![]() Проблемма с силовым трансформатором 6/0,4 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Проблемма с силовым трансформатором 6/0,4 кВ |
![]()
Сообщение
#21
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.7.2016 Пользователь №: 49626 ![]() |
нет пока дело не дошло..., сегодня еще одна ТП 6\0.4 кВ ремонтники откл. пыль погоняли, протирка, взяли масло на пробу(результаты пока не знаю) и замеры мегером ВН\бак, ВН\НН, НН\бак , Т-1 7 МОм, 8 МОм, 3 МОм соответственно и Т-2 1,4 GOм 1,5 GОм, 520МОм. Это какой то пушной северный зверек...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Рабочий транс. с меньшей изоляцией?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
все таки попробуйте другим мегером
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.7.2016 Пользователь №: 49626 ![]() |
Рабочий транс. с меньшей изоляцией? Они оба были в работе, гасили поочередно... После обеда попробуем замерит ЭСО 202 как вариант, но причин не доверять MIC 2500 нет, он только с поверки, да и на др оборудовании также как и на Т-2 изоляция то нормальная... Проверить надо масло, что покажет... Думаю В\В испытания провести может стрелнет где по изоляторам или в баке , тогда точно в ремонт?! А вообще оборудование смонтировано примерно 65 года и со слов стариков, я недавно устроился, ни кто и ни когда не лазил в ТП максимум пыль гоняли и протяжка ошиновки, т.е. ни масло, ни изоляцию и т.д. ни чего не делалось, это пи...ц, нет слов извините. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.7.2016 Пользователь №: 49626 ![]() |
Вообщем ни чего не поменялось ЭСО показал тоже самое...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
А вообще оборудование смонтировано примерно 65 года и со слов стариков, я недавно устроился, ни кто и ни когда не лазил в ТП максимум пыль гоняли и протяжка ошиновки, т.е. ни масло, ни изоляцию и т.д. ни чего не делалось, это пи...ц, нет слов извините. Всё закономерно... А вы хотели хорошие показатели на металлоломе, который уже трижды отпахал все мыслимые ресурсы?-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
У нас вон омическое у трансов уехало в неведомые дали (десятки процентов) при замене лаборанта; в протоколе - "негоден"... а работать чем? Напряжения - в норме, токи - симметричны, нагрузка - процентов 15-20. Что со всем этим делать - не знаю!
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.7.2016 Пользователь №: 49626 ![]() |
Всё закономерно... А вы хотели хорошие показатели на металлоломе, который уже трижды отпахал все мыслимые ресурсы? То что он отпахал да... и если делали бы профилактику думаю ему пахать и пахать т.к. совковское железо да и все остальное было по качеству на 5(материалы) и нормы запаса заложены на оборудовании. А современное говно приходит из фольги, железо статарное и т.д. (кстати на трансе бак расширительный из нержавейки закрашенный, удивило...), а провода, берешь его он пв-1 2,5мм меряешь он до 2мм еле дотягивает, поэтому тут вопрос спорный... Вообщем в понедельник буду мучить тр-р, солью масло с расширителя по уровень крышки, сниму изоляторы попробую покрутить обмотки с голыми выводами мегером, а дальше война план покажет.... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Дык может лаборанта того....этого..... Старый был мущина хоть куда, и результаты тютелька в тютельку; а вот потом три разных чела тремя разными приборами получили три разных неудовлетворительных результата. А старый на пенсию ушел и сим-карту выкинул. Но вот ведь така бнопня, малята: на выходном напряжении это кривое сопротивление (по низкой,да) никак не сказывается... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
etlvlz, В первую очередь надо уделить внимание маслу. Полный слив с промывкой... с соблюдением технологии ремонта.
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ваня, мне по старости плохо виден жёлтый цвет.
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
"Помыли бензином"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Дядя Рома! Вы наверное не с того конца на форум заходите. Фон должен быть синий, а жёлтый цвет на синем фоне виден очень хорошо ![]() Я не "дядя Рома", но отвечу. Вы бы, "дядя Ваня", изучили возможности форума для начала.... Там внизу есть выпадающая менюшка. Обведена красненьким. А на другой картинко видно ваше сообщение. Не видно нифига желтого шрифта... Так что это Вы не с того конца....... Попробуйте конец поменять.... ![]() Сообщение отредактировал ЛЕША - 17.7.2016, 2:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Цитата(Roman D) ..вот ведь така бнопня, малята... Повчив малюк дядька Рому як кінцем користуватися.. ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Ну. а по делу кто-нибудь что-то путное
![]() Отчего чаще всего вторичка накрывается? Из-за своевременного ППР с тщательной затяжкой гаек? Перегрузка в моем случае не в счет, подстанция работает в долю мощности со своего рождения. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Ну. а по делу кто-нибудь что-то путное ![]() Отчего чаще всего вторичка накрывается? Из-за своевременного ППР с тщательной затяжкой гаек? Хотите верьте, хотите нет... 1. Очень часто попадаются именно ослабленные (незатянутые) соединения выводов обмоток 0,4 со шпилькой. Там обычно по 2 гайки должно стоять. То ли затягивают плохо, то ли при затяжке сверху не контрят шпильку и шпилька проворачивается, а гайки снизу отворачиваются... Сейчас же много кто ремонтом занимается, может и "халтурят".... А при малой нагрузке этого и не увидишь, только измерения помогут 2. При намотке вторички впараллель шинками малого сечения встречаются непровары концов этих шинок. 3. Встречались в процессе ПНР расхождения оммического по НН до 10% на новых трансформаторах. Во всех случаях непонятно, как это все допускалось в эксплуатацию.....Хотя, чего там непонятного... ![]() ![]() ![]() В Вашем случае остаётся только гадать, виноват ли старый или новый лаборант. Хотя можно и всё перепроверить.... ЗЫ. Мы раньше пользовалить Р-4833, лет 6 уже Витком. Сообщение отредактировал ЛЕША - 18.7.2016, 2:23 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Похоже, мы так и не получим ответ на основной вопрос этого поста. А жаль, всё-таки интересно было бы узнать, что же натворили "ремонтники" с тем несчастным трансформатором...
-------------------- Забанен навечно!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Транс до сих пор в работе
![]() ![]() ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11213 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Дядя Рома, меня интересует судьба того трансформатора, у которого фазное напряжение по низкой стороне после "ремонта" стало 100 В, а Вы какой трансформатор имели ввиду? Тот, который я упоминал в ходе обсуждения, с ушедшим за всяческие границы омическим сопротивлением вторичной обмотки. Моё мнение: никто не умеет пользоваться приборами: ни старый лаборант, ни новые мастера машинного доения. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 22:15 |
|
![]() |