Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

пробивает напряжение на ящик на столбе

Гость_Гость_владимир_*_*
сообщение 3.6.2016, 22:26
Сообщение #1





Гости






Помогите с проблемой . Показывает напряжение на корпусе ящика который висит на столбе 210 В при включенном автомате входном который стоит до счетчика , после счетчика стоит узо . Узо отключаешь все равно напряжение показывает . А если выключить входной автомат то напряжение пропадает
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 3.6.2016, 23:26
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Напряжение между чем и чем меряли? Ящик заземлен? Доступ к проводам опечатан?
Скорее всего ящик не заземлен, а где-то есть повреждение кабеля на корпус ящика. Отключаем вводной автомат и внимательно изучаем все доступные провода, обращая повышенное внимание на места соприкосновения провода с металлом.
Если не нашли повреждение, вызываем товарищей из сетевой организации. Самовольный срыв пломбы может быть чреват для кошелька.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_владимир_*_*
сообщение 3.6.2016, 23:31
Сообщение #3





Гости






Меряли напряжение между моим ящиком и ящиком соседа . И еще когда тестором обычны бытовым косаешься ящика он горит , и в это же время коснешься пальцем ящика тестер гаснет . Как бы беоешь напряженение на себя , но тестер показывает 210 вольт , если бы взял на себя такое , то толжно было бы наверно ударить . А показывает и когда ящик с землей завязан и когда нет

Почему возникла у меня такая проблема , свет подключен уже лет 5 назад , а недавно сосед стал себя подключать и дотронулся до моего ящика и его ударило . Сегодня я прикосался сто раз и ни разу не ударило , хотя поверенным тестором показывает 210 в. Может быть проблема в том что неправильно счетчик подключен?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik002
сообщение 3.6.2016, 23:59
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 3.6.2016
Из: Караганда
Пользователь №: 49343



Тут скорее S-cream верно предположил что провод до счетчика поврежден и касается ящика, а сосед Ваш видать еще чего то коснулся помимо ящика вот его и ударило.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 4.6.2016, 0:00
Сообщение #5


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Отсюда не видать что и как подключено. Вероятнее всего повреждение изоляции. Трогать пальцами и другими частями тела не рекомендуется. Опасно для жизни.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 4.6.2016, 5:06
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Гость_Гость_владимир_*_*, вводной АВ отключает только фазу? Ящик заземлен? Заземление связано с нулем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 9:40