Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Проблемма с силовым трансформатором 6/0,4 кВ

etlvlz
сообщение 15.7.2016, 12:04
Сообщение #21


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 13.7.2016
Пользователь №: 49626



нет пока дело не дошло..., сегодня еще одна ТП 6\0.4 кВ ремонтники откл. пыль погоняли, протирка, взяли масло на пробу(результаты пока не знаю) и замеры мегером ВН\бак, ВН\НН, НН\бак , Т-1 7 МОм, 8 МОм, 3 МОм соответственно и Т-2 1,4 GOм 1,5 GОм, 520МОм. Это какой то пушной северный зверек...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 15.7.2016, 12:09
Сообщение #22


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Рабочий транс. с меньшей изоляцией?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 15.7.2016, 12:28
Сообщение #23


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23167
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



все таки попробуйте другим мегером


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
etlvlz
сообщение 15.7.2016, 12:59
Сообщение #24


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 13.7.2016
Пользователь №: 49626



Цитата(ЛЕША @ 15.7.2016, 12:09) *
Рабочий транс. с меньшей изоляцией?

Они оба были в работе, гасили поочередно... После обеда попробуем замерит ЭСО 202 как вариант, но причин не доверять MIC 2500 нет, он только с поверки, да и на др оборудовании также как и на Т-2 изоляция то нормальная... Проверить надо масло, что покажет... Думаю В\В испытания провести может стрелнет где по изоляторам или в баке , тогда точно в ремонт?! А вообще оборудование смонтировано примерно 65 года и со слов стариков, я недавно устроился, ни кто и ни когда не лазил в ТП максимум пыль гоняли и протяжка ошиновки, т.е. ни масло, ни изоляцию и т.д. ни чего не делалось, это пи...ц, нет слов извините.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
etlvlz
сообщение 15.7.2016, 15:01
Сообщение #25


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 13.7.2016
Пользователь №: 49626



Вообщем ни чего не поменялось ЭСО показал тоже самое...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 15.7.2016, 15:29
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(etlvlz @ 15.7.2016, 12:59) *
А вообще оборудование смонтировано примерно 65 года и со слов стариков, я недавно устроился, ни кто и ни когда не лазил в ТП максимум пыль гоняли и протяжка ошиновки, т.е. ни масло, ни изоляцию и т.д. ни чего не делалось, это пи...ц, нет слов извините.
Всё закономерно... А вы хотели хорошие показатели на металлоломе, который уже трижды отпахал все мыслимые ресурсы?


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.7.2016, 15:55
Сообщение #27


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11213
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



У нас вон омическое у трансов уехало в неведомые дали (десятки процентов) при замене лаборанта; в протоколе - "негоден"... а работать чем? Напряжения - в норме, токи - симметричны, нагрузка - процентов 15-20. Что со всем этим делать - не знаю! durak.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 15.7.2016, 16:12
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Roman D @ 15.7.2016, 19:55) *
омическое у трансов уехало в неведомые дали (десятки процентов) при замене лаборанта;

Дык может лаборанта того....этого..... moderator.gif
Цитата(Roman D @ 15.7.2016, 19:55) *
в протоколе - "негоден"...

Лаборант??? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
etlvlz
сообщение 15.7.2016, 16:19
Сообщение #29


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 13.7.2016
Пользователь №: 49626



Цитата(Ixtim @ 15.7.2016, 16:29) *
Всё закономерно... А вы хотели хорошие показатели на металлоломе, который уже трижды отпахал все мыслимые ресурсы?

То что он отпахал да... и если делали бы профилактику думаю ему пахать и пахать т.к. совковское железо да и все остальное было по качеству на 5(материалы) и нормы запаса заложены на оборудовании. А современное говно приходит из фольги, железо статарное и т.д. (кстати на трансе бак расширительный из нержавейки закрашенный, удивило...), а провода, берешь его он пв-1 2,5мм меряешь он до 2мм еле дотягивает, поэтому тут вопрос спорный...
Вообщем в понедельник буду мучить тр-р, солью масло с расширителя по уровень крышки, сниму изоляторы попробую покрутить обмотки с голыми выводами мегером, а дальше война план покажет....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.7.2016, 18:24
Сообщение #30


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11213
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(ЛЕША @ 15.7.2016, 15:12) *
Дык может лаборанта того....этого.....


Старый был мущина хоть куда, и результаты тютелька в тютельку; а вот потом три разных чела тремя разными приборами получили три разных неудовлетворительных результата. А старый на пенсию ушел и сим-карту выкинул.

Но вот ведь така бнопня, малята: на выходном напряжении это кривое сопротивление (по низкой,да) никак не сказывается...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 15.7.2016, 19:05
Сообщение #31


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



etlvlz, В первую очередь надо уделить внимание маслу. Полный слив с промывкой... с соблюдением технологии ремонта.


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 16.7.2016, 15:41
Сообщение #32


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11213
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Ваня, мне по старости плохо виден жёлтый цвет.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 16.7.2016, 15:45
Сообщение #33


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



"Помыли бензином"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 17.7.2016, 2:48
Сообщение #34


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Ваня Иванов @ 17.7.2016, 3:59) *
Дядя Рома! Вы наверное не с того конца на форум заходите. Фон должен быть синий, а жёлтый цвет на синем фоне виден очень хорошо icon_confused.gif

Я не "дядя Рома", но отвечу.
Вы бы, "дядя Ваня", изучили возможности форума для начала....
Там внизу есть выпадающая менюшка. Обведена красненьким.
А на другой картинко видно ваше сообщение. Не видно нифига желтого шрифта...
Так что это Вы не с того конца....... Попробуйте конец поменять.... icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал ЛЕША - 17.7.2016, 2:50
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.7.2016, 11:10
Сообщение #35


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18132
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Roman D)
..вот ведь така бнопня, малята...

Повчив малюк дядька Рому як кінцем користуватися.. baby.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.7.2016, 17:19
Сообщение #36


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11213
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Ну. а по делу кто-нибудь что-то путное icon_wink.gif ?
Отчего чаще всего вторичка накрывается? Из-за своевременного ППР с тщательной затяжкой гаек? Перегрузка в моем случае не в счет, подстанция работает в долю мощности со своего рождения.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 18.7.2016, 2:22
Сообщение #37


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(Roman D @ 17.7.2016, 21:19) *
Ну. а по делу кто-нибудь что-то путное icon_wink.gif ?
Отчего чаще всего вторичка накрывается? Из-за своевременного ППР с тщательной затяжкой гаек?

Хотите верьте, хотите нет...
1. Очень часто попадаются именно ослабленные (незатянутые) соединения выводов обмоток 0,4 со шпилькой. Там обычно по 2 гайки должно стоять. То ли затягивают плохо, то ли при затяжке сверху не контрят шпильку и шпилька проворачивается, а гайки снизу отворачиваются...
Сейчас же много кто ремонтом занимается, может и "халтурят"....
А при малой нагрузке этого и не увидишь, только измерения помогут
2. При намотке вторички впараллель шинками малого сечения встречаются непровары концов этих шинок.
3. Встречались в процессе ПНР расхождения оммического по НН до 10% на новых трансформаторах.
Во всех случаях непонятно, как это все допускалось в эксплуатацию.....Хотя, чего там непонятного... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
В Вашем случае остаётся только гадать, виноват ли старый или новый лаборант. Хотя можно и всё перепроверить....
ЗЫ. Мы раньше пользовалить Р-4833, лет 6 уже Витком.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 18.7.2016, 2:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 19.9.2016, 11:36
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Похоже, мы так и не получим ответ на основной вопрос этого поста. А жаль, всё-таки интересно было бы узнать, что же натворили "ремонтники" с тем несчастным трансформатором...


--------------------
Забанен навечно!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.9.2016, 16:16
Сообщение #39


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11213
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Транс до сих пор в работе icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 19.9.2016, 22:45
Сообщение #40


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11213
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Ваня Иванов @ 19.9.2016, 18:38) *
Дядя Рома, меня интересует судьба того трансформатора, у которого фазное напряжение по низкой стороне после "ремонта" стало 100 В, а Вы какой трансформатор имели ввиду?

Тот, который я упоминал в ходе обсуждения, с ушедшим за всяческие границы омическим сопротивлением вторичной обмотки.
Моё мнение: никто не умеет пользоваться приборами: ни старый лаборант, ни новые мастера машинного доения.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы