Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Непонятное напряжение на контактах розетки , Проблемы с подключением водонагревателя

vseverin777
сообщение 1.4.2016, 13:20
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 1.4.2016
Пользователь №: 48844



Здравствуйте, подскажите, ситуация следующяя: в квартире проложена новая проводка с защитным нулем на все розетки, подключаю новый водонагреватель с вилкой в одну из розеток в кухни, все, вроде, нормально - открываю вентиль крана, чувствуется, что воду он нагревает и при этом никаких ощущений постороннего потенциала через струю воды не наблюдаю. Но меня очень смутило следующее: розетка куда я его подключил двойная и я решил случайно замерить потенциал между фазой и защитным контактом розетки, вольтметр при этом показал 150 В, теперь замеряю между защитным контактом розетки и рабочем нулем - напряжение 20 В, на противоположной стене тоже есть розетки, но с другой группы, делаю те же замеры на них показания 0 В, дальше отключаю вилку водонагревателя с розетки, и снова повторяю те же измерения, - потенциал в этих двух местах 0 В. В чем причина? Не могу понять. Плохой контакт защитного провода? Что то с бойлером? Или с монтажом проводки. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 1.4.2016, 17:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23068
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



узо/диф.автомат на водогрее/в щитке есть?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vseverin777
сообщение 1.4.2016, 17:32
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 1.4.2016
Пользователь №: 48844



Цитата(с2н5он @ 1.4.2016, 17:24) *
узо/диф.автомат на водогрее/в щитке есть?


НЕТ

Сообщение отредактировал vseverin777 - 1.4.2016, 17:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marten
сообщение 1.4.2016, 18:12
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



Похоже заземляющий контакт в розетке у Вас в "воздухе висит", а потенциал в 150 вольт вы через емкость провода намеряли... Емкость между заземляющим проводом и рабочим нулем. Кстати меряли поди китайским мультиметром, угадал icon_smile.gif у него высокое входное сопротивление, наша стрелочная "цешка" вряд ли такую напругу покажет.
УЗО либо ДИФа нет? Странно, зачем тогда вся прелесть трехпроводки? icon_biggrin.gif


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 1.4.2016, 19:50
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(Marten @ 1.4.2016, 19:12) *
УЗО либо ДИФа нет? Странно, зачем тогда вся прелесть трехпроводки? icon_biggrin.gif

Трехпроводка и при отсутствии УЗО безопаснее, только если все правильно подключено. А в этом случае, я с Вашим предположением
Цитата
заземляющий контакт в розетке у Вас в "воздухе висит"
согласен.
Цитата
vseverin777
Для безопасной эксплуатации бойлера нужно установить диф. автомат и проверить правильное подключение защитного проводника от розеток до распред. щита.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vseverin777
сообщение 2.4.2016, 16:27
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 1.4.2016
Пользователь №: 48844



Проводку на три провода проложили новую в прошлом году, и щиток новый расположен в самой квартире, дом "сталинка" в центре большого мегаполиса, квартира на пятом этаже, а трансформаторная находится в самом доме, вот только отрезок между трансформаторной и щитком в каком состоянии неизвестно , у меня еще один вопрос: судя с заключений, что защитное заземление "висит" в воздухе как можно определить заземлен ли щиток в доме или нет, может вопрос в этом, т.к. проводку делала организация не "шабашники", (понимаю, что все могут ошибаться), но все же. Благодарю за консультацию всех.

Сообщение отредактировал vseverin777 - 2.4.2016, 21:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 2.4.2016, 18:22
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Цитата(vseverin777 @ 2.4.2016, 16:27) *
заземлен ли щиток .

Электрик с обслуживающей организации может ответить на вопрос.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
vseverin777
сообщение 2.4.2016, 21:21
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 1.4.2016
Пользователь №: 48844



Благодарю всех за консультацию, буду выяснять то ли это ошибки монтажа по защитному занулению, то ли это отсутствие "земли" со стороны трансформаторной. Если все выясню постараюсь отписаться по причине.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.5.2025, 0:36