Греется заземляющий провод , к дому подведено 3 фазы |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Греется заземляющий провод , к дому подведено 3 фазы |
30.7.2016, 22:46
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 22.5.2015 Пользователь №: 45504 |
День добрый!
Живу в деревне. В общем интернет гуглил - ничего не понял. К дому подведено 4 провода - сип16 Нагрузку по фазам распределил по разным комнатам. Нулевой провод прикрутил к шине. Решил еще сделать заземление. Прочитал как делается. Неделю копал, вбивал, приваривал полосы. Все как полагается. Провод взял сип 16 - сделал наконечник, прикрутил болтом, все замазал литолом, замотал полиэтиленом, закопал. Другой конец - сделал наконечник, прикрутил болтом к шкафу (он железный), к нему прикрутил провод заземления, развел по розеткам (их 2 шт всего - плита мечта 2 конфорочная и насос) Прошел год. Сегодня случайно коснулся заземляющего провода - он горячий очень, его общая длина примерно 3 метра, но он горячий и около щитка и около земли. Грелся ли он раньше не знаю. Потрогал остальные провода - вроде холодные (фазные и нулевой) Что делать? Просто его отрезать, как сосед посоветовал - я что зря целую неделю заземление делал? |
|
|
Игорь Igor Греется заземляющий провод 30.7.2016, 22:46
S-cream Цитатак нему прикрутил провод заземления, развел п... 30.7.2016, 23:07
Shura_with_KINEF На вашем высококачественном заземлении вероятно си... 30.7.2016, 23:28
savelij® Цитата(Shura_with_KINEF @ 30.7.2016, 23:2... 30.7.2016, 23:51
Shura_with_KINEF Цитата(savelij® @ 30.7.2016, 23:51) Малов... 31.7.2016, 10:42
Ixtim Правильно пишут:
ТС вызывай местный РЭС, походу тв... 31.7.2016, 8:59
Олега Цитата(Игорь Igor @ 30.7.2016, 22:46) Реш... 31.7.2016, 9:45
Гость Есть основания предположить две неисправности одно... 31.7.2016, 14:23
rosck Заземляющий проводник одинакового сечения с вводны... 31.7.2016, 14:43
Игорь Igor Спасибо огромное за быстрые ответы.
Итак по порядк... 31.7.2016, 14:44
rosck В нормальном режиме могут быть перекосы из за нера... 31.7.2016, 14:58
Игорь Igor сходил, померил
1 фаза - ноль - 230в
2 фаза - ноль... 31.7.2016, 15:13
Ixtim круто...похоже, ТСу все объяснения, как китайская ... 31.7.2016, 15:32
Олега Цитата(Игорь Igor @ 31.7.2016, 15:13) нол... 31.7.2016, 16:31
rosck Цитата(Игорь Igor @ 31.7.2016, 15:13) пов... 31.7.2016, 18:04
Игорь Igor Pe-шина, TT - это для меня темный лес
нарисовать с... 31.7.2016, 19:02
Andre_san Цитата(Игорь Igor @ 31.7.2016, 18:02) Pe-... 31.7.2016, 19:30
Null Игорь Igor, При таком напряжении не корпусе РЩ мож... 31.7.2016, 20:01
S-cream я во втором сообщении попросил фото. А без фото мо... 31.7.2016, 20:19
rosck Может где-то рядом фаза заземлилась, может даже у ... 31.7.2016, 20:26
S-cream Игорь Igor,
Вы еще между фазами и землей померьте... 31.7.2016, 20:32
Игорь Igor выкладываю фото
померил фазы и землю
1 фаза - ... 31.7.2016, 22:09
Виктор Карпенко Цитата(Игорь Igor @ 31.7.2016, 22:09) вык... 11.8.2016, 18:03
S-cream у вас где-то фаза на землю коротит.
Выключайте и ... 31.7.2016, 22:19
Shura_with_KINEF Цитата(S-cream @ 31.7.2016, 22:19) П... 31.7.2016, 22:56
Олега Цитата(Shura_with_KINEF @ 31.7.2016, 22:5... 31.7.2016, 23:41
Игорь Igor S-cream, наконец-то конкретный ответ. Спасибо.
И ... 31.7.2016, 22:21
S-cream а покрупнее можно фото щитка?
С пояснениями - где ... 31.7.2016, 22:26
Игорь Igor S-cream, спасибо.
А можно как-то личными сообщения... 31.7.2016, 22:33
S-cream Игорь Igor, только по форуму. Через личку не надо.... 31.7.2016, 22:35
rosck Выключите вводной автомат и измерте напряжение меж... 1.8.2016, 4:50
Игорь Igor Вроде разобрался, спасибо вам большое!
Причин... 1.8.2016, 15:19
Олега Цитата(Игорь Igor @ 1.8.2016, 15:19) Прич... 1.8.2016, 17:18
Ivan 1 Игорь Igor
Если средства позволяют не стоит далее ... 1.8.2016, 16:01
S-cream Да, что-то не стыкуется. Земля греться-то перестал... 1.8.2016, 19:06
Shura_with_KINEF Цитата(S-cream @ 1.8.2016, 19:06) Да... 1.8.2016, 19:24
-Mike- ТС далеко не специалист, а тут все ему помогают по... 1.8.2016, 19:10
rosck Цитата(-Mike- @ 1.8.2016, 19:10... 2.8.2016, 5:20
Гость Игорь Igor, не могли бы Вы пояснить, по сообщению ... 1.8.2016, 21:36
Игорь Igor Цитата(Гость @ 1.8.2016, 21:36) Игорь Igo... 1.8.2016, 22:03
Олега Цитата(Игорь Igor @ 1.8.2016, 22:03) ..сл... 2.8.2016, 0:37
Гость Спасибо.
Небольшое уточнение. Если я правильно Вас... 1.8.2016, 22:15
S-cream 3ий фазный провод задевал щиток, это тоже было.Цит... 1.8.2016, 22:44
Игорь Igor Переделал немного по вашей рекомендации
сип соеден... 2.8.2016, 20:50
Сергей ДД Цитата(Игорь Igor @ 2.8.2016, 20:50) Пере... 11.8.2016, 21:34
с2н5он спалите, бить не будут? 2.8.2016, 21:39
Игорь Igor Блин, такая вроде простецкая (для профессионалов) ... 11.8.2016, 20:43
Игорь Igor Площадь круга считается по формуле пи х r2,
диамет... 11.8.2016, 21:49
просто Гоша Всё правильно - сейчас такой провод и продают.
Н... 11.8.2016, 22:01
VDJMAR Какое минимальное сечение в щите должно быть обжат... 31.8.2016, 0:31
ЛЕША Цитата(VDJMAR @ 31.8.2016, 4:31)
ГОСТ 10... 31.8.2016, 2:25
VDJMAR Спасибо !!! 31.8.2016, 3:41![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 3:41 |
|
|
|
|