Помогите с проблемой . Показывает напряжение на корпусе ящика который висит на столбе 210 В при включенном автомате входном который стоит до счетчика , после счетчика стоит узо . Узо отключаешь все равно напряжение показывает . А если выключить входной автомат то напряжение пропадает
|
|
|
|
|
3.6.2016, 23:26
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Напряжение между чем и чем меряли? Ящик заземлен? Доступ к проводам опечатан?
Скорее всего ящик не заземлен, а где-то есть повреждение кабеля на корпус ящика. Отключаем вводной автомат и внимательно изучаем все доступные провода, обращая повышенное внимание на места соприкосновения провода с металлом. Если не нашли повреждение, вызываем товарищей из сетевой организации. Самовольный срыв пломбы может быть чреват для кошелька. -------------------- |
|
|
| Гость_Гость_владимир_*_* |
3.6.2016, 23:31
Сообщение
#3
|
|
Гости |
Меряли напряжение между моим ящиком и ящиком соседа . И еще когда тестором обычны бытовым косаешься ящика он горит , и в это же время коснешься пальцем ящика тестер гаснет . Как бы беоешь напряженение на себя , но тестер показывает 210 вольт , если бы взял на себя такое , то толжно было бы наверно ударить . А показывает и когда ящик с землей завязан и когда нет
Почему возникла у меня такая проблема , свет подключен уже лет 5 назад , а недавно сосед стал себя подключать и дотронулся до моего ящика и его ударило . Сегодня я прикосался сто раз и ни разу не ударило , хотя поверенным тестором показывает 210 в. Может быть проблема в том что неправильно счетчик подключен? |
|
|
3.6.2016, 23:59
Сообщение
#4
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 3.6.2016 Из: Караганда Пользователь №: 49343 |
Тут скорее S-cream верно предположил что провод до счетчика поврежден и касается ящика, а сосед Ваш видать еще чего то коснулся помимо ящика вот его и ударило.
|
|
|
|
|
4.6.2016, 0:00
Сообщение
#5
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Отсюда не видать что и как подключено. Вероятнее всего повреждение изоляции. Трогать пальцами и другими частями тела не рекомендуется. Опасно для жизни.
-------------------- |
|
|
4.6.2016, 5:06
Сообщение
#6
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Гость_Гость_владимир_*_*, вводной АВ отключает только фазу? Ящик заземлен? Заземление связано с нулем?
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|