Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

ВБВнг(А)-LS (1хХ00)-1 , Чем заменить

RenewableER
сообщение 7.4.2016, 14:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 8.4.2013
Из: Певек
Пользователь №: 32238



Здравствуйте!
Делаем стадию Р на электроснабжение станции метрополитена. Кабель 0,4 кВ от тр-ра до ввода РУ на стадии П был выбран ВБВнг(А)-LS 4x2(1x400)-1. ( см. рис.) 3 фазы и ноль.. Случайно до меня дошла информация, что одножильные кабели в броне нельзя использовать в этом случае. Сам технолог производителя говорит, что сильно он будет греться, выйдет из строя т.п. Надо или без брони, или с другой бронёй или заменять 4-х жильными такими же кабелями, но в общей броне.
Я пошёл по последнему пути. И надписал голубым цветом подходящий по сечению вариант.
Получается, что пучки очень большие. Под один полюс выключателя нужно будет 4 оконцованных жилы сажать. А больше кабеля, чем ВБВнг(А)-LS 4х240мс(n)-1 нет у "Камкабеля".
Хотелось бы такой 2хВБВнг(А)-LS 4х400мс(n)-1 icon_smile.gif
Как выйти из положения?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- RenewableER   ВБВнг(А)-LS (1хХ00)-1   7.4.2016, 14:21
- - ЛЕША   Цитата(RenewableER @ 7.4.2016, 18:21) Под...   7.4.2016, 14:29
|- - RenewableER   Цитата(ЛЕША @ 7.4.2016, 14:29) Вы про это...   7.4.2016, 14:53
- - Student_007   Вихревые токи которые будут разогревать броню на п...   7.4.2016, 15:01
|- - RenewableER   Цитата(Student_007 @ 7.4.2016, 15:01) Вих...   7.4.2016, 15:25
- - Student_007   Есть еще и цепи постоянного тока где такие кабели ...   7.4.2016, 15:34
|- - RenewableER   Цитата(Student_007 @ 7.4.2016, 15:34) Ест...   7.4.2016, 16:32
- - Pantryk   Таблица 6 п.2. Силовые сети на подстанциях ВВГнг-L...   7.4.2016, 22:41
|- - RenewableER   Цитата(Pantryk @ 7.4.2016, 22:41) Таблица...   8.4.2016, 8:55
|- - Гость сочувствующий   Цитата(RenewableER @ 8.4.2016, 8:55) ... ...   25.4.2016, 15:37
|- - RenewableER   Цитата(Гость сочувствующий @ 25.4.2016, 15...   25.4.2016, 15:45
|- - Гость сочувствующий   Цитата(RenewableER @ 25.4.2016, 15:45) .....   25.4.2016, 16:30
- - Pantryk   ЦитатаНа какую таблицу вы ссылаетесь? Таблица 6 из...   8.4.2016, 13:54
|- - RenewableER   Цитата(Pantryk @ 8.4.2016, 13:54) Таблица...   25.4.2016, 13:01
- - Pantryk   Наверное я уже что-то забыл, но почему алюминиевую...   25.4.2016, 13:43