Здравствуйте! Возникла ситуация, когда нужна помощь электрика в разговоре с другим "электриком". Так как я, к своему запоздалому сожалению, электротехнику учил плохо, то в вопросах связанных с электричеством разбираюсь так себе.
Дело в том, что есть помещение, в нем находится ИБП, через которое питаются коммутаторы и АТС. Мне позвонили с утра, сказали связи нет, я приехал - ИБП (apc 1400XL) выключен. Я включаю ег, батарея полная, все оборудование питается от нее, потому как в розетках питания нет. Пока я искал удлинитель, что бы запитаться из соседнего помещения, батареи сдохли и ИБП на индикаторной панели вывел отказ оборудования, то бишь просто Х, на данный момент не стартует вообще и снять с него логи пока затруднительно. Что касается АТС, она запускалась, но не стартовала, на следующий день выяснилось, что сдохла плата сопроцессора (можно глянуть в гуглокартинках KPOS74BLP). Приехал энергетик, а не дежурный электрик, и восстановить в тот день питание в розетках в помещении так и не смог, сделали это только на следующее утро. Автоматы на этаже не выбивало. Если помещение было на другом автомате и он отключился, то восстановить электроснабжение в принципе было просто, если совсем там что-то не сгорело. Мое предположение было такое, что был скачок напряжения, сработала защита ИБП, но АТС успела либо некорректно выключиться, либо хватануть через ИБП. Что же пишет мне родная служба эксплуатации? А пишет она, что причиной аварии и выход из строя ИБП и самой АТС скорее всего было КЗ на плате сопроцессора АТС: 1. Выход из строя конденсатора; 2. Повреждение токопроводящих дорожек на плате; 3. Повреждение трансформатора на плате. Я не вижу на плате ни пункта 1, ни пункта 3, ни электротермических повреждений. И советуют мне пропылесосить все блоки (?!) и провести ревизию ИБП, потому как они имеют свой срок службы, указанный в паспорте. То есть не батареи имеют срок службы, а сами ИБП. В общем, мне нужен взгляд со стороны, Ваше мнение по этой ситуации и совет, куда смотреть и что диагностировать? Насколько адекватны вообще указанные причины? |
|
|
Гость_Алексей_* Розетка-ИБП-АТС или кто виноват? 31.5.2016, 23:20
Гость_Алексей Забыл еще добавить, что это уже третий ИБП, которы... 31.5.2016, 23:24
Shura_with_KINEF Цитата(Гость_Алексей @ 31.5.2016, 23:24) ... 1.6.2016, 16:29
Pantryk ЦитатаПока я искал удлинитель, что бы запитаться и... 1.6.2016, 11:02
Гость_Алексей_* Цитата(Pantryk @ 1.6.2016, 11:02) От чего... 1.6.2016, 14:37
Pantryk ЦитатаСопроцессор стыкует между собой только базов... 1.6.2016, 15:48
Гость_Алексей_* Цитата(Pantryk @ 1.6.2016, 15:48) Значит ... 1.6.2016, 17:07
Pantryk Что произошло с питающей сетью и что чинил электри... 1.6.2016, 17:30
Гость_Алексей_* Цитата(Pantryk @ 1.6.2016, 17:30) Что про... 1.6.2016, 18:16
Ixtim Цитата(Гость_Алексей_* @ 31.5.2016, 23:20... 1.6.2016, 18:12
Гость Цитата(Ixtim @ 1.6.2016, 18:12) Ключевая ... 1.6.2016, 18:19
Ixtim Цитата(Гость @ 1.6.2016, 19:19) ...по сут... 1.6.2016, 18:23
Гость_Алексей_* Цитата(Ixtim @ 1.6.2016, 18:23) Нечего, п... 1.6.2016, 18:54
Pantryk Цитатачто всему виной КЗ на плате АТС
Если блок пи... 1.6.2016, 20:26
Гость_Алексей_* Цитата(Pantryk @ 1.6.2016, 20:26) Если бл... 1.6.2016, 20:43![]() ![]() ![]() |
|