Друзья, прошу дать мнение по следующему вопросу. Линия потребителя присоединена в РУ-0,4 через прибор учета прямого включения. То есть с рубильника в прибор идет СИП, сечением 16 мм.кв. Далее СИП присоединен к КЛ, сечением 70 мм.кв. Длина КЛ от РУ-0,4 до объекта потребителя - 1200м. Потребляемая мощность порядка 40кВт. Прошу разъяснить факторы, вносимые в работу системы вот этими двумя метрами СИПа. Благодарю.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9277 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
ДА не вижу ни каких факторов. СИП такую нагрузку выдержать должен. В принципе, если бы было подключение 70 квадрат ближе к счетчику, напряжение в конце линии было бы на 0,01 вольт побольше (фигурально выражаясь, не считал).
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 9.4.2016, 8:47 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Потери напр.в% на каждом метре 0,0219*40/16=0,05475
В вольтах 0,083*40/16=0,2075 Сообщение отредактировал Олега - 9.4.2016, 11:02 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
ДА не вижу ни каких факторов. Ну вот из тех, что вижу я, могу назвать. Какие соединения на клеммной колодке прибора учета прямого включения? Ну, под 25 мм.кв. Какими винтами это зажимается? Ну очевидно же, что фуфломицин, а не надежное соединение. То есть нагрев в этих местах обеспечен. Переходное сопротивление у пригоревших контактов - это не гуд...... Кроме того, прибор учета с трансформаторами тока ограничен только возможностями трансформаторов тока. Перегрузочной способностью. А на приборе прямого включения (Матрица, в нашем случае) - установлено 30 кВт, значит больше не получишь. То есть, стремление заменить эти 2 метров СИПа - целесообразное. Всё верно же? А какие факторы вносит плавкая вставка, там сечение ещё меньше? Вопрос был несколько шире, чем падение напряжения на участке цепи. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 9.4.2016, 11:30 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
... А на приборе прямого включения (Матрица, в нашем случае) - установлено 30 кВт, значит больше не получишь. То есть, стремление заменить эти 2 метров СИПа - целесообразное. Всё верно же? ... Что-то я не встретил упоминания "Матрица, в нашем случае". Максимальный ток счтчиков прямого включения встречал на 100 А, для ТС впритык " Потребляемая мощность порядка 40кВт" |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*) Максимальный ток счтчиков прямого включения встречал на 100 А, для ТС впритык.... Если правильно помню, то у прямотоков большая перегрузочная способность.
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если правильно помню, 40кВт/0,66=60,6А
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17969 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Посчитал I=P/√3/0,38 , есть желание уточнить ?
![]() Ток он все равно будет тот же самый , и в начале линии и в конце, просто тогда нужно учесть потери в этой линии. Главное, что хотел сказать, никакой перегрузки счетчика нет. Длит.доп.ток для СИП 4х16 - 84А, вполне тянет. АВ на 63А, предварительно, дальше кз в хвосте считать надо.. А в СИПе ничего страшного не вижу. Сообщение отредактировал Олега - 9.4.2016, 21:27 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
ORGANIZM®, Гармоники кратные 3м, если они имеют место быть, то могут способствовать корректировке сечения СИП 16мм2.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
ORGANIZM®, Гармоники кратные 3м, если они имеют место быть, то могут способствовать корректировке сечения СИП 16мм2. Благодарю, коллега. По совокупности высказанных мнений было принято решение перейти на прибор учета с тр-рами тока и исключить спорные 2 метра СИПА из линии, присоединив ее напрямую к рубильнику. Всем отписавшимся - большой человеческий зачод. Буду рад, при случае пригодиться в решении ваших вопросов. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |