![]() Проводка в деревяном доме |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Проводка в деревяном доме |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Всем привет. Нужны советы практиков по разводке в деревянном доме.
Дано. Деревянный дом (летний) двухэтажный (5,5*6) , лет 30, из бруса, обшит где фанерой, где доской, чем утеплен не знаю. Проводка вся сделана скрыто двужильная из неизвестного кабеля, медь, сечение в лучшем случае 1.5мм2 с толстенной изоляцией. Встречается Al, в лучшем случае 2мм2. Скрутки только распред. коробках (об качестве лучше умолчать). Нагрузок крутых нет, никаких котлов водонагревателей или эл. плит и т.п. нет. Обнаружил все это когда мама, попросила посмотреть розетку, полез, раньше как-то не смотрел, да и бываю там очень редко. Залез в коробки и офигел. Чего решил: 1. Менять нахрен все, несмотря на попытки родственников уговорить меня поколхозить. 2. Проводку делать открыто в кабель каналах под дерево. Все розетки, выключатели поменять на открытой установки. 3. На втором этаже есть возможность сделать разводку по другому, по чердаку в (думаю ПНД трубах), опуски с чердака на второй этаж в тех же трубах. Ввод наружный уже переделали на сип 16, снаружи наверху установили щит, от него будет все новое. Вопросы: 1. Есть отзывы о розетках, выключателя Шнайдер Этюд дача? 2. Кабель, чей в Питере посоветуете. Nym севкабеля думал взять, но вспомнил про истории что тек. Или ВВГнг ls? Опять же чей? 3. Размер кабель канала под 2.5мм2 и 1.5мм2. Смотрю на ИЭК (16*16, 25*16, 40*16). Под один кабель хватит 16*16 с учетом того, что где-то надо га 90 град надо повернуть. 4. Проходы через деревянные перекрытия, стены, только мет. трубой? Диаметр? Под 2.5 и 1.5? 5. Счетчик однофазный на дин рейку посоветуйте. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
1. Нормальные.
2. ВВГнг ls плоский. Смотрите ГОСТовский, раз у вас нагрузок нет, то и особо выпендриваться смысла не вижу. 3. 25х16. Ну, к щитку уже больше нужен будет размер. 4. 25 5. меркурий 201 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18008 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18008 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
На нежилых чердаках только стальные трубы
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Ок. Значит металические .
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18008 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Костян, напомни где написано. ... А так-то я "За" ПУЭ, "2.1.69. В чердачных помещениях могут применяться следующие виды электропроводок: открытая; проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте; незащищенными изолированными одножильными проводами на роликах или изоляторах (в чердачных помещениях производственных зданий - только на изоляторах) - на высоте не менее 2,5 м; при высоте до проводов менее 2,5 м они должны быть защищены от прикосновения и механических повреждений; скрытая: в стенах и перекрытиях из несгораемых материалов - на любой высоте. 2.1.70. Открытые электропроводки в чердачных помещениях должны выполняться проводами и кабелями с медными жилами. Провода и кабели с алюминиевыми жилами допускаются в чердачных помещениях: зданий с несгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах или скрытой прокладке их в несгораемых стенах и перекрытиях; производственных зданий сельскохозяйственного назначения со сгораемыми перекрытиями - при открытой прокладке их в стальных трубах с исключением проникновения пыли внутрь труб и соединительных (ответвительных) коробок; при этом должны быть применены резьбовые соединения." |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18008 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Откинем сразу алюминиевые варианты. "Допускается" - уже не хорошо. Тем более сначала написано "должны" быть медными. Да и хозяин помышляет о "Nym севкабеля ... Или ВВГнг ls"
В сухом остатке обязательных стальных труб нет. Может где-то еще ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не встречал тоже, хотя однажды пытались с пеной у рта убедить, но тоже ссылок не дали
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18008 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Напомню, что "трудносгораемость" по тем пуевым временам - это время самостоятельного горения не более:
1. среднеарифметическое по 3 испытаниям - не более 30с. 2. макс. значение для 1 из 3-х - не более 60с. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Я правильно понял, что не обязательно сталые трубы?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23130 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не обязательно, но желательно
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Строение - деревянный сруб, назначение - пункт общественного питания
В порядке уточнения: Кабель ВВГнгLS в металлорукаве и коробе (открыто). Ничего нового не появилось, в части требований к кабелю? Или еще каких то букв не хватает в марке? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18008 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если харчевня "с массовым пребыванием людей" (не помню весьма многочисленные варианты этого понятия), то HF вместо LS, не более
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18008 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В моей голове застряла минимальная цифра в 50. Точнее не помню.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 22:49 |
|
![]() |