				Под конец дня начинает закипать и спинной мозг. Вопрос, есть прибор, меряем мощность на 3-х фазах, прибор показывает мощность по каждой из фаз, потом полную, путем суммирования мощностей по фазам, всё верно? Тогда можно сей процесс формулами описать.
				
				
				
			 
			
			-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  30.6.2016, 16:47
			
				 Сообщение
					#2
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972  | 
       
			
			 
				А какую мощность измеряет прибор активную/полную? 
			
			
					
		Pсум=Р1+P2+P3; Qсум=Q1+Q2+Q3 Sсум=корень(Pсум^2+Qсум^2) Т.е. в общем случае Sсум не равно S1+S2+S3  | 
	
 
 | 
	|
			
			  30.6.2016, 17:04
			
				 Сообщение
					#3
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098  | 
       
			
			 Под конец дня начинает закипать и спинной мозг. Вопрос, есть прибор, меряем мощность на 3-х фазах, прибор показывает мощность по каждой из фаз, потом полную, путем суммирования мощностей по фазам, всё верно? Да все верно. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать. 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  30.6.2016, 18:18
			
				 Сообщение
					#4
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
       
			
			 
				да, речь об активке 
			
			может немного не так задал вопрос, речь о загрузке транса, звезда/звезда, мощность по фазам по 100, транс на 250 - перегружен? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  30.6.2016, 18:44
			
				 Сообщение
					#5
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | 
       
			
			 А какую мощность измеряет прибор активную/полную? Pсум=Р1+P2+P3; Qсум=Q1+Q2+Q3 Sсум=корень(Pсум^2+Qсум^2) Внезапно: S1=√P12+Q12 S2=√P22+Q22 S3=√P32+Q32 SΣ=S1+S2+S3 А то: сначала складываем векторные величины из разных фаз, потом докатимся до активных и реактивных электронов... Сообщение отредактировал Roman D - 30.6.2016, 18:45 -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  1.7.2016, 1:50
			
				 Сообщение
					#6
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972  | 
       
			
			 
				Если я по одной фазе генерирую мощность в сеть 1 кВт, а по другой потребляю 1 кВт, по вашей формуле суммы я по двум фазам потребляю 2 кВА полной мощности. 
			
			
					
		Цитата мощность по фазам по 100, транс на 250 - перегружен? В данном случае однозначно перегружен.  | 
	
 
 | 
	|
			
			  1.7.2016, 8:24
			
				 Сообщение
					#7
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       
			
			 Если я по одной фазе генерирую мощность в сеть 1 кВт, а по другой потребляю 1 кВт, по вашей формуле суммы я по двум фазам потребляю 2 кВА полной мощности. ..складываем векторные величины из разных фаз.. Как вектора не складывай - итог тот же. S1,S2,S3 - тоже векторные величины и тоже из разных фаз. Сообщение отредактировал Олега - 1.7.2016, 9:22  | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  1.7.2016, 8:51
			
				 Сообщение
					#8
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | 
       
			
			 S1,S2,S3 - тоже векторные величины и тоже из разных фаз.  Да, верней было бы   -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  1.7.2016, 9:09
			
				 Сообщение
					#9
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       |
 
 | 
	|
			
			  1.7.2016, 9:12
			
				 Сообщение
					#10
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
       
			
			 В данном случае однозначно перегружен. Благодарствую Другие мнения есть у кого? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
| 
			
			 | 
	
			
			  1.7.2016, 9:18
			
				 Сообщение
					#11
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  | 
       
			
			 
				Другого мнения быть не может, если по одной активной уже перегруз.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  1.7.2016, 9:26
			
				 Сообщение
					#12
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
       
			
			 
				Скажем так, реактивка мала, просто мозги запудрили формулами и в одной  ситуации при складывании активки по фазам получается транс перегружен вдвое в течение дня 
			
			На отдых пора, на воды целебные Ещё вопрос, тот же прибор был подключён неверно - на А прибора взято Iа Uв , на В - Iв Uа, на С -Iс Uс показания мощности путёвки, реактивки, полной по фазам и общей будут не корректны? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  1.7.2016, 11:18
			
				 Сообщение
					#13
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972  | 
       
			
			 
				По фазе С будет корректно. По двум другим будет полная более-менее адекватна в зависимости от разницы напряжения на фазах. Т.е. если напряжения фаз А и B практически равны, то полные мощности по А и В будут правильны. Но суммарная полная мощность не верна т.к. не верно будет учтено направление мощности по фазам А и В. Если нагрузка на трансформатор не симметричная, то для определения перегружен/непререгружен измеряйте просто токи по фазам и сравнивайте с номинальным. Вполне возможна ситуация, что перегружен быдет по одной из фаз, а по другим нет. Ведь даже если вы на 250 кВА трансе намерили по одной фазе 100 кВт, а по другим 0, то транс перегружен. Конечно в таком случае допустимый коэффициент перегрузки может быть выше, чем при симметричной загрузке т.к. соседние обмотки не греются и общая температура масла ниже, а следовательно лучше охлаждает. Но таких данных вы вряд ли где найдете.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  1.7.2016, 13:04
			
				 Сообщение
					#14
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  | 
       
			
			 
				Хорошо, в воскресенье иль понедельник  скину файл для наглядности что творится
				
				
				
			 
			
			-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  1.7.2016, 16:29
			
				 Сообщение
					#15
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685  | 
       
			
			 А какую мощность измеряет прибор активную/полную? Pсум=Р1+P2+P3; Qсум=Q1+Q2+Q3 Sсум=корень(Pсум^2+Qсум^2) Т.е. в общем случае Sсум не равно S1+S2+S3 Ребят, что то не могу впитать, почему S <> S1 + S2 + S3.... только из за генерации реактивки? тогда какой знак д.б. меж S и суммой? Меньше? Может ли полная мощность в частном случае, при полной активке, быть равной сумме S по фазам? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: 
					
		из ответа все равно ничего не будет понятно...  | 
	
 
 | 
	|
			
			  1.7.2016, 19:12
			
				 Сообщение
					#16
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281  | 
       
			
			 
				Из-за того, что у всех трех S (в частном случае) разный угол (косинус) 
			
			
					
		Например: P1 = 3 Вт; Q1 = 4 вар; S1 = корень(3*3+4*4) = 5 ВА P2 = 12 Вт; Q2 = 5 вар; S2 = корень(12*12+5*5) = 13 ВА P3 = 8 Вт; Q3 = 15 вар; S3 = корень(8*8+15*15) = 17 ВА Тогда: P = 3 + 12 + 8= 23 Вт; Q = 4 + 5 + 15 = 24 вар; S = корень(23*23+24*24)=33,24 ВА НО: S1 + S2 + S3 = 5 + 13 + 17 = 35 ВА Сообщение отредактировал FRAER - 1.7.2016, 19:15  | 
	
 
 | 
	|
			
			  1.7.2016, 19:28
			
				 Сообщение
					#17
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685  | 
       
			
			 Из-за того, что у всех трех S (в частном случае) разный угол (косинус) Спасибо, теперь понял. (просто в голове висела картинка про симметричную нагрузку во всех отношениях) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: 
					
		из ответа все равно ничего не будет понятно...  | 
	
 
 | 
	|
			
			  1.7.2016, 19:48
			
				 Сообщение
					#18
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | 
       
			
			 Ребят, что то не могу впитать, почему S <> S1 + S2 + S3.... только из за генерации реактивки? А вот я не могу понять, что такое "генерация реактивки"? Это что, реактивный генератор к сети подключили? -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
			
			  1.7.2016, 20:07
			
				 Сообщение
					#19
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685  | 
       
			
			 
				читаем "наличие реактивной состовляющей" )))
				
				
				
			 
			
			-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно: 
					
		из ответа все равно ничего не будет понятно...  | 
	
 
 | 
	|
			
			  1.7.2016, 20:44
			
				 Сообщение
					#20
					
				
			 
		 | 
	|
        	
				
					![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11222 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187  | 
       
			
			 читаем "наличие реактивной состовляющей" ))) состовляющей - понятно, а вот каг бы это с точки зрения понять? -------------------- Самая главная часть каждого оружия  есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца." 
					
		 | 
	
 
 | 
	|
![]() ![]() ![]()  | 
	
 
  | 