Замоноличивание электропроводки , Практический опыт у кого есть

017
сообщение 8.4.2016, 12:01
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



В проекте вся квартирная проводка в монолите в пвх гофро-трубе.
Был печальный опыт у коллег. В гофру после монолитчиков уже ничего просунешь.
Использовали как-то коробки Hegel и гладкую трубу. Коробки нормально, а трубы тоже ломаются.
Кто может посоветовать что использовать.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 8.4.2016, 12:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



А использовали какие трубы? Нужно брать тяжелых серий. Легкие серии труб не расчитаны на большой вес бетона при заливке
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 8.4.2016, 12:22
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Тяжелые это толстостенные? Надо погуглить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 8.4.2016, 12:52
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



как вариант
http://dkc.kiev.ua/ru/catalog/gofrirovanna...seriya-9/90520/
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 8.4.2016, 12:56
Сообщение #5


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



ПНД трубы толстостенные электротехнические. Именно - ПНД. ПВХ не будут держать.
Сам не монолитил, но много протянул проводки по таким трубам


Сообщение отредактировал S-cream - 8.4.2016, 12:57


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 8.4.2016, 13:09
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Shturman1 спасибо, посмотрел. Гофра опять же, загнется фиг протянешь.
S-cream да вот примерно такие мысли. Тянули в водопроводной пнд, отлично тянется. Смущает что она в бухтах. Поищу прямые.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эл-Х
сообщение 8.4.2016, 14:13
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 237
Регистрация: 10.11.2010
Пользователь №: 20173



Был опыт - монолитили двухстенную гофру ПНД - нормалек


--------------------
Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 8.4.2016, 14:25
Сообщение #8


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Если участки не очень длинные, то не страшно. К арматуре подвязывайте. Мы кидали ПВшку в основном. Протяжками пользовались - всё на ура. Главное - все трубки с заглушками класть, чтобы бетоном не залить трубки.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.4.2016, 16:44
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17878
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(17 @ 8.4.2016, 12:01) *
В проекте вся квартирная проводка в монолите в пвх гофро-трубе.
Был печальный опыт у коллег. В гофру после монолитчиков уже ничего просунешь.
Использовали .. гладкую трубу...трубы тоже ломаются.

ПВХ конечно на разрыв слабее чем ПНД. Вязать к арматуре надо как можно чаще и желательно "под".
За монолитчиками обязательно должен присматривать эл.монтажник (вязка, углы, радиусы, привязки..). Электрики должны принять объект от строителей, в частности трубы, проемы, закладные.. иначе наработаетесь в свое удовольствие.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 8.4.2016, 20:00
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Да вязать то электрики будут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 8.4.2016, 21:00
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17878
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Если не знаете, кто что на стройке должен выполнять или в полной зависимости от начальства - это уже другой разговор.
Инж.проектировщик ЭМО выдает задание конструктору и в разделе КЖ выдаются рабочие чертежи всех панелей с трубами эл.проводки для бетонщиков.
После окончания бетонных работ (снятия опалубки, крепов.. и получения допуска в здание) "генподрядчик должен предъявить к приемке под монтаж строительную готовность в жилых домах - посекционно, в общественных зданиях - поэтажно (или по помещениям).
Железобетонные, гипсобетонные, керамзитобетонные панели перекрытия, внутренние стеновые панели и перегородки, железобетонные колонны и ригели заводского изготовления должны иметь каналы (трубы) для прокладки проводов, ниши, гнезда с закладными деталями для установки штепсельных розеток, выключателей, звонков и звонковых кнопок в соответствии с рабочими чертежами. Проходные сечения каналов и замоноличенных неметаллических труб не должны отличаться более чем на 15 % от указанных в рабочих чертежах.
Смещение гнезд и ниш в местах сопряжений смежных строительных конструкций не должно быть более 40 мм..."
Если у генподрядчика нет способных бетонщиков, то за отдельную денежку можно подработать.
"В зданиях и сооружениях, сдаваемых под монтаж электрооборудования, генподрядчиком должны быть выполнены предусмотренные архитектурно-строительными чертежами отверстия, борозды, ниши и гнезда в фундаментах, стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, необходимые для монтажа электрооборудования и установочных изделий, прокладки труб для электропроводок и электрических сетей."
Цитата(17 @ 8.4.2016, 12:01) *
В гофру после монолитчиков уже ничего просунешь.

"Указанные отверстия, борозды, ниши и гнезда, не оставленные в строительных конструкциях при их возведении, выполняются генподрядчиком в соответствии с архитектурно-строительными чертежами."

Сообщение отредактировал Олега - 8.4.2016, 21:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 9.4.2016, 9:09
Сообщение #12


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Спасибо тезка!
Олега, а откуда цитата, можно название документа?
В общем-то чего бетонщикам отдавать если можно самим подзаработать. Может кто еще и расценки подскажет? icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.4.2016, 10:15
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17878
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(17 @ 9.4.2016, 9:09) *
откуда цитата, можно название документа?

СНиП 3.05.06-85 (он же СП 76.13330.2011) п. 2.24, 2.25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
017
сообщение 9.4.2016, 14:55
Сообщение #14


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 411
Регистрация: 13.5.2014
Пользователь №: 39523



Спасибо!