Объединение контуров нескольких ДЭС и КТПН в одно ЗУ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Объединение контуров нескольких ДЭС и КТПН в одно ЗУ |
25.7.2016, 11:59
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 31.3.2011 Пользователь №: 22252 |
Добрый день!
На объекте ставятся 6 ДЭС в контейнерах и 1 КТПН киосковая. Площадка характеризуется большим удельным сопротивлением грунта - 300 Ом*м. С учетом повышающих коэффициентов при расчете - очень много. Есть такой вариант выхода из ситуации - выполнение у каждой ДЭС своего контура с 6 заземлителями. Сопротивление суммарное больше 4 Ом. И у КТПН свой контур, 8 заземлителей, сопротивление тоже выше 4 Ом. Площадка небольшая, все рядом. Предлагается соединить все контура ДЭС и контур КТПН связями по 2 связи и пределить это как одно ЗУ (по п.1.7.55 ПУЭ). При этом по расчету получается сопротивление суммарное ЗУ в норме - менее 4 Ом. Допустимо ли такое решение? Увеличить число заземлителей не получается ввиду того, что приняты штыри по 3 м (длинее не дает грунт) и расстояние между ними по 3 м. И еще вопрос. Если контур прямоугольный и штыри вбиваются вдоль длинны сторон только, то коэффициент использования заземлителей возможно брать из таблицы для соединенных в ряд заземлителей? Сообщение отредактировал rocker890 - 25.7.2016, 12:00 |
|
|
rocker890 Объединение контуров нескольких ДЭС и КТПН в одно ЗУ 25.7.2016, 11:59
ЛЕША Дались вам 4 Ома.
Проектировщики чего написАли?
... 25.7.2016, 12:21
rocker890 Да мы сами проектировщики - вот первый раз столкну... 25.7.2016, 12:38![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2025, 2:04 |
|
|
|
|