N шина в ЩЭ , Должна быть шина N в этажном щите? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
N шина в ЩЭ , Должна быть шина N в этажном щите? |
1.7.2016, 18:23
Сообщение
#1
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 13.5.2014 Пользователь №: 39523 |
В ЩЭ ноль через прокол с алюминия 95 кв медным 10 кв отвод сразу на счетчик. ВН32 двухполюсный, через него идет только фаза. N шины нет в щите. Собственно два вопроса - N шина должна быть обязательно? И двухполюсный ВН только с фазой нормально?
|
|
|
17 N шина в ЩЭ 1.7.2016, 18:23
haramamburu Сама схема "не нормально", д.б. ком. апп... 1.7.2016, 18:57
S-cream Шина в этажном щите не обязательна, а вот решение ... 1.7.2016, 18:57
17 То есть, если сделать со стояка на ВН L и N, потом... 1.7.2016, 20:37
haramamburu Цитата(17 @ 1.7.2016, 20:37) То есть, есл... 1.7.2016, 21:08
S-cream По современным стандартам в этажном щите должен ст... 1.7.2016, 22:34
17 Проект 2011 года. Дома построены, все никак не сда... 1.7.2016, 22:58
ЛЕША Цитата(17 @ 2.7.2016, 2:58) Проект 2011 г... 2.7.2016, 4:43
S-cream В паспорте смотрите. Обычно от 10 лет. Меркурии ес... 2.7.2016, 0:37
Олега Цитата(S-cream @ 2.7.2016, 0:37) ..с... 2.7.2016, 2:25
Гость Цитата(Олега @ 2.7.2016, 2:25) Последний ... 2.7.2016, 11:35
Олега Цитата(Гость @ 2.7.2016, 11:35) ГОСТ ... 2.7.2016, 12:37
17 Спасибо! 2.7.2016, 8:21
haramamburu ЛЕША, А как это к вопросу относится? 2.7.2016, 8:44
Гость Цитата(17 @ 1.7.2016, 18:23) В ЩЭ ноль че... 2.7.2016, 11:39
Гость сочувствующий Цитата(Гость @ 2.7.2016, 11:39) В нормаль... 2.7.2016, 13:19
17 Для haramamburu:
Я спрашивал про счетчики.
Еще поп... 2.7.2016, 13:06
ЛЕША haramamburu, читайте все сообщения и поймёте!... 2.7.2016, 13:24
17 Я писал:
"Еще вопрос - счетчики поставлены да... 2.7.2016, 13:31
Гость сочувствующий Цитата(17 @ 2.7.2016, 13:31) ...
Только т... 2.7.2016, 13:48
ЛЕША Всё правильно. Произошло разделение PEN-проводника... 2.7.2016, 14:57
17 Ну так и куда N проводник присоединять? 2.7.2016, 17:05
ЛЕША Цитата(17 @ 2.7.2016, 21:05) Ну так и куд... 2.7.2016, 17:15
17 А приходящий? 2.7.2016, 17:16
ЛЕША А приходящий от ТП - 4-х жильный L1.2.3+PEN
PEN у... 2.7.2016, 17:22
17 Так правильно? 2.7.2016, 17:38
ЛЕША А перемычка где???
По фото не видно. 2.7.2016, 17:39
Олега 017, давно уже нашел бы в нете ГОСТ и в рисунки гл... 2.7.2016, 17:39
17 Перемычка есть, на фото не видно.
Для Олега:
Мне с... 2.7.2016, 17:56
ЛЕША Цитата(17 @ 2.7.2016, 21:56) Перемычка ес... 2.7.2016, 18:01
17 Не затруднит без архива выложить, что то сломался ... 2.7.2016, 18:08
ЛЕША Вот, например
543.4 2.7.2016, 18:16
17 Я другой ГОСТ смотрел, про ГРЩ. А здесь на двух ка... 2.7.2016, 18:24
Олега Цитата(17 @ 2.7.2016, 18:24) Я другой ГОС... 2.7.2016, 21:05
ЛЕША Можно и так и этак...... 2.7.2016, 18:29
17 Пля... 2.7.2016, 18:47
Гость Перечни составляют чиновники. Вам известен хоть од... 3.7.2016, 9:09
ink_elec Что то стиль изложения на Ю.В.Харечко сильно похож... 3.7.2016, 9:36
Олега Что есть, то есть.. Вместо предложить как всё же б... 3.7.2016, 10:27
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 3.7.2016, 10:27) ...
Где в... 3.7.2016, 11:33
Гость Это есть объективная реальность в области нормиров... 3.7.2016, 10:57
17 N - синий
PE - желто-зеленый
PEN - желто-зелено-си... 3.7.2016, 11:04
Гость Метки желтого, зеленого и красного цвета на фазных... 3.7.2016, 11:14
ЛЕША Цитата(Гость @ 3.7.2016, 15:14) Должно бы... 3.7.2016, 11:35
17 Не знаю, практически все ГРЩ, что приходят с завод... 3.7.2016, 11:53
Гость Следует сделать по ГОСТ Р 50462. 3.7.2016, 12:22
Гость Следует сделать по ГОСТ Р 50462. 3.7.2016, 12:23
Олега Почему "следует"? На каком основании обя... 3.7.2016, 13:54
Гость сочувствующий Цитата(Олега @ 3.7.2016, 13:54) ... Многи... 3.7.2016, 18:53![]() ![]() ![]() |
|