![]() Измерение заземления опоры ВЛ 110 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Измерение заземления опоры ВЛ 110 кВ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.8.2015 Пользователь №: 46392 ![]() |
Доброе время суток! Подскажите при измерении заземления, нужно мерить отсоединив лучи от тела опоры или мерить с опорой вместе?
Сообщение отредактировал NikO12 - 13.8.2015, 17:39 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 21.1.2009 Из: СПб Пользователь №: 13196 ![]() |
Все мерять в сборе. Ничего не разбирать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3949 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Для измерения сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ-110 кВ без отсоединения заземления грозозащитного троса, обычная схема измерений не подходит. Объясняется это тем, что от заземлителя исследуемой опоры часть тока генератора измерителя ответвляется через грозозащитный трос к соседним опорам, проходит через их заземлители и возвращается в генератор через вспомогательный токовый электрод. При этом возникает большая погрешность измерений (измеренное сопротивление будет значительно меньше фактического) и создаётся иллюзия, что сопротивление заземления опоры соответствует требованиям норм.
В этом случае применяется методика измерений, разработанная в СибНИИЭ и приведённая в РД 34.21.362. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Доброе время суток! Подскажите при измерении заземления, нужно мерить отсоединив лучи от тела опоры или мерить с опорой вместе? 2.5.130. Железобетонные фундаменты опор ВЛ 110 кВ и выше могут быть использованы в качестве естественных заземлителей (исключение <a href="_a-c-e-i.html#clause-2.5.131">2.5.131 и 2.5.253) при осуществлении металлической связи между анкерными болтами и арматурой фундамента и отсутствии гидроизоляции железобетона полимерными материалами. Битумная обмазка на железобетонных опорах и фундаментах не влияет на их использование в качестве естественных заземлителей. 2.5.131. При прохождении ВЛ 110 кВ и выше в местности с глинистыми, суглинистыми, супесчаными и тому подобными грунтами с удельным сопротивлением ρ≤1000 Ом·м следует использовать арматуру железобетонных фундаментов, опор и пасынков в качестве естественных заземлителей без дополнительной укладки или в сочетании с укладкой искусственных заземлителей. В грунтах с более высоким удельным сопротивлением естественная проводимость железобетонных фундаментов не должна учитываться, а требуемое значение сопротивления заземляющего устройства должно обеспечиваться только применением искусственных заземлителей. Требуемые сопротивления заземляющих устройств опор ВЛ 35 кВ должны обеспечиваться применением искусственных заземлителей, а естественная проводимость фундаментов, подземных частей опор и пасынков (приставок) при расчетах не должна учитываться. *** Из этих пунктов все понятно. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3949 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Уважаемый Nail. Настоятельно рекомендую Вам внимательно прочесть содержание РД 34.21.362 «Методические указания по измерению сопротивления опор воздушных линий без отсоединения грозозащитного троса», изд. СибНИИЭ от 10.11.1980г. (она есть в интернете), чтобы понять в чём суть вопроса, поднятого в данной теме.
Человек спросил, отсоединять заземление от опоры ВЛ-110 кВ при измерениях сопротивления заземления конкретной опоры, или нет? Кто занимался этим, тот знает, какой это геморрой, опора ведь не одна - их сотни! Поэтому и была разработана специальная методика, позволяющая выполнять измерения сопротивления опор воздушных линий без отсоединения грозозащитного троса, которой все грамотные специалисты пользуются и в настоящее время, поскольку ничего лучшего никто не придумал. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
1) Уважаемый Nail. Настоятельно рекомендую Вам внимательно прочесть содержание РД 34.21.362 2) Человек спросил, отсоединять заземление от опоры ВЛ-110 кВ при измерениях сопротивления заземления конкретной опоры, или нет? 1) Спасибо, почитал, и считаю, да хороший метод, возможно когда нибудь им тоже воспользуюсь. Не много смущает лишь, то, что этот метод принят, как временный метод Цитата утверждены в качестве "Временных" .Хотя у нас, нет ничего более постоянного, чем временное, да и к тому же вопрос: можем ли мы ссылаться на него, действует ли он сейчас? 2) Ну, я так и понял, о грозозащитном тросе вроде как речь не шла. А на счет того, отсоединять или нет искусственный заземлитель от опоры четко прописывает: 2.5.131. При прохождении ВЛ 110 кВ и выше в местности с глинистыми, суглинистыми, супесчаными и тому подобными грунтами с удельным сопротивлением ρ≤1000 Ом·м следует использовать арматуру железобетонных фундаментов, опор и пасынков в качестве естественных заземлителей без дополнительной укладки или в сочетании с укладкой искусственных заземлителей. В грунтах с более высоким удельным сопротивлением естественная проводимость железобетонных фундаментов не должна учитываться, а требуемое значение сопротивления заземляющего устройства должно обеспечиваться только применением искусственных заземлителей. *** Т.е. человек спрашивал, нужно измерение проводить, отсоединяя или нет опору от ИЗ, вот ответ, если удельное меньше 1000 Ом*м, то не нужно, а если больше 1000 Ом*м, тогда отсоединяем ИЗ от опоры. *** естественно о грозозащитном торсе здесь речи не идет, но и в вопросе ТС, о нем речь не шла. *** А вообще вы идею хорошую подкинули, спасибо. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2025, 7:16 |
|
![]() |