![]() Потребление цеха |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Потребление цеха |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.4.2016 Пользователь №: 49064 ![]() |
Здравствуйте, вопрос по выделенной мощности на цех. По договору с энергоснабжающей организацией на цех выделено 60 кВт мощности. Вопрос, это считается средняя мощность за какой-то период или мгновенная. В цехе стоит пресс, который пока холодный потребляет 40 кВт, но после разогрева (около 10 мин) потребление падает в 2 раза. Вот если во время прогрева (10 мин) потребляемая мощность будет превышать выделенную, будет ли за это штраф?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 16:20 |
|
![]() |