Стандартом установлены нормы испытаний напряжением после прокладки и монтажа кабельной линии. Этот вопрос долгое время носил дискуссионный характер, а требования по испытаниям кабелей напряжением, установленные в ПУЭ и других нормативных документах, достаточно противоречивы.
ГОСТ Р 55025-2012 рекомендует после прокладки кабеля и монтажа арматуры проводить испытание кабельной линии переменным напряжением 2U0 частотой 50 Гц в течение 1 ч или переменным напряжением U0 в течение 24 ч, или переменным напряжением 3U0 частотой 0,1 Гц в течение 60 мин. Испытания кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена постоянным напряжением не должно применяться. Такой вид испытаний, в соответствии с требованиями стандарта, допускается только для кабелей с изоляцией из ПВХ пластиката. * Есть ли у кого опыт испытания кабелей из сшитого полиэтилена на 10 кВ. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
Transformator Испытания кабеля из сшитого полиэтилена 13.2.2014, 13:49
Работник Испытываем по указаниям завода-изготовителя кабеля... 13.2.2014, 14:34
Transformator Цитата(Работник @ 13.2.2014, 14:34) Испыт... 15.3.2014, 20:53
Sist Цитата(Transformator @ 15.3.2014, 20:53) ... 16.3.2014, 12:46
Transformator Цитата(Sist @ 16.3.2014, 13:46) Здесь мал... 16.3.2014, 17:03
ez81 У разных заводов разные данные где 3U0 где 4U0. Са... 13.2.2014, 15:22
Работник ЦитатаУ разных заводов разные данные где 3U0 где 4... 13.2.2014, 15:32
ez81 Работают и уже долго. Повредить оную очень легко к... 13.2.2014, 16:40
Roman D Цитата(ez81 @ 13.2.2014, 15:40) Работают ... 14.2.2014, 1:05
Работник ЦитатаРаботают и уже долго. Повредить оную очень л... 14.2.2014, 8:12
actto Цитата(Работник @ 14.2.2014, 8:12) Ну дол... 1.3.2014, 2:37
ez81 Да в теории все гладко, только практически труднов... 14.2.2014, 10:28
dimone493 У нас на предприятии 6 однофазных кабелей СПЭ 35 к... 14.2.2014, 23:12
Roman D В старые времена кабели (бронированые, с оболочкой... 15.2.2014, 0:09
Uran Я обычно мегером изоляцию экрана испытываю, вроде ... 15.2.2014, 10:41
ez81 Интересная история произошла давеча, сшитый полиэт... 28.2.2014, 8:28
Работник На изгибе, на подъеме или как? Может землю "п... 28.2.2014, 12:24
ez81 Все оказалось просто ,монтажные руки, токопроводящ... 28.2.2014, 17:44
ЛЕША 15 см от наконечника - это как? Не понял.. 28.2.2014, 18:05
ez81 15см от наконечника это примерно 15см от наконечни... 28.2.2014, 19:27
ez81 Во-во вот так примерно 15см от наконечника 1.3.2014, 6:47
Rrromario тоже столкнулся с низким сопротивлением изоляции э... 3.3.2014, 15:53
Cruzenshtern 7.03.2014 г. не думал, что ТАК скоро столкнусь с С... 11.3.2014, 18:37
ez81 А где у СП броня??? 11.3.2014, 20:45
Работник ЦитатаСегодня еще 2 участка:
3000 м жилы держат, э... 12.3.2014, 8:40
dimone493 Цитата(Работник @ 12.3.2014, 7:40) Почему... 16.3.2014, 13:21
Cruzenshtern да надо 10 кВ.. согласен. Но изоляция экрана была ... 13.3.2014, 17:04
Работник Так зачем тогда применять СПЭ? Оболочка там не для... 14.3.2014, 7:38
Cruzenshtern Цитата(Работник @ 14.3.2014, 7:38) Так за... 14.3.2014, 17:58
Cruzenshtern Меня вот всю неделю другое волнует:
В соединительн... 14.3.2014, 18:12
Transformator Цитата(Cruzenshtern @ 14.3.2014, 18:12) М... 15.3.2014, 18:49
ez81 А на это ответ прост, немногие сетевые компании и... 16.3.2014, 7:25
Transformator Цитата(ez81 @ 16.3.2014, 8:25) А на это о... 16.3.2014, 8:56
Transformator Цитата(ez81 @ 16.3.2014, 8:25) А на это о... 16.3.2014, 9:46
Cruzenshtern Нексанс тоже не запрещает, например для кабеля СПЭ... 16.3.2014, 9:40
Cruzenshtern Но, теперь с выходом ГОСТ Р 55025-2012, документац... 16.3.2014, 9:42
Гость сочувствующий Всем доброго здравия! Уважаемые форумчане... 26.4.2014, 10:28
shvonder09 Здравствуйте! Планируется приобретение установ... 17.6.2014, 14:39
Cruzenshtern Еще раз здравствуйте!
Хочу поделиться новостям... 2.9.2014, 19:50
yurandol Здравствуйте! Очень важно и срочно. Прошу помо... 21.7.2016, 12:15
ЛЕША http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=... 21.7.2016, 13:27
yurandol я почитал этот стандарт... рекомендуется, рекоменд... 21.7.2016, 14:50
ЛЕША Тогда обратиться на завод-изготовитель кабеля. Пус... 21.7.2016, 15:06
Гость_as_* Здравствуйте! Я слышал, что СПЭ-кабель нельзя ... 16.1.2017, 6:57
Shapiton Коллеги.
Скиньте методу, плиз. 27.6.2017, 20:30![]() ![]() ![]() |
|