентиляторы не греются? Как выставлена уставка на автомате на 1,5 А или 2,5 А или по серидине? на двигателе не смотрели. нет возможности пока. нет возможности проверить нагрев двигателей вентиляторов. уставка, как в проете - 1,8 А. Маркировка автоматов какая? Увеличить уставку до 2,0-2,2 А - первая мысль. Жара спадет - все заработает. Уставку опять поменяете... марка автоматов - MS132. жара то спала и проблема ушла. но причина то так и осталась неизвестна. а хотелось бы решить, как положено. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2009 Из: Новокуйбышевск Пользователь №: 13131 ![]() |
Укажите производителя и номера трансформаторов,думаю звонок другу все решит
Сообщение отредактировал OWOd - 31.7.2016, 22:08 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3855 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Теперь и у меня возник серьёзный вопрос для профессионалов: "А нахрен нужны такие дорогие автоматы, с которыми столько геморроя?" Может лучше взять старый добрый АП-50 ? Как мне говорили, цифра 50 означает гарантийный срок эксплуатации в годах и это - чистая правда!
-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3855 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Уважаемый ВитВит! Скажите, пожалуйста, почему Вы не хотите подкрутить уставочку Ваших "крутых" автоматов хотя бы до 2 А ? Вы же сами замеряли токи по фазам и видели, что они слегка превышают 1,8 А, выставленные как Вы говорили "по проекту", тем более что когда жара спала, то вместе с ней исчезла и Ваша проблема. Напрашивается вывод, что уставка 1,8 А соответствует нормальным температурным условиям эксплуатации, а в случае изменения температуры окружающей среды её необходимо подкорректировать. Что Вы так зациклились на том, что всё "по проекту"? В проектах тоже не все экстремальные условия бывают предусмотрены...
-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17895 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
3 вентилятора обдува (без бирок), по данным проекта: 0,81 кВт; 1,5 А; 3-фазные, 380 В; 360 об/мин. Автоматы защиты фирмы АВВ с уставками от 1,2 до 2,5 А (по проекту - 1,8 А) На вентиляторы обычных АВ не достаточно ? Я понимаю мясорубки, тестомесы, мельницы.. где велика вероятность заклинить.. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3855 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Олега, я уже намекал коллеге, что не надо так зацикливаться на проекте. Кто видел хоть раз, как делают колбасу, больше её не ест! Кто видел хоть раз, как делают проекты, больше им не доверяет, а проверяет всё сам! Не Боги
-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
я видел как делают колбасу, ем
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3855 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Нет, уважаемый с2н5он, Вы не видели как делают колбасу, если едите это ...
![]() А речь идёт всего лишь о корректировке уставки на каких-то 0,2 А Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 12.8.2016, 1:32 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |