Заземлять ли ДГУ, если нет заземляющего контура для потребителей(+) , Отсутствует заземление запитываемой серверной |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Заземлять ли ДГУ, если нет заземляющего контура для потребителей(+) , Отсутствует заземление запитываемой серверной |
28.6.2016, 10:43
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.11.2015 Пользователь №: 47315 |
Оборудуется серверная в старом здании. В серверной установлен входной щиток на 2 ввода (ТП правда одна, но лини разные, возможно с разных трансформаторов, схема TN-C) АВР для подключения ДГУ в случае пропадания обоих вводов. ДГУ стоит во дворе в гаражном боксе. 380В, 20кВт, подключение ВВГнГ 4х10. Естественно для него закуплен комплект штыревого заземления и планируется к монтажу. НО - в самой серверной нет своего контура заземления, поэтому есть мысль не монтировать заземлитель ДГУ, а подождать пока сделают "основной" контур.
Ждать или не ждать ? (ДГУ пока не в эксплуатации, в том числе и по причине заземления) |
|
|
homeless Заземлять ли ДГУ, если нет заземляющего контура для потребителей(+) 28.6.2016, 10:43
Pantryk Если нет молниезащиты, то по ПУЭ повторное заземле... 28.6.2016, 12:03
с2н5он какое ВРУ имеете ввиду? серверной? хотя без разниц... 28.6.2016, 12:31
homeless В серверной заземления нет. Приходит от 2-х разных... 28.6.2016, 12:44
Pantryk Нарисуйте схему. Вначале вы говорили, что у вас в ... 28.6.2016, 13:01
homeless В здании есть 2 ВРУ (запитаны они с одной ТП, но р... 28.6.2016, 13:25
Pantryk Рисуйте схему с обозначением где и как подключены ... 28.6.2016, 16:40
Олега Цитата(Pantryk @ 28.6.2016, 16:40) Если н... 28.6.2016, 20:21
homeless Хорошо, пока не буду отнимать у вас время. Постара... 28.6.2016, 18:57
Pantryk Хорошая идея. Давно уже думал что делать при присо... 28.6.2016, 21:08
Олега Цитата(Pantryk @ 28.6.2016, 21:08) Главно... 29.6.2016, 0:34
Pantryk ГОСТ то говорит о возможности, но наверное это в п... 29.6.2016, 0:44
Олега Цитата(Pantryk @ 29.6.2016, 0:44) ГОСТ то... 29.6.2016, 1:08
Nail Цитата(homeless @ 28.6.2016, 10:43) НО - ... 29.6.2016, 10:23
Pantryk Олега, ГОСТ определяет совмещенный с защитным пров... 29.6.2016, 12:21
Nail Цитата(Pantryk @ 29.6.2016, 13:21) NAIL, ... 30.6.2016, 8:38
Олега Pantryk, п.1.7.132 я и имел ввиду в п.11. ПУЭ не у... 29.6.2016, 18:37
Pantryk ЦитатаЕсли нет ВЛ (или одна), как быть ?
4 Ома воз... 29.6.2016, 22:47
Олега Цитата(Pantryk @ 29.6.2016, 22:47) .. пом... 29.6.2016, 23:25
Олега Коллеги, гену пристраивают к действующей ЭУ. При э... 30.6.2016, 9:30
Pantryk ЦитатаНет, гену пока допустим не поставили ещё.
Ну... 30.6.2016, 9:44
Олега Цитата(Pantryk @ 30.6.2016, 9:44) Я поним... 30.6.2016, 15:57
homeless "ЭУ эксплуатируется" - да, но есть предп... 1.7.2016, 13:52
ЛЕША Цитата(homeless @ 1.7.2016, 17:52) ) отде... 1.7.2016, 14:16
homeless Честно - не очень хочу вникать в разницу, и выясня... 1.7.2016, 18:57
Олега Думается, никто здесь новое предписание вам не сос... 1.7.2016, 23:22![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 2:12 |
|
|
|
|