Друзья, прошу дать мнение по следующему вопросу. Линия потребителя присоединена в РУ-0,4 через прибор учета прямого включения. То есть с рубильника в прибор идет СИП, сечением 16 мм.кв. Далее СИП присоединен к КЛ, сечением 70 мм.кв. Длина КЛ от РУ-0,4 до объекта потребителя - 1200м. Потребляемая мощность порядка 40кВт. Прошу разъяснить факторы, вносимые в работу системы вот этими двумя метрами СИПа. Благодарю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 9.4.2016, 8:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9277
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



ДА не вижу ни каких факторов. СИП такую нагрузку выдержать должен. В принципе, если бы было подключение 70 квадрат ближе к счетчику, напряжение в конце линии было бы на 0,01 вольт побольше (фигурально выражаясь, не считал).

Сообщение отредактировал Костян челябинский - 9.4.2016, 8:47


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.4.2016, 10:01
Сообщение #3





Гости






Цитата(ORGANIZM® @ 9.4.2016, 8:35) *
... Прошу разъяснить факторы, вносимые в работу системы вот этими двумя метрами СИПа. Благодарю.

А какие факторы вносит плавкая вставка, там сечение ещё меньше?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.4.2016, 10:36
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Потери напр.в% на каждом метре 0,0219*40/16=0,05475
В вольтах 0,083*40/16=0,2075

Сообщение отредактировал Олега - 9.4.2016, 11:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 9.4.2016, 11:31
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(Костян челябинский @ 9.4.2016, 8:47) *
ДА не вижу ни каких факторов.

Ну вот из тех, что вижу я, могу назвать. Какие соединения на клеммной колодке прибора учета прямого включения? Ну, под 25 мм.кв. Какими винтами это зажимается? Ну очевидно же, что фуфломицин, а не надежное соединение. То есть нагрев в этих местах обеспечен. Переходное сопротивление у пригоревших контактов - это не гуд...... Кроме того, прибор учета с трансформаторами тока ограничен только возможностями трансформаторов тока. Перегрузочной способностью. А на приборе прямого включения (Матрица, в нашем случае) - установлено 30 кВт, значит больше не получишь.
То есть, стремление заменить эти 2 метров СИПа - целесообразное. Всё верно же?

Цитата(Гость сочувствующий @ 9.4.2016, 10:01) *
А какие факторы вносит плавкая вставка, там сечение ещё меньше?

Вопрос был несколько шире, чем падение напряжения на участке цепи.

Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 9.4.2016, 11:30
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.4.2016, 18:12
Сообщение #6





Гости






Цитата(ORGANIZM® @ 9.4.2016, 11:31) *
...
А на приборе прямого включения (Матрица, в нашем случае) - установлено 30 кВт, значит больше не получишь.
То есть, стремление заменить эти 2 метров СИПа - целесообразное. Всё верно же?
...

Что-то я не встретил упоминания "Матрица, в нашем случае". Максимальный ток счтчиков прямого включения встречал на 100 А, для ТС впритык " Потребляемая мощность порядка 40кВт"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 9.4.2016, 18:27
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*)
Максимальный ток счтчиков прямого включения встречал на 100 А, для ТС впритык....
Если правильно помню, то у прямотоков большая перегрузочная способность.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.4.2016, 19:05
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Если правильно помню, 40кВт/0,66=60,6А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.4.2016, 19:42
Сообщение #9





Гости






Цитата(Олега @ 9.4.2016, 19:05) *
Если правильно помню, 40кВт/0,66=60,6А

А почему 0,66? У ТС: " Линия потребителя присоединена в РУ-0,4"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 9.4.2016, 21:10
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17969
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Посчитал I=P/√3/0,38 , есть желание уточнить ? icon_confused.gif
Ток он все равно будет тот же самый , и в начале линии и в конце, просто тогда нужно учесть потери в этой линии.

Главное, что хотел сказать, никакой перегрузки счетчика нет.
Длит.доп.ток для СИП 4х16 - 84А, вполне тянет. АВ на 63А, предварительно, дальше кз в хвосте считать надо..
А в СИПе ничего страшного не вижу.

Сообщение отредактировал Олега - 9.4.2016, 21:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 11.4.2016, 8:26
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



ORGANIZM®, Гармоники кратные 3м, если они имеют место быть, то могут способствовать корректировке сечения СИП 16мм2.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 11.4.2016, 8:36
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(ink_elec @ 11.4.2016, 8:26) *
ORGANIZM®, Гармоники кратные 3м, если они имеют место быть, то могут способствовать корректировке сечения СИП 16мм2.

Благодарю, коллега. По совокупности высказанных мнений было принято решение перейти на прибор учета с тр-рами тока и исключить спорные 2 метра СИПА из линии, присоединив ее напрямую к рубильнику. Всем отписавшимся - большой человеческий зачод. Буду рад, при случае пригодиться в решении ваших вопросов.